      Mặc định CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Hiện tại mình có đường cáp dùng thi công 3*185 chôn ngầm dài 150m bị ngắn mạch 2 pha. Và dùng đồng hồ đo thì 2 pha đều nhiễm ra đất. Tuy nhiên mình không có biện pháp nào để xác định vị trí ngắn mạch. Mình đã đào cáp lên nhưng vỏ ngoài tất cả đều bình thường: không sước, nổ...Vậy mong mọi người giúp biện pháp để kiểm tra. Mình cảm ơn trước.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      935
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 427 lần, trong 320 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Khó rồi bạn ơi.

    3. #3
      Tham gia
      10-08-2012
      Bài viết
      182
      Cảm ơn
      52
      Được cảm ơn 80 lần, trong 59 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      cho em nó vô cái ống PVC bình minh nữa là OK.
      Bác lôi cáp lên thế có đo lại cáp trên mặt đất ko?

    4. #4
      Tham gia
      09-08-2012
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      ca này khó đẻ --- bạn liên hệ với cty ĐL gần nhất -- mình thấy có 1 số cty ĐL họ có xe chuyên dụng xử lý sự cố cáp hi vọng tìm được điểm sự cố -- không thì chỉ còn cách lôi chúng lên rồi khấn vái thần linh hi vọng mò được :D

    5. #5
      Tham gia
      03-05-2012
      Địa chỉ
      Vũng Tàu
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 142 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Trích dẫn Gửi bởi In electric Xem bài viết
      Hiện tại mình có đường cáp dùng thi công 3*185 chôn ngầm dài 150m bị ngắn mạch 2 pha. Và dùng đồng hồ đo thì 2 pha đều nhiễm ra đất. Tuy nhiên mình không có biện pháp nào để xác định vị trí ngắn mạch. Mình đã đào cáp lên nhưng vỏ ngoài tất cả đều bình thường: không sước, nổ...Vậy mong mọi người giúp biện pháp để kiểm tra. Mình cảm ơn trước.
      Nếu bác đã đào em nó lên rồi thì đo được hết chứ. Nếu cáp của bác là 3 pha 4 dây thì đo độ cách điện giữa các pha so với dây earth. Bác dùng đồ hồ đo độ cách điện nhé, tuỳ theo tiêu chuẩn bên bác dùng thế nào, nhưng bên tôi dùng thì độ cách điện tối thiểu giữa các pha phải lớn hơn 1Mohm, tất nhiên càng lớn càng tốt. Mà theo thiết kế cho các loại cáp đi ngầm dưới đất chỉ số IP của cáp thường rất cao, theo tôi biết thì chỉ số IP dùng cho mấy loại này thường là IP68, hoặc tối thiểu cũng phải IP67. Khi đo bác nên cô lập cách điện nó thì đo mới chính xác được. Còn bác hỏi cách xác định vị trí chỗ hỏng thì quả thực hơi bị khó, tôi chỉ có thể xác định được pha nào hỏng thôi, nếu là cáp đơn thì rễ rồi, nhưng cáp chung thì cách tốt nhất bác đã xác định được cáp hư thì nên thay cáp mới. chúc bác làm việc tốt. have fun!!!!
      Mr Tuân
      Email: qntspk@gmail.com / Call: +84(0)978 736 008
      Nếu thấy hữu ích nhấn THANKS nhé

    6. #6
      Tham gia
      26-07-2012
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      3
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Trích dẫn Gửi bởi ngoctuanspk Xem bài viết
      Nếu bác đã đào em nó lên rồi thì đo được hết chứ. Nếu cáp của bác là 3 pha 4 dây thì đo độ cách điện giữa các pha so với dây earth. Bác dùng đồ hồ đo độ cách điện nhé, tuỳ theo tiêu chuẩn bên bác dùng thế nào, nhưng bên tôi dùng thì độ cách điện tối thiểu giữa các pha phải lớn hơn 1Mohm, tất nhiên càng lớn càng tốt. Mà theo thiết kế cho các loại cáp đi ngầm dưới đất chỉ số IP của cáp thường rất cao, theo tôi biết thì chỉ số IP dùng cho mấy loại này thường là IP68, hoặc tối thiểu cũng phải IP67. Khi đo bác nên cô lập cách điện nó thì đo mới chính xác được. Còn bác hỏi cách xác định vị trí chỗ hỏng thì quả thực hơi bị khó, tôi chỉ có thể xác định được pha nào hỏng thôi, nếu là cáp đơn thì rễ rồi, nhưng cáp chung thì cách tốt nhất bác đã xác định được cáp hư thì nên thay cáp mới. chúc bác làm việc tốt. have fun!!!!
      Thank bác. về pha hỏng thì mình ok. điều mình khó nhăn ở đây là ngắn mạch 2 trong 3 pha mà mình không xác định được điểm ngắn mạch đường dây. Có ý kiến dùng ampe kìm nhưng mình chưa làm cách này bao giờ nên nhờ cách bác chỉ hộ.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi thodienvietnam Xem bài viết
      ca này khó đẻ --- bạn liên hệ với cty ĐL gần nhất -- mình thấy có 1 số cty ĐL họ có xe chuyên dụng xử lý sự cố cáp hi vọng tìm được điểm sự cố -- không thì chỉ còn cách lôi chúng lên rồi khấn vái thần linh hi vọng mò được :D
      Nếu thuê thì mình không nói làm gì, ở đây là mình muốn tự đưa ra phương án bạn à.Thế nên mới hỏi các bác.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi ELV Xem bài viết
      cho em nó vô cái ống PVC bình minh nữa là OK.
      Bác lôi cáp lên thế có đo lại cáp trên mặt đất ko?
      cáp bị ngắn mạch thì cho vào vẫn ngắn mạch bác à. khó nhỉ

    7. #7
      Tham gia
      18-10-2011
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Theo mình nghĩ bạn nên kiểm tra vỏ cáp kỹ một lần nữa , khi cáp bị ngắn mạch thì sẽ có dấu hiệu phổng nổ trên vỏ cáp. Chúc bạn sớm tìm ra nó

    8. #8
      Tham gia
      14-04-2011
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 17 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Trích dẫn Gửi bởi In electric Xem bài viết
      Hiện tại mình có đường cáp dùng thi công 3*185 chôn ngầm dài 150m bị ngắn mạch 2 pha. Và dùng đồng hồ đo thì 2 pha đều nhiễm ra đất. Tuy nhiên mình không có biện pháp nào để xác định vị trí ngắn mạch. Mình đã đào cáp lên nhưng vỏ ngoài tất cả đều bình thường: không sước, nổ...Vậy mong mọi người giúp biện pháp để kiểm tra. Mình cảm ơn trước.
      Cáp 185 la cap lớn rùi, 3 sợi riêng biệt phải không!. Chiều dài 150m cung không phải la dài lắm, việc lôi lên để kiểm tra củng đơn giản, kiểm tra lại các mối nối có bị bong keo, hở ... có thể đưòng ống chứa cáp có nước, đất ướt các mối nối hở nên xảy ra chạm pha.
      Nếu tìm ra nguyên nhân nhớ thông báo cho em để thêm kinh nghiệm nha!

    9. #9
      Tham gia
      18-10-2011
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      Trươc kia công ty mình cũng bị một lần tương tự với cáp 4cx70. giải pháp cuối cũng đựa ra là lắp đặt thêm một dây 1cx90 đi bên cạnh làm dây pha mới chứ không tìm ra được địa chỉ lỗi .... chúc bạn may mắn hơn

    10. #10
      Tham gia
      14-04-2012
      Bài viết
      83
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 97 lần, trong 47 bài

      Mặc định Ðề: CỨU: ĐƯỜNG CÁP 3*185 DÀI 150m NGẮN MẠCH 2 PHA VÀ CHẠM MÁT

      cái ne khó đây
      nếu bị đứt thì lại dễ tìm đằng này lại ngắn mạch
      bạn chỉ có 1 cách duy nhất
      la ktra quan sát bằng mắt thường
      k thi đành phải cắt đôi
      chơi kiêu 50/50 oy loai dần vậy