      Mặc định cách kết nối đầu ra plc

      cho mình hỏi đối với plc s7-200 đầu ra loại role thì mình dùng role 24v rồi kích hoạt cho role 220v để điều khiển động cơ AC ... hay là mình đấu trực tiếp qua role 220V luôn có được không? như thế mình thấy tiết kiệm rơle hơn.. ko biết như vậy khi gặp sự cố thì plc có bị sao ko? các bạn giúp mình nhé

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-02-2011
      Địa chỉ
      www.LEvn.vn
      Bài viết
      229
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài

      Mặc định Ðề: cách kết nối đầu ra plc

      Nếu điều khiển động cơ AC thì mình khuyên bạn nên dùng Contactor , sơ đồ kết nối như hình bên dưới :



      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
      Mr Nhật
      Di động: 0909 194 072
      Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
      CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LÊ GIA
      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454
      Hotline: 01 666 666 198
      Email : sales@legia-technology.com
      Website : www.legia-technology.com

    3. #3
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: cách kết nối đầu ra plc

      Trích dẫn Gửi bởi bacaikute Xem bài viết
      cho mình hỏi đối với plc s7-200 đầu ra loại role thì mình dùng role 24v rồi kích hoạt cho role 220v để điều khiển động cơ AC ... hay là mình đấu trực tiếp qua role 220V luôn có được không? như thế mình thấy tiết kiệm rơle hơn.. ko biết như vậy khi gặp sự cố thì plc có bị sao ko? các bạn giúp mình nhé
      Quan trọng là tiếp điểm relay của PLC cho phép mức điện áp bao nhiêu, dòng điện bao nhiêu. Khi sự cố cùng lắm cũng chỉ gây dính tiếp điểm hoặc cháy cụt tiếp điểm của relay PLC biết thì thay không biết thì vứt cả PLC đi
      Để đảm bảo thông thường PLC-> relay trung gian-> cotactor là chuẩn nhất.