      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      Contactor dùng cho động cơ từ 10kw trở lên tuy nhiên dùng dưới hơn cũng được tùy theo công suất mà chọn A và chọn lại contactor 220v hay 380 v
      Chứng chỉ giám sát - Thiết kế - Định giá của sở xây dựng cấp.
      Liên hệ: Mr Khoa 0906 261 205

    4. Những thành viên đã cảm ơn chonhatha vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      08-05-2012
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      em thấy ngừoi ta vẫn dùng cho những động cơ nhỏ mà.hix

    6. Những thành viên đã cảm ơn Nguyenvuong vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      09-08-2012
      Bài viết
      81
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 44 lần, trong 29 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      Trích dẫn Gửi bởi Nguyenvuong Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi contactor thường dùng cho động cơ bao nhiêu KW?
      và trong mạch điện ta thường dùng loại contactor bao nhiêu A? thanks cac bác nhiu nhiu
      Khởi động từ mới đúng chứ bạn
      Cty mình những đ/c trên 4,5kw là đã dùng khởi động từ rùi

    8. Những thành viên đã cảm ơn Jack.20 vì bài viết hữu ích:


    9. #5
      Tham gia
      08-05-2012
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      thế cty bạn thường dùng loại contactor bao nhiu A VẬY?

    10. Những thành viên đã cảm ơn Nguyenvuong vì bài viết hữu ích:


    11. #6
      Tham gia
      21-06-2011
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      contactor dùng cho động cơ bao nhiêu củng dc mà.Thị trường có contactor nhỏ nhất 9A.dùng cho động cơ 4kw-4.5kw.
      anh có động cơ 200w vẩn dùng contactor 9A dc mà
      DELIXI ELECTRIC

      Hiếu :0902593539

    12. Những thành viên đã cảm ơn trunghieu.nn vì bài viết hữu ích:


    13. #7
      Tham gia
      09-08-2012
      Bài viết
      81
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 44 lần, trong 29 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      Trích dẫn Gửi bởi trunghieu.nn Xem bài viết
      contactor dùng cho động cơ bao nhiêu củng dc mà.Thị trường có contactor nhỏ nhất 9A.dùng cho động cơ 4kw-4.5kw.
      anh có động cơ 200w vẩn dùng contactor 9A dc mà
      k phải đâu bạn ak
      rơle trung gian thì k quan trọng ,chứ contactor thì k phải vậy đâu
      Chẳng hạn như mua 1 bộ khởi động từ (contactor+rơle nhiệt) để khởi động 1 đ/c xoay chiều 3 pha (380v) cho 1 đ/c 4,5kw mình lấy cos phi của nó là 0,9 thì I mình tính được là 12.5A bạn ak. thì bạn lên chọn contactor đó là 15A là ok
      k thể dùng bừa được đâu. mạch lực của bạn đấu qua contactor và rơle nhiệt mà !
      chào bạn nhé !

    14. Những thành viên đã cảm ơn Jack.20 vì bài viết hữu ích:


    15. #8
      Tham gia
      21-06-2011
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      Trích dẫn Gửi bởi jack.20 Xem bài viết
      k phải đâu bạn ak
      rơle trung gian thì k quan trọng ,chứ contactor thì k phải vậy đâu
      chẳng hạn như mua 1 bộ khởi động từ (contactor+rơle nhiệt) để khởi động 1 đ/c xoay chiều 3 pha (380v) cho 1 đ/c 4,5kw mình lấy cos phi của nó là 0,9 thì i mình tính được là 12.5a bạn ak. Thì bạn lên chọn contactor đó là 15a là ok
      k thể dùng bừa được đâu. Mạch lực của bạn đấu qua contactor và rơle nhiệt mà !
      Chào bạn nhé !
      i=p*1000/(căn 3 )*380*0.9.
      Bạn tính ra dc 12.5a thì mình phục bạn rồi đó
      DELIXI ELECTRIC

      Hiếu :0902593539

    16. #9
      Tham gia
      28-08-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      i=p*1000/(căn 3 )*380*0.9.
      Tính dòng kiểu này chắc khi đưa vào hoạt động nghe tiến pháo nổ rồi....

    17. Những thành viên đã cảm ơn electricsales vì bài viết hữu ích:


    18. #10
      Tham gia
      28-06-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Trợ giúp về contactor

      hệ số cosfi mình thường lấy 0,8 mà.

    19. Những thành viên đã cảm ơn the vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - xin các bro giúp e về contactor
      Bởi totyton trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 17-01-2014, 20:31
    2. Trợ giúp - Tính chọn contactor cho khởi động sao/tam giác
      Bởi le_na trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 20-11-2013, 14:08
    3. Trợ giúp - Cho mình hỏi về Contactor và TU?
      Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 18-06-2013, 21:31
    4. Cần bán - Contactor sc-n2s
      Bởi minhduc4545 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-06-2013, 09:34
    5. Thảo luận - Dùng contactor nhỏ thau contactor to
      Bởi ngquangminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 14-12-2012, 10:19
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016