      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn đi dây mạng trong máng âm

      Trích dẫn Gửi bởi mrtrum Xem bài viết
      Cả nhà cho em hỏi . Tiêu chuẩn nào qui định số lượng dây mạng có thể đi trong máng cáp . Ví dụ em có máng âm sàn 200x25mm thì đi dc bao nhiêu sợi cat5
      Thanks !
      Máng âm sàn là sao bạn, làm gì có loại máng này. Nguyên tắc của nó là toàn bộ lượng cáp chỉ chiếm 2/3 không gian máng.
      www.iis.vn
      Nguyễn Thượng Triều
      Trieu.nt@iis.vn
      Chuyên Tư Vấn Các Giải Pháp Điện Nhẹ.

    3. The Following 2 Users Say Thank You to IIS For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn đi dây mạng trong máng âm

      Trích dẫn Gửi bởi mrtrum Xem bài viết
      Cả nhà cho em hỏi . Tiêu chuẩn nào qui định số lượng dây mạng có thể đi trong máng cáp . Ví dụ em có máng âm sàn 200x25mm thì đi dc bao nhiêu sợi cat5
      Thanks !
      Chưa thi công bao giờ à!!! Mà cái máng gì chỉ cao có 25mm thế. Tớ chưa thấy nó bao giờ! He he! Còn thì chỉ bạn nhé! Sợi Cat 5 hay Cat5e hay Cat 6 cứ xem nó là hình vuông 5x5 mm rồi tính phép chia! Nhớ đừng cho lấp quá 50% máng là ổn! Đạt cỡ 70% máng thì không đậy nắp được, chuột gặm hết cáp đó!!! He eh!!!

    5. Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      06-07-2012
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 29 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn đi dây mạng trong máng âm

      Trích dẫn Gửi bởi mrtrum Xem bài viết
      Cả nhà cho em hỏi . Tiêu chuẩn nào qui định số lượng dây mạng có thể đi trong máng cáp . Ví dụ em có máng âm sàn 200x25mm thì đi dc bao nhiêu sợi cat5
      Thanks !
      Chào bạn, trước hết cần xác định đường kính sợi cáp Cat5e (ví dụ cáp Cat5e do hiện giờ cáp Cat5 ko phổ biến nữa): ví dụ AMP là 5.08mm, SYSTIMAX là 5.207mm, Krone là 5.0mm...

      Tiếp đó theo tiêu chuẩn thi công: cáp đi trong máng không chiếm quá 50% độ phủ đầy sau khi thi công và có thể phát sinh thêm 25% --> độ phủ đầy trong máng không vượt quá 75% trong mọi trường hợp.

      Tiếp theo, xem xét đi cách đi cáp: rãi cáp đều trong máng hay bó thành bó cáp (cáp Cat5e có thể bó tối đa 32 dây/bó cáp)

      Ngoài ra các hãng đều hỗ trợ tool để có thể tính toán tiết diện phủ đầy theo chuẩn, theo từng mã sản phẩm cáp....

      Hi vọng giúp ích được cho bạn
      An Trần
      0908084124

    7. Những thành viên đã cảm ơn redsmu vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Mạch tự động chuẩn đoán lỗi trong biến tần
      Bởi saunai trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 29-07-2014, 10:28
    2. Trợ giúp - Tiêu chuẩn IEC trong hệ thống điều tốc
      Bởi khanh my trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 24-05-2014, 16:53
    3. Tiêu chuẩn lắp đặt điện trong nhà và các công trình công cộng
      Bởi nguyenhoanui trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 09-01-2014, 12:43
    4. Hỏi về tiêu chuẩn loại ống điện lắp đặt trong tòa nhà???
      Bởi jun2502 trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 27-10-2012, 09:56
    5. hỏi về tiêu chuẩn thi công trong bản vẽ điện
      Bởi me.lekien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 12-05-2012, 15:16
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016