      Hi các Pác! Hiện nay, để đo đếm điện năng của loại trạm biến áp 1pha-3dây cấp điện áp 12,7/2x0,23kV người ta thường sử dụng một hệ gồm 2 TI hạ thế và 2 điện kế gián tiếp. Tuy nhiên, có người có ý kiến “tiết kiệm” nên chỉ sử dụng 1 TI hạ thế và 1 điện kế như hình sau đây. Xin các bác cho biết hệ thống đo đếm “tiết kiệm” này có hoạt động chính xác hay không?

      (Hình này Tôi vẽ hơi xấu!, các Pác có thể down file CAD ở địa chỉ dưới đây)
      http://data.webdien.com/photo/up/254...ea7cf235e4.png

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống đo đếm tiết kiệm TI và điện kế

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Hi các Pác! Hiện nay, để đo đếm điện năng của loại trạm biến áp 1pha-3dây cấp điện áp 12,7/2x0,23kV người ta thường sử dụng một hệ gồm 2 TI hạ thế và 2 điện kế gián tiếp. Tuy nhiên, có người có ý kiến “tiết kiệm” nên chỉ sử dụng 1 TI hạ thế và 1 điện kế như hình sau đây. Xin các bác cho biết hệ thống đo đếm “tiết kiệm” này có hoạt động chính xác hay không?

      (Hình này Tôi vẽ hơi xấu!, các Pác có thể down file CAD ở địa chỉ dưới đây)
      http://data.webdien.com/photo/up/254...ea7cf235e4.png
      chắc chắn là không chính xác rồi!
      điện áp thì lấy điện áp 1 pha
      dòng thì lấy dòng tổng hai pha

    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống đo đếm tiết kiệm TI và điện kế

      Chào Pác Caothebac! Tôi cũng nghĩ như Pác, khi dòng nào thì phái đi với áp đó. Nhưng giả sử trường hợp điện áp của 2 cuộn thứ cấp của MBA hoàn toàn giống nhau thì có chính xác không nhỉ?

    5. #4
      Tham gia
      28-07-2009
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 18 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống đo đếm tiết kiệm TI và điện kế

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Chào Pác Caothebac! Tôi cũng nghĩ như Pác, khi dòng nào thì phái đi với áp đó. Nhưng giả sử trường hợp điện áp của 2 cuộn thứ cấp của MBA hoàn toàn giống nhau thì có chính xác không nhỉ?
      Với đầu bài đã cho(U1 = U2=230V)
      và với cách đấu như trên thì : I =I1+ I2
      thì chắc chắn công tơ qoay chính xác như hai công tơ 2 TI

    6. #5
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống đo đếm tiết kiệm TI và điện kế

      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Chào Pác Caothebac! Tôi cũng nghĩ như Pác, khi dòng nào thì phái đi với áp đó. Nhưng giả sử trường hợp điện áp của 2 cuộn thứ cấp của MBA hoàn toàn giống nhau thì có chính xác không nhỉ?
      chúng ta cần đặt vấn đề thế này:
      Yêu cầu quan trọng nhất của hệ thống đo đếm điện năng là gì? là tính chính xác có phải không ạ?
      còn khi chế tạo MBA thì tính chính xác của của tỉ số biến không được đặt lên hàng đầu vì vậy mình khẳng định luôn là không chính xác!
      còn nếu U1=U2 tuyệt đối thì ta phải xem phân tich như sau:
      I1, I2 ngược pha nhau (lệch nhau 180 độ) nên bạn thiết kế đã nối đấu ngược chiều nhất thứ I2 so với I1 để tạo ra cùng pha thành 2 I1 (coi I1 =I2 lại phải đúng cả giá trị và góc pha đấy nhé)
      vậy công suất đo là
      P=2I1*U1 (bỏ qua cosfi cho dễ nhìn)
      hê hê thế lại thành đúng nhưng kèm hơi bị nhiều điều kiện nhỉ! vậy thì có đảm bảo tính chính xác không thì có câu trả lời rồi!

    7. #6
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      335
      Cảm ơn
      23
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài

      Mặc định Ðề: Hệ thống đo đếm tiết kiệm TI và điện kế

      Cái này hôm nay, đọc trong cuốn sách "Kỹ thuật thi công lưới điện trên không" của tác giả Lê Công Thuận, Trường trung học điện 2 nay là trường cao đẳng Điện lực TPHCM, cũng có nói đến nè các pác ơi.

      Nếu hình nhìn không rõ thì có file pdf dưới đây
      http://www.data.webdien.com/free/dow...c5ba684045b796

      Theo tôi thì hệ thống đo đếm này có thể sử dụng cho các trạm biến áp công cộng thì có thể chấp nhận được, còn cấp cho trạm biến áp chuyên dùng thì không được. Pác nào có ý kiến khác không nhỉ ?