• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      27-05-2008
      Bài viết
      131
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 71 lần, trong 32 bài

    2. #2
      Tham gia
      09-03-2009
      Địa chỉ
      hcm
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      36
      Được cảm ơn 32 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây dẫn và MCCB cho TBA 320KVA

      Trích dẫn Gửi bởi dinhquyet Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi em đang thiết kế một trạm biến áp 320KVA với các thông số sau thì có hợp lý không:

      MBA: 3P-320KVA 22/0.4KV

      Dây trung thế xuống MBA: cáp 24KV CV 3*25mm2

      Dây từ trạm xuống thanh cái tủ MSB: 6*cu/xlpe/pvc (1*120mm2) + N(Cu/xlpe/pvc (1*120mm2)

      MCCB phía hạ thế: 3P-500A-70KA
      Gửi bạn tiêu chuẩn của Điện lực 2 mà tham khảo nhé!!!!
      http://www.data.webdien.com/free/dow...94d6c01333c853

    3. Những thành viên đã cảm ơn thuongtg vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      21-11-2011
      Bài viết
      199
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây dẫn và MCCB cho TBA 320KVA

      Xin chú thích Tiêu chuẩn Điện lực 2:
      Cáp tổng hạ thế chọn dự phòng 1,5 lần.
      MCCB 1,15 lần. Vì MBA cho phép quá tải trong tg cho phép từ nhà SX.
      Fuse link 15K./.

    5. Những thành viên đã cảm ơn TienPM vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      16-11-2010
      Bài viết
      497
      Cảm ơn
      242
      Được cảm ơn 960 lần, trong 194 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây dẫn và MCCB cho TBA 320KVA

      Trích dẫn Gửi bởi dinhquyet Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi em đang thiết kế một trạm biến áp 320KVA với các thông số sau thì có hợp lý không:

      MBA: 3P-320KVA 22/0.4KV

      Dây trung thế xuống MBA: cáp 24KV CV 3*25mm2

      Dây từ trạm xuống thanh cái tủ MSB: 6*cu/xlpe/pvc (1*120mm2) + N(Cu/xlpe/pvc (1*120mm2)

      MCCB phía hạ thế: 3P-500A-70KA
      Chọn Áp 630A đi bác. mà sao hẳn 6 dây từ TBA suống thía. sao không chọn tiết diện lớn hơn đi, chứ chọn 6 sợi cáp nhìn vô kiếp lắm

    7. Những thành viên đã cảm ơn quangthuc1983 vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      07-01-2015
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: Ðề: Chọn dây dẫn và MCCB cho TBA 320KVA

      Bây giờ người ta dùng tủ RMU hết rồi, phải chọn cầu chì ống chứ.
      còn tiêu chuẩn nào để chọn cầu chì ống không?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Máy biến áp 320kVA mới 98% 2 cấp điện áp
      Bởi at19862001 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-09-2014, 13:01
    2. Xin bản vẽ TBA 10/0,4-320kVA
      Bởi cbva trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 17:35
    3. Cần bán - Cần bán MBA khô 320kVA
      Bởi JayLeeWind trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 10-09-2013, 09:20
    4. Trợ giúp - Trạm BA 320KVA - 6/0,4
      Bởi VVMI trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-08-2011, 15:41
    5. Trợ giúp - Sử dụng cáp nào cho Trạm biến áp 320KVA ?
      Bởi infova trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 48
      Bài cuối: 16-09-2010, 10:34
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016