      Mặc định Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Tại các nhà máy, khu công nghiệp thường hay sử dụng điện 6.6kV hoặc 3.3kV. Cho mình hỏi ngoài lợi ích như: giảm cs MBA, giảm dòng, tiết kiệm đường dây v.v... thì còn gì nữa không?

      Nếu vì mục đích giảm công suất MBA sao lại không dùng trực tiếp điện 15kV để bỏ luôn MBA. Nếu hạ từ 15kV, 22kV xuống 6.6/ 3.3kV so với xuống 380V thì có ưu điểm gì không?

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Trích dẫn Gửi bởi Odin Xem bài viết
      Tại các nhà máy, khu công nghiệp thường hay sử dụng điện 6.6kV hoặc 3.3kV. Cho mình hỏi ngoài lợi ích như: giảm cs MBA, giảm dòng, tiết kiệm đường dây v.v... thì còn gì nữa không?

      Nếu vì mục đích giảm công suất MBA sao lại không dùng trực tiếp điện 15kV để bỏ luôn MBA. Nếu hạ từ 15kV, 22kV xuống 6.6/ 3.3kV so với xuống 380V thì có ưu điểm gì không?
      Bạn không phải dân nghành điện nên bạn diễn giải thắc mắc cũng hơi lủng củng. Tớ hiểu ý bạn hỏi là tại sao lại sinh ra các cấp điện áp 3,3kV, 6,6kV dùng cho động cơ phải không?
      Xin trả lời bạn là vì ở cấp hạ áp(<1000V), các động cơ bị giới hạn bởi công suất mà nguyên nhân trực tiếp là do dòng điện. Thực tế SD thì động cơ 400V chỉ có công suất lớn nhất #250kW thôi.
      Chính vì thế mới có động cơ cấp trung áp. Nhưng những động cơ này lại bị giới hạn cấp điện áp vì lí do cách điện. Phổ biến hiện nay có điện áp #3,3 và #6,3 kV, cao nhất đến bao nhiêu tớ cũng không rõ.
      Ở chỗ tớ đang SD nhiều động cơ trung áp, con to nhất là 6,3kV-6000kW.
      Nếu SX được động cơ 15kV thì khỏi phải hạ như bạn thắc mắc. mà tớ thấy ít nơi hạ từ 15kV xuống 6kV lắm. Chỗ tớ hạ từ 110kV.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. #3
      Tham gia
      23-01-2011
      Địa chỉ
      Hà Nội
      Bài viết
      437
      Cảm ơn
      919
      Được cảm ơn 62 lần, trong 54 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Làm sao các anh biết khu công nghiệp, nhà máy dùng điện chỉ có 6.6kV và 3.3kV vậy ?

    4. #4
      Tham gia
      15-08-2009
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 7 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Bạn không phải dân nghành điện nên bạn diễn giải thắc mắc cũng hơi lủng củng. Tớ hiểu ý bạn hỏi là tại sao lại sinh ra các cấp điện áp 3,3kV, 6,6kV dùng cho động cơ phải không?
      Xin trả lời bạn là vì ở cấp hạ áp(<1000V), các động cơ bị giới hạn bởi công suất mà nguyên nhân trực tiếp là do dòng điện. Thực tế SD thì động cơ 400V chỉ có công suất lớn nhất #250kW thôi.
      Chính vì thế mới có động cơ cấp trung áp. Nhưng những động cơ này lại bị giới hạn cấp điện áp vì lí do cách điện. Phổ biến hiện nay có điện áp #3,3 và #6,3 kV, cao nhất đến bao nhiêu tớ cũng không rõ.
      Ở chỗ tớ đang SD nhiều động cơ trung áp, con to nhất là 6,3kV-6000kW.
      Nếu SX được động cơ 15kV thì khỏi phải hạ như bạn thắc mắc. mà tớ thấy ít nơi hạ từ 15kV xuống 6kV lắm. Chỗ tớ hạ từ 110kV.
      Thank bạn. Mình không phải dân ngành điện. Bên mình chuyên cấp máy lạnh công suất lớn cho building, nhà máy v.v...
      Thực tế theo mình biết thì với mức công suất ~500 kW vẫn có nơi dùng động cơ 380V.

      Chỉ một số nhà máy (thường là ở khu công nghiệp) sử dụng động cơ 6.6kV hoặc 3.3kV. Có phải do là khu CN thì điện cấp cho nhà máy là 6.6 hoặc 3.3kV nên người ta dùng luôn như vậy để khỏi lắp MBA không?

    5. #5
      Tham gia
      15-08-2009
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 7 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Trích dẫn Gửi bởi T_dragon Xem bài viết
      Làm sao các anh biết khu công nghiệp, nhà máy dùng điện chỉ có 6.6kV và 3.3kV vậy ?
      Bên mình cung cấp máy cho họ, yêu cầu động cơ dùng điện 6.6kV và 3.3kV.

      Vì vậy nên mình mới thắc mắc không biết có phải là điện cấp cho khu CN là 6.6 hoặc 3.3kV không? Nên họ xài luôn động cơ trung áp như vậy cho tiện.

      Ở TP. HCM, đa số trạm là 15kV, 22kV thì thường dùng động cơ 380V, 1 số vẫn dùng 6.6kV như Bitexco.

      Tiện đây cho hỏi nếu như dùng động cơ 15kV thì phải có yêu cầu đặc biệt gì trong thiết kế phòng máy không vậy?

    6. Những thành viên đã cảm ơn Odin vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      chào các ae trên diễn đàn. mình từng làm việc với nhiều doanh nghiệp sx tại các khu công nghiệp nhưng mình thấy đâu phải cư khu công nghiệp là dùng động cơ, máy lạnh có điện áp định mức 3,3 & 6,6 Kv đâu.
      mình thấy cái này không hợp lý lắm, theo mình đện áp sử dụng cho mỗi công ty nhà máy, hay xí nghiệp thường phụ thuộc vào đặc thù sản xuất sp của công ty doanh nghiệp đó.
      ví dụ như các ngành công nghiêp nặng như, than đá, xi măng, thép,luyện kim, thì hay sử dụng các đông cơ công suất lớn hàng nghìn KW mà các động cơ này nếu sử dụng điện áp 0,4kv sẽ đắt và cồng kềnh nên họ sử dụng động cơ trung thế cho tiết kiệm chi phí thôi.
      nói tóm lại là vấn đề chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất ( kinh tế quyết định hết)
      có một số ý kiến như thế các bác xem xét nhé thanh các bác

    8. #7
      Tham gia
      27-02-2012
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      bạn tính như thế nầy sẽ rõ hơn P=U*I*cos phi
      -cos phi cho =1
      -U=400 v
      nếu một động cơ khoãng 1mw thì dòng làm việc của nó rất cao

    9. #8
      Tham gia
      08-06-2010
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Động cơ điện 6.6kV - 3.3kV

      Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
      Nhà sản xuất động cơ điện và cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ điện (Các cấp công suất và điện áp) hàng đầu Việt Nam.
      Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác với mọi người.
      ĐT: 0906.228.719

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016