• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    1. #1
      Tham gia
      06-07-2012
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      20-05-2012
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      bạn có thể nói rõ hơn lúc đó mọi ng mới hiểu dc.........

    3. #3
      Tham gia
      22-04-2010
      Bài viết
      196
      Cảm ơn
      201
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Chắc ý bạn này là đặt thiết bị bù trước hay sau MBA hạ áp của phụ tải đó mà, hehe

    4. #4
      Tham gia
      28-05-2012
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Khái niệm này nghe mới nhỉ??

    5. #5
      Tham gia
      14-08-2011
      Bài viết
      149
      Cảm ơn
      311
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      - công suất một mạch chỉ truyền tải cho một đoạn mạch , vì thế khi bù thì cũng chỉ bù cho một đoạn mạch mà mình dự tính mà thôi .

    6. #6
      Tham gia
      25-11-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Có 2 phương pháp bù: bù tại chỗ và bù tập trung.
      Bù tại chỗ là lắp đặt bộ bù cos phi ngay tại đầu máy
      Bù tập trung là lắp đặt bộ bù cos phi tại tủ phân phối.

    7. Những thành viên đã cảm ơn bacbaphi vì bài viết hữu ích:


    8. #7
      Tham gia
      25-10-2011
      Địa chỉ
      Thủ Đức
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Trích dẫn Gửi bởi manhkhangkkn Xem bài viết
      Mọi người cho em hỏi Bù trước Bù sau là như thế nào và đặt điểm của nó? bác nào pro giúp em với...hix!
      Hi bạn,

      Điều bạn muốn hỏi ở đây là có phải với dung lượng bù bao nhiêu thì bù ở trung thế và ngược lại là bù ở hạ thế không?

      Mình chia sẽ với bạn thế này:
      - Nếu dung lượng bù trên 800kVAr, tải liên tục ổn định thì nên bù ở trung thế
      - Còn điều này nữa, dung lượng cần bù mà nhỏ hơn hoặc bằng 15% công suất MBA thì bù nền và ngược lại bù ứng động.

    9. Những thành viên đã cảm ơn quangspkt07202 vì bài viết hữu ích:


    10. #8
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Trích dẫn Gửi bởi bacbaphi Xem bài viết
      Có 2 phương pháp bù: bù tại chỗ và bù tập trung.
      Bù tại chỗ là lắp đặt bộ bù cos phi ngay tại đầu máy
      Bù tập trung là lắp đặt bộ bù cos phi tại tủ phân phối.
      Chắc bạn có sự nhầm lẫn chăng.
      Có 2 pp bù là bù nền và bù ứng động. 2 pp bạn nói là vị trí lắp đặt tụ bù, có đến 3 vị trí chứ ko phải 2 đó là bù tập trung (thanh cái tủ pp chính), bù nhóm (từng tử pp) và bù riêng (bù tại thiết bị).
      time is money
      lost time is never found again

    11. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:


    12. #9
      Tham gia
      13-06-2012
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Bù trước Bù sau

      Sẵn mấy anh cho em hỏi, có trường hợp nào mà tủ bù mình bù gần bằng trạm (MBA) ví dụ như MBA 400kva ,em bù 1/3 trạm, tầm 150kva là giỏi rồi,nhưng cosphi không lên dc .85, em bù đủ kiểu, tại MBA, tại tủ phân phối trong phân xưởng vì mổi khâu có cái tủ nhỏ,rồi tính ra kva tủ bù gần bằng kva MBA.thì nó mới lên dc .87 .88.hixhix