• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    1. #1
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Công tơ 3pha và sơ đồ đấu dây

      chào các bác! Em mơi tập tẹo vào nghề có vài vấn đề chưa hiểu muốn dược các bác chỉ bảo à!
      Khi đấu công tơ cao thế có tỉ số biến cài trên bề mặt công tơ là Ti: 50/5. Nhưng lắp nhầm sang Ti :100/5. Sơ đồ đấu dây đúng thì công tơ đo đếm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào va làm thế nào để truy thu như thế nào được?

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn kehanhkhat vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      01-10-2012
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3pha và sơ đồ đấu dây

      Công suất của công tơ sẽ giảm gấp đôi.giá trị thực tế bằng 2 lần giá trị công tơ.vì Tỷ số lắp nhầm Ti =20/1 trong khi đúng là 10/1 như vậy đầu ra giảm 1 nửa công suất giảm 1 nửa.

    4. #3
      Tham gia
      03-03-2010
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3pha và sơ đồ đấu dây

      nếu lắp công tơ với TI 50/5 thì hệ số nhân là 10 và nếu lắp với TI 100/5 thì hệ số nhân la 20 nếu bạn lắp đúng sơ đồ và số vòng dây qua TI đủ (vì nhiều loại TI có hệ số nhân dưới 20 có W1=2 thì phải cuốn 2 vòng) thì bạn chỉ thu được một nửa số tiền vậy bạn phải tính truy thu nửa còn lại thôi.

    5. Những thành viên đã cảm ơn mr hung vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      23-09-2010
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Công tơ 3pha và sơ đồ đấu dây

      ok là vay nhưng mấy anh cho em hỏi thêm ở đây là ti cao thế chứ không phải hạ thế. hay cao hạ thế đều giống nhau ha các bác. Em mới vào nghề mong dươc các bác chỉ giáo thêm
      +++---o0o---+++
      Cho em hỏi thêm về công tơ tý ty nhé mấy bác. Công tơ cao thế tỷ số cài Tu:22/0.1. Ti:100/5 . Thông số điện áp là 13.4 13.4 13.3kv Thông số dòng la 1,27 1.34 0 Thông số góc là -67 -66 -66. Có trung bình la 0.11 .Theo các bác công tơ có hiện tương gì sảy ra không/?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Kiểm Tra công suất đã sử dụng của Máy Biến Áp 3Pha
      Bởi truongdtk47 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 23-09-2014, 15:51
    2. trợ giúp về mạch điều chỉnh kích từ máy phát điện 3pha
      Bởi luoilakho001 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 06-08-2014, 12:52
    3. Thảo luận - Khởi Động Mềm 3Pha
      Bởi hanthaitu43 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 12-04-2014, 18:08
    4. Thảo luận - Điện 3Pha
      Bởi traidatto trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 08-12-2012, 09:56
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 09-11-2010, 14:02
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016