      Mặc định Có bạn nào gặp tình huống này chưa?


      Yêu cầu của đề bài: Lắp đặt máy giặt tại tầng 3, yêu cầu lắp dây tiếp địa cho thiết bị. Nhưng hiện tại hệ thống điện không có tiếp địa(không cho đi hệ thống mới nghe các bạn), không cho lắp CB chống giật, không cho đấu vào kết cấu thép của toà nhà. Vậy còn phương pháp nào khác để bảo vệ thiết bị không?
      Bạn nào có phương án tối ưu để bảo vệ thiết bị mách nước cho mình với. Thanks

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      05-03-2010
      Bài viết
      27
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Mình xin phép được hỏi bạn là đây là yêu cầu thực tế hay chỉ là bài tập. Với cái yêu cầu như thế này là không được lắp thêm thiết bị phụ trợ chống giật bên ngoài thì mình nghĩ chẳng còn cách nào cả vì các cách khả thi đều không được sử dụng.

    3. #3
      Tham gia
      06-03-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi trankhang_90 Xem bài viết
      Mình xin phép được hỏi bạn là đây là yêu cầu thực tế hay chỉ là bài tập. Với cái yêu cầu như thế này là không được lắp thêm thiết bị phụ trợ chống giật bên ngoài thì mình nghĩ chẳng còn cách nào cả vì các cách khả thi đều không được sử dụng.
      Mình cũng từng nghĩ đến phương án như bạn thang KS, nhưng mình chưa thi công thực tế, không biết như vậy có ổn không?
      Sửa lần cuối bởi phuongdt2208; 14-08-2012 lúc 10:25. Lý do: Thay đổi Phương án

    4. #4
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi Emap! Xem bài viết

      Yêu cầu của đề bài: Lắp đặt máy giặt tại tầng 3, yêu cầu lắp dây tiếp địa cho thiết bị. Nhưng hiện tại hệ thống điện không có tiếp địa(không cho đi hệ thống mới nghe các bạn), không cho lắp CB chống giật, không cho đấu vào kết cấu thép của toà nhà. Vậy còn phương pháp nào khác để bảo vệ thiết bị không?
      Bạn nào có phương án tối ưu để bảo vệ thiết bị mách nước cho mình với. Thanks
      Không cho đấu vào các kết cấu thép thì đấu vào đường ống nước ấy, loại tiếp đất xịn 100%.
      thangks@webdien.com

    5. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Bạn đấu vô hệ thống chống sét cũng được nhưng mắc qua một bộ cắt lọc sét mắc nối tiếp. Công ty bạn có phải là công ty bảo vệ chống sét không?

    7. #6
      Tham gia
      13-08-2012
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      Bạn đấu vô hệ thống chống sét cũng được nhưng mắc qua một bộ cắt lọc sét mắc nối tiếp. Công ty bạn có phải là công ty bảo vệ chống sét không?
      Bên mình cấp thiết bị phần nước bạn ah, nhưng tình huống này không có hệ thống chống sét. Cảm ơn bạn đã quan tâm!
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi thang KS Xem bài viết
      Không cho đấu vào các kết cấu thép thì đấu vào đường ống nước ấy, loại tiếp đất xịn 100%.
      Bạn cho mình hỏi thêm, mình cũng đã nghĩ tới phuơng án đó, nhưng không tự tin lắm, vì như thế khi trường hợp có dòng rò, thì khi người sử dụng những thiết bị đầu ra của nước, trong môi trường ẩm ướt như thế(lúc đang tắm chẳng hạn, lúc này Rtd của người sẽ giảm nhiều) thì có bị giật không? Mình nhớ dòng điện tác động lên cơ thể người khoảng 10mmA trong 5s thì sẽ DIE rùi đúng không bạn?
      Thanks all!
      Sửa lần cuối bởi Emap!; 14-08-2012 lúc 10:55. Lý do: Thay đổi phương án

    8. #7
      Tham gia
      24-05-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      80
      Được cảm ơn 21 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi Emap! Xem bài viết

      Yêu cầu của đề bài: Lắp đặt máy giặt tại tầng 3, yêu cầu lắp dây tiếp địa cho thiết bị. Nhưng hiện tại hệ thống điện không có tiếp địa(không cho đi hệ thống mới nghe các bạn), không cho lắp CB chống giật, không cho đấu vào kết cấu thép của toà nhà. Vậy còn phương pháp nào khác để bảo vệ thiết bị không?
      Bạn nào có phương án tối ưu để bảo vệ thiết bị mách nước cho mình với. Thanks
      Việc rất đơn giản mà bạn nghĩ cao siêu thì hỏng việc rồi. Câu hỏi này để kiểm tra kiến thức về an toàn. Mình còn biết ai là tác giả nữa đó.

    9. Những thành viên đã cảm ơn cuvo vì bài viết hữu ích:


    10. #8
      Tham gia
      13-08-2012
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi cuvo Xem bài viết
      Việc rất đơn giản mà bạn nghĩ cao siêu thì hỏng việc rồi. Câu hỏi này để kiểm tra kiến thức về an toàn. Mình còn biết ai là tác giả nữa đó.
      Cao siêu đối với người đã va chạm qua thui chứ bạn,he
      thanks

    11. #9
      Tham gia
      02-02-2012
      Bài viết
      602
      Cảm ơn
      420
      Được cảm ơn 3,447 lần, trong 431 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      Trích dẫn Gửi bởi Emap! Xem bài viết

      Yêu cầu của đề bài: Lắp đặt máy giặt tại tầng 3, yêu cầu lắp dây tiếp địa cho thiết bị. Nhưng hiện tại hệ thống điện không có tiếp địa(không cho đi hệ thống mới nghe các bạn), không cho lắp CB chống giật, không cho đấu vào kết cấu thép của toà nhà. Vậy còn phương pháp nào khác để bảo vệ thiết bị không?
      Bạn nào có phương án tối ưu để bảo vệ thiết bị mách nước cho mình với. Thanks
      Thế này nhé bạn: Trường hợp của bạn là nối chung dây E và dây N. Phần còn lại phía dười bạn lựa chọn sơ đồ nối đất bạn tự tìm hiểu đi. Họ chỉ kiểm tra bạn kiến thức về các sơ đồ nối đất ấy mà.

    12. #10
      Tham gia
      14-04-2011
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Có bạn nào gặp tình huống này chưa?

      có vẻ khó đó nhỉ ?