• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    1. #1
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Em có con FX1N-60MR-001 cho thằng ku em mượn thực tập, do nó đấu sai điện áp đầu vào (quá áp ) làm cháy mất bộ nguồn xung của PLC (JY331BA8402E) Điều đáng nói ở đây là cháy tụ lọc 180 µF/ 400V sau con chỉnh lưu (DASBA60) mà trước đó có thiết bị bảo vệ quá áp là " 01 tụ (1 µF/ 275V) đấu // với nguồn để phóng điện cháy cầu chì 3,25A/250V"
      Theo các Pác cái mạch bảo vệ quá áp trên không hoạt động hay do chất lượng tụ lọc 180 µF kém

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Tụ kia chỉ bảo vệ quá áp xung nhọn thôi. Còn quá áp lâu dài thì không bảo vệ được.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    3. #3
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Tụ kia chỉ bảo vệ quá áp xung nhọn thôi. Còn quá áp lâu dài thì không bảo vệ được.
      Ý Cô bảo cái tụ 180 µF đấy ạ

    4. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,657
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,510 lần, trong 1,617 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Trích dẫn Gửi bởi 2012 Xem bài viết
      Ý Cô bảo cái tụ 180 µF đấy ạ
      Dạ không. Cái tụ 1 hay là 0.1 ấy ạ.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    5. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Dạ không. Cái tụ 1 hay là 0.1 ấy ạ.
      Cái tụ 0,1µF/ 275V mắc được mắc theo kiểu "ống phóng lôi" bảo vệ quá áp, mắc song song với nguồn sau cầu chì F1, khi sét đánh hoặc điện áp cao thì nó sẽ chập làm tăng dòng và gây đứt cầu chì F1. Trước khâu chỉnh lưu, sau biến áp cách ly có 4 con tụ gốm làm nhiệm vụ lọc nguồn AC đầu vào, làm chập mạch các xung nhiễu rồi cơ mà.
      Sửa lần cuối bởi 2012; 04-07-2012 lúc 12:34.

    7. #6
      Tham gia
      26-06-2012
      Bài viết
      27
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 25 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Trích dẫn Gửi bởi 2012 Xem bài viết
      Cái tụ 0,1µF/ 275V mắc được mắc theo kiểu "ống phóng lôi" bảo vệ quá áp, mắc song song với nguồn sau cầu chì F1, khi sét đánh hoặc điện áp cao thì nó sẽ chập làm tăng dòng và gây đứt cầu chì F1. Trước khâu chỉnh lưu, sau biến áp cách ly có 4 con tụ gốm làm nhiệm vụ lọc nguồn AC đầu vào, làm chập mạch các xung nhiễu rồi cơ mà.
      Con tụ này kg thể nào có chức năng hoạt động bảo vệ quá áp và chống sét như kiểu bạn nói được. Đơn giản là nó chỉ lọc nhiễu cao tần cho nguồn 220V thôi. Giả sử nó có hoạt động như bạn nói đi nữa thì khi có sét cầu chì chưa kịp đứt thì bo mạch nguồn của bạn cũng đã tiêu rồi.
      Liên hệ với tôi bằng VOIP
      Code:
      https://www.facebook.com/raspbx/
      or 0906977905; 01636210286

    8. #7
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: Cháy nguồn xung, khắc phục thế nào.

      Trích dẫn Gửi bởi Điện_giật Xem bài viết
      Con tụ này kg thể nào có chức năng hoạt động bảo vệ quá áp và chống sét như kiểu bạn nói được. Đơn giản là nó chỉ lọc nhiễu cao tần cho nguồn 220V thôi. Giả sử nó có hoạt động như bạn nói đi nữa thì khi có sét cầu chì chưa kịp đứt thì bo mạch nguồn của bạn cũng đã tiêu rồi.
      Đương nhiên là tiêu nhưng có cũng hạn chế phần nào khi có sét pác ạ.
      +++---o0o---+++
      Vừa xem lại tụ (1µF/ 275V) nhưng thực tế trên board gi thông số tụ là (1µF/ 250V) Giữa lắp đặt với thiết kế chênh nhau 25V đây là một bộ nguồn của PLC có giá trị không nhỏ không lẽ bọn Mitsubishi lại ẩu vậy à

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Nguồn Xung Chất Lượng Cao - Giá Rẻ Bất Ngờ !!!
      Bởi alfie07 trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 23-08-2014, 11:34
    2. Trợ giúp - Ngõ ra nguồn xung không ổn định !
      Bởi alfie07 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 27-06-2014, 10:20
    3. Thảo luận - Nguồn Xung
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-04-2014, 21:34
    4. Trợ giúp - Help, sửa nguồn xung Omron
      Bởi romvang trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 23-11-2013, 17:12
    5. Thảo luận - Bộ lọc xung sét nguồn AC
      Bởi lad72 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-07-2013, 11:11
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016