      Mặc định Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Các bác cho em hỏi chút là: Em có 1 công tơ 3 pha gián tiếp điện tử 3 phần tử lắp qua TI, TU loại công tơ là A1700 do Ester chế tạo. Khi lắp xong em thấy thông số báo của công tơ như sau: Ua =62.300 (V), Ib = 0.04 A, cos A =17,0 ; Ub = 62.3 V, Ib = 0.04A, cos b = 17,12; Uc = 62.700 V, Ic = 0.04A, cos c = -165.99. Các bác cho em hỏi là thông số Cos pha C tại sao lại âm và có phải do em đấu sai mạch đo không? Các bác giải thích cho em với. Em cảm ơn các bác nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Học! Học nữa! Học mãi....

    2. Những thành viên đã cảm ơn sonltdb vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      27-07-2011
      Bài viết
      274
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 59 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      bác này có nhìn nhầm ko ạ ???? công tơ gì mà các pha cân nhau thế kia mà góc của pha C lại lệch vãi thế ??? bác có nhìn nhầm là - 16,599 ko thế ?

    4. Những thành viên đã cảm ơn tuan_boss vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      11-08-2010
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      122
      Được cảm ơn 11 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Vâng đúng đấy ạ. Góch giữa Ic và Uc lại lệch nhau là -165.5. Nên em không biết là tại sao? Có bác nào biết trả lời cho em biết với. Em cảm ơn nhiều!!
      Học! Học nữa! Học mãi....

    6. #4
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Trích dẫn Gửi bởi sonltdb Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi chút là: Em có 1 công tơ 3 pha gián tiếp điện tử 3 phần tử lắp qua TI, TU loại công tơ là A1700 do Ester chế tạo. Khi lắp xong em thấy thông số báo của công tơ như sau: Ua =62.300 (V), Ib = 0.04 A, cos A =17,0 ; Ub = 62.3 V, Ib = 0.04A, cos b = 17,12; Uc = 62.700 V, Ic = 0.04A, cos c = -165.99. Các bác cho em hỏi là thông số Cos pha C tại sao lại âm và có phải do em đấu sai mạch đo không? Các bác giải thích cho em với. Em cảm ơn các bác nhiều.
      đấu ngược cực tính mạch dòng pha C rồi!

    7. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      27-07-2011
      Bài viết
      274
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 59 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      nói như bác caothebac cũng có thể coi là một giả thiết ,......!!! u và i đang gần như ngược chiều nhau !!
      Thế nhưng nếu đấu ngược cực tính dòng pha C thì công tơ sẽ báo lỗi ngược chiều công suất ngay !!! Chẳng lẽ chủ topic ko nhìn thấy báo lỗi hay sao

    9. Những thành viên đã cảm ơn tuan_boss vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      08-06-2011
      Bài viết
      1,010
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 359 lần, trong 297 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Trích dẫn Gửi bởi tuan_boss Xem bài viết
      nói như bác caothebac cũng có thể coi là một giả thiết ,......!!! u và i đang gần như ngược chiều nhau !!
      Thế nhưng nếu đấu ngược cực tính dòng pha C thì công tơ sẽ báo lỗi ngược chiều công suất ngay !!! Chẳng lẽ chủ topic ko nhìn thấy báo lỗi hay sao
      he he chắc chỉ chăm bấm chứ không chịu nhìn, khi bẩm cái thông báo nó sẽ không hiện ra

    11. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      27-07-2011
      Bài viết
      274
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 59 lần, trong 51 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Trích dẫn Gửi bởi dalatad79 Xem bài viết
      up cho bạn , bay cao nhé !
      cái ôg này đi đâu cũng thấy bảo bay cao ......mà bay đi đâu ??? spam ah ???

    13. Những thành viên đã cảm ơn tuan_boss vì bài viết hữu ích:


    14. #8
      Tham gia
      07-06-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      đúng đấy các bạn ạ ngược cực tính pha c rồi. bạn xoay véc tơ 180 độ sẽ thấy nó đúng

    15. Những thành viên đã cảm ơn Mr Nhieu vì bài viết hữu ích:


    16. #9
      Tham gia
      11-08-2010
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      122
      Được cảm ơn 11 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Cảm ơn các bác ạ! Các bác cho em hỏi câu nữa là Tổn thất trong công tơ là bao nhiêu? Tùy từng loại công tơ hay là chung chung?, Có công thức tính tổn thất công suất trong công tơ cơ khí không ạ? Chân thành cảm ơn các bác!
      Học! Học nữa! Học mãi....

    17. #10
      Tham gia
      13-02-2012
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của Công tơ 3 pha điện tử

      Mạch đấu của bạn bị ngược cực tính pha C rùi đó, bạn đảo lại là xong. Còn tổn thất trong công tơ bạn có thể tham khảo catalog của các nhà sản xuất.