      Chào các anh chị,

      anh chị nào có (biết về) tiêu chuẩn cho các thiết bị điện lắp đặt trong các khu cực nguy hiểm (zone 0, zone 1, zone 2) hay nói cách khác khi lắp đặt các thiết bị trong các khu vực trên ta cần chọn thiết bị có tiêu chuẩn như thế nào? ở đâu bán mấy thiết bị này?

      Ví dụ: em cần lắp tủ điện cho zone 1 và zone 2 gồm 1 CB cho 2 bóng đèn, 2 ổ cắm; 2 bóng đèn điều khiển bởi 2 công tắc.
      Vậy phải chọn các thiết bị như tủ điện, bóng đèn, công tắc, ổ cắm có tiêu chuẩn như thế nào?

      Trươc đến giờ em chỉ xài mấy thiết bị công nghiệp bình thường nên không biết zụ này, mong anh chị nào biết giúp em với (đặc biệt mấy anh chị làm trong ngành dầu khí).

      Thanks!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      02-02-2012
      Bài viết
      602
      Cảm ơn
      420
      Được cảm ơn 3,450 lần, trong 431 bài

      Mặc định Ðề: Electrical equipment in hazardous areas

      Trích dẫn Gửi bởi cuncon Xem bài viết
      Chào các anh chị,

      anh chị nào có (biết về) tiêu chuẩn cho các thiết bị điện lắp đặt trong các khu cực nguy hiểm (zone 0, zone 1, zone 2) hay nói cách khác khi lắp đặt các thiết bị trong các khu vực trên ta cần chọn thiết bị có tiêu chuẩn như thế nào? ở đâu bán mấy thiết bị này?

      Ví dụ: em cần lắp tủ điện cho zone 1 và zone 2 gồm 1 CB cho 2 bóng đèn, 2 ổ cắm; 2 bóng đèn điều khiển bởi 2 công tắc.
      Vậy phải chọn các thiết bị như tủ điện, bóng đèn, công tắc, ổ cắm có tiêu chuẩn như thế nào?

      Trươc đến giờ em chỉ xài mấy thiết bị công nghiệp bình thường nên không biết zụ này, mong anh chị nào biết giúp em với (đặc biệt mấy anh chị làm trong ngành dầu khí).

      Thanks!
      Vừa mới trả lời ở mục kia bây giờ thấy của bác:
      Trích
      10. Hệ thống điện
      10.1 Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334.
      10.2 Trường hợp sử dụng máy phát điện trong khu vực cửa hàng xăng dầu thì vị trí đặt máy nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói của máy phát điện phải có bộ dập lửa và bọc cách nhiệt.
      10.3 Dây dẫn và cáp điện lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
      - Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp;
      - Cáp điện đặt ngầm trực tiếp trong đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ;
      - Trường hợp cáp điện không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luồn trong ống thép (nơi đường bãi có ôtô, xe máy đi qua) hoặc luồn trong ống nhựa (nơi không có phương tiện ô tô, xe máy đi qua) hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu;
      - Tất cả các đường cáp điện đặt ngầm khi: vượt qua đường ô tô, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được luồn trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5 m;
      - Trong một ống lồng để luồn cáp, không được luồn cáp điện động lực và cáp chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu;
      - Các ống lồng để luồn cáp được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.

      10.4 Các đường dây cáp sử dụng cho thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo 10.3.
      10.5 Tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ cấp Z0, Z1 phải lắp đặt các thiết bị phòng nổ.
      10.6 Các hạng mục xây dựng của cửa hàng đều phải có hệ thống chống sét đánh thẳng. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có trị số điện trở nối đất không vượt quá 10 Ω. Khi các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5 m.
      10.7 Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt quá 10 Ω.
      10.8 Tại các vị trí nhập xăng dầu phải nối hệ thống nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nhập xăng dầu.
      10.9 Hệ thống nối đất an toàn phải có trị số điện trở nối đất không vượt quá 4 Ω. Tất cả các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối đất an toàn.
      - Hệ thống nối đất này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 m (khoảng cách trong đất).
      - Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu trị số điện trở nối đất không vượt quá 1Ω.
      Chú thích:
      Vùng nguy hiểm (hazardous zone)
      Vùng mà trong đó tồn tại hoặc có thể xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi để tạo thành môi trường khí nổ. Vùng nguy hiểm cháy nổ được phân cấp như sau:
      - Vùng nguy hiểm cấp Z0 (Zone 0): vùng mà môi trường khí nổ xuất hiện tích tụ một cách thường xuyên, liên tục và/hoặc trong một thời gian dài.
      - Vùng nguy hiểm cấp Z1 (Zone 1): vùng mà môi trường khí nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các điều kiện hoạt động bình thường
      - Vùng nguy hiểm cấp Z2 (Zone 2): vùng mà môi trường khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện hoạt động bình thường, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.



      Hình 1: Minh họa vùng nguy hiểm cháy nổ
      Sửa lần cuối bởi duongthi; 28-08-2012 lúc 19:58.

    3. Những thành viên đã cảm ơn duongthi vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      29-09-2011
      Bài viết
      55
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Electrical equipment in hazardous areas

      cám ơn bác duongthi!

      thế còn tiêu chuẩn cho các thiết bị thì sao hả bác? làm sao biết thiết bị nào (thiết bị mà em liệt kê ở trên) phù hợp vơí các vùng (Z) nào để chọn và sử dụng cho đúng hả bác?

    5. #4
      Tham gia
      26-07-2010
      Bài viết
      171
      Cảm ơn
      69
      Được cảm ơn 70 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: Electrical equipment in hazardous areas

      Tôi có hay sao ấy. để tôi về tìm cho không thì để hỏi bạn tôi giúp cho, Hồi trước ở công ty cũ chuyên thiết kế nhà máy hóa lọc dầu mà. Bác mà ở hà nội có quen ai bên công ty JGC hoặc CIMAS thì chắc chắn có bên đó họ chuyên làm hóa lọc dầu. Mới trúng nghi sơn đấy.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi duongthi Xem bài viết
      Vừa mới trả lời ở mục kia bây giờ thấy của bác:
      Trích
      10. Hệ thống điện
      10.1 Các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334.
      10.2 Trường hợp sử dụng máy phát điện trong khu vực cửa hàng xăng dầu thì vị trí đặt máy nằm ngoài vùng nguy hiểm cháy nổ. Ống khói của máy phát điện phải có bộ dập lửa và bọc cách nhiệt.
      10.3 Dây dẫn và cáp điện lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
      - Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp;
      - Cáp điện đặt ngầm trực tiếp trong đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ;
      - Trường hợp cáp điện không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luồn trong ống thép (nơi đường bãi có ôtô, xe máy đi qua) hoặc luồn trong ống nhựa (nơi không có phương tiện ô tô, xe máy đi qua) hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu;
      - Tất cả các đường cáp điện đặt ngầm khi: vượt qua đường ô tô, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được luồn trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5 m;
      - Trong một ống lồng để luồn cáp, không được luồn cáp điện động lực và cáp chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu;
      - Các ống lồng để luồn cáp được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.

      10.4 Các đường dây cáp sử dụng cho thiết bị tự động hóa, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo 10.3.
      10.5 Tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ cấp Z0, Z1 phải lắp đặt các thiết bị phòng nổ.
      10.6 Các hạng mục xây dựng của cửa hàng đều phải có hệ thống chống sét đánh thẳng. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có trị số điện trở nối đất không vượt quá 10 Ω. Khi các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5 m.
      10.7 Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt quá 10 Ω.
      10.8 Tại các vị trí nhập xăng dầu phải nối hệ thống nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nhập xăng dầu.
      10.9 Hệ thống nối đất an toàn phải có trị số điện trở nối đất không vượt quá 4 Ω. Tất cả các phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối đất an toàn.
      - Hệ thống nối đất này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5 m (khoảng cách trong đất).
      - Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu trị số điện trở nối đất không vượt quá 1Ω.
      Chú thích:
      Vùng nguy hiểm (hazardous zone)
      Vùng mà trong đó tồn tại hoặc có thể xuất hiện các chất dễ cháy dưới dạng khí hoặc hơi để tạo thành môi trường khí nổ. Vùng nguy hiểm cháy nổ được phân cấp như sau:
      - Vùng nguy hiểm cấp Z0 (Zone 0): vùng mà môi trường khí nổ xuất hiện tích tụ một cách thường xuyên, liên tục và/hoặc trong một thời gian dài.
      - Vùng nguy hiểm cấp Z1 (Zone 1): vùng mà môi trường khí nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các điều kiện hoạt động bình thường
      - Vùng nguy hiểm cấp Z2 (Zone 2): vùng mà môi trường khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện hoạt động bình thường, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.



      Hình 1: Minh họa vùng nguy hiểm cháy nổ
      Chạy vào chỗ nào cũng thấy bác duongthi là thế nào?
      Ngô Mạnh Hà
      Electrical engineer
      email :technologie.hut@gmail.com

    6. #5
      Tham gia
      26-10-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Electrical equipment in hazardous areas

      zone được phân theo thời gian xuất hiện của gas/dust tại khu vực đó tính theo giờ trên năm.
      zone 0 là trên 1000h/year hay là trên 10% thời gian
      zone 1 10-1000h/year hay là 0.1-10% thời gian
      zone 2 dưới 10h/year hay là 0-0.1% thời gian
      các thiết bị có nhãn Ex kèm theo phương pháp bảo vệ đi kèm sẽ ứng với các zone khác nhau và gas group khác nhau, đi kèm theo đó là nhiệt độ bề mặt thiết bị.
      đọc IEC 60079 có quy định rất rõ về nhãn và thiết bị.

    7. #6
      Tham gia
      23-06-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Electrical equipment in hazardous areas

      Trích dẫn Gửi bởi manhhabk2008 Xem bài viết
      Tôi có hay sao ấy. để tôi về tìm cho không thì để hỏi bạn tôi giúp cho, Hồi trước ở công ty cũ chuyên thiết kế nhà máy hóa lọc dầu mà. Bác mà ở hà nội có quen ai bên công ty JGC hoặc CIMAS thì chắc chắn có bên đó họ chuyên làm hóa lọc dầu. Mới trúng nghi sơn đấy.
      +++---o0o---+++

      Chạy vào chỗ nào cũng thấy bác duongthi là thế nào?
      Anh có tiêu chuẩn 5334-2007 không cho em xin với. Mail của em: [quocviet2110@gmail.com]. Cảm ơn anh!
      Sửa lần cuối bởi rai1313; 23-06-2014 lúc 17:35. Lý do: Đánh nhầm tên tiêu chuẩn

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận về cách sử dụng AutoCad Electrical
      Bởi thanhtuantrieu trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 76
      Bài cuối: 02-04-2017, 21:30
    2. chương trình SEE Electrical
      Bởi tdungk7 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 23-01-2015, 23:41
    3. Cần bán - Hộp Đấu Nối Dây Điện - CVL Electrical Junction Box
      Bởi hoaminh trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 01-09-2014, 09:38
    4. Trợ giúp - có ai làm QC Electrical Engineer cho mình hỏi tí
      Bởi bin962 trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 21-02-2013, 19:57
    5. Troubleshooting Electrical Equipment and Control Circuit
      Bởi bay_pfiev trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 15-05-2010, 20:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016