• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    1. #1
      Tham gia
      12-12-2008
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định tính toán dây điện

      hiện mình cần đi điên cho một phần xưởng . từ tủ điên đến hộp điện la 85m, công suất dùng của máy 25kw.
      mình dung dây cáp điện hạ thế XLPE 1giáp bảo vệ của cadivi.
      công suất minh tính la 30 kw thi dong điện là 53 A :
      tra bảng thấy dây 6 mm2 chiu dòng 63 A sut ap 7.9 mv/a/m
      tính sut ap thì : delta u = 7.9x53x85 = 35,6 v
      do vậy mình chọn dây 16mm2 chiu dong 115 A, sut áp 2.9 mv/a/m
      tính sut áp delta u = 2.9x53x85 = 13v
      Như vậy mình chọn dây 16 mm2 loại xlpe và MCCB 60 A .
      Mình hỏi xem mình chọn như thế đúng không ? có sai khác thực tế không? và cần thiết phỉa thế không?

      Lưu ý bạn là không nên post nhiều chủ đề vào nhiều chuyên mục cùng một lúc nhé.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn vantam_132 vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      12-12-2008
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tính toán dây điện

      không ai trả lời về vấn đề củ minh nhi ^^