      Tham gia
      26-11-2010
      Bài viết
      400
      Cảm ơn
      255
      Được cảm ơn 84 lần, trong 69 bài

      Mặc định Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Làm sao để biết được dòng qua contactor là bao nhiêu ampe nhỉ? Nó có phụ thuộc nhiều vào loại contactor không? Muốn ước chừng dòng cho mạch điều khiển thì mình tính bằng cách nào?
      Em kinh nghiệm còn non kém, mong các sư huynh chỉ giáo

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      22-07-2009
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Làm sao để biết được dòng qua contactor là bao nhiêu ampe nhỉ? Nó có phụ thuộc nhiều vào loại contactor không? Muốn ước chừng dòng cho mạch điều khiển thì mình tính bằng cách nào?
      Em kinh nghiệm còn non kém, mong các sư huynh chỉ giáo
      Ý bạn là dòng qua cuộn hút hay tiếp điểm ?
      - cuộn hút thì dùng kẹp dòng ,
      - tiếp điểm thì có ghi trên contactor rồi mà ,
      Bạn phải nõi rõ loại mạch điều khiển nào ? theo mình cứ đếm số linh kiện, thiết bị rồi tính tổng ra.
      http://busen.com.vn

    3. Những thành viên đã cảm ơn cnmlnvtthcm vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      26-11-2010
      Bài viết
      400
      Cảm ơn
      255
      Được cảm ơn 84 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Cảm ơn ý kiến cnmlnvtthcm. Mình muốn hỏi dòng qua cuộn hút (mạch điều khiển) ấy, nếu dùng kẹp dòng đo thì lúc đó là giai đoạn hoạt động rồi. Mình muốn biết trong giai đoạn thiết kế.

    5. #4
      Tham gia
      01-04-2011
      Bài viết
      140
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 69 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Em học trừờng nào vậy? Đừng học nữa qua anh anh dạy cho!
      0=0

    6. Những thành viên đã cảm ơn vietchip vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      26-11-2010
      Bài viết
      400
      Cảm ơn
      255
      Được cảm ơn 84 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Trích dẫn Gửi bởi vietchip Xem bài viết
      Em học trừờng nào vậy? Đừng học nữa qua anh anh dạy cho!
      Hihi!Em mới ra trường nên không biết nhiều, anh vietchip đừng cười nhé. Lý do là thế này, em định dùng PLC để điều khiển các contactor đóng mở các bơm. Dòng định mức qua các tiếp điểm Relay ngõ ra là 2A. Em định dùng các ngõ ra Relay này tác động trực tiếp qua các cuộn dây Contactor mà không qua relay trung gian. Nên mới có câu hỏi ngớ ngẩn này. Mong các anh góp ý cho

    8. #6
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Hihi!Em mới ra trường nên không biết nhiều, anh vietchip đừng cười nhé. Lý do là thế này, em định dùng PLC để điều khiển các contactor đóng mở các bơm. Dòng định mức qua các tiếp điểm Relay ngõ ra là 2A. Em định dùng các ngõ ra Relay này tác động trực tiếp qua các cuộn dây Contactor mà không qua relay trung gian. Nên mới có câu hỏi ngớ ngẩn này. Mong các anh góp ý cho
      Nếu như công suất động cơ nhỏ thì contactor cũng nhỏ -> dòng cuộn hút bé , có thể đấu trực tiếp cuộn dây vào ngõ ra PLC. Nhưng mấy cái relay đâu có đắt mà lại đỡ ảnh hưởng đến PLC thì cứ lắp cho an toàn.

    9. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:


    10. #7
      Tham gia
      27-12-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      do trong cuộn dây có dòng phản hồi nên khi em lắp trực tiếp vào PLC xài 1 thời gian nó sẽ làm hỏng tiếp điểm nội của PLC , nếu lắp trực tiếp thì nên lắp thêm diot

    11. Những thành viên đã cảm ơn thanhphongobf vì bài viết hữu ích:


    12. #8
      Tham gia
      10-08-2012
      Bài viết
      182
      Cảm ơn
      52
      Được cảm ơn 80 lần, trong 59 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Hihi!Em mới ra trường nên không biết nhiều, anh vietchip đừng cười nhé. Lý do là thế này, em định dùng PLC để điều khiển các contactor đóng mở các bơm. Dòng định mức qua các tiếp điểm Relay ngõ ra là 2A. Em định dùng các ngõ ra Relay này tác động trực tiếp qua các cuộn dây Contactor mà không qua relay trung gian. Nên mới có câu hỏi ngớ ngẩn này. Mong các anh góp ý cho
      2A là dư dùng rồi.Cứ đấu trực tiếp vào Contactor đi vì nó chỉ là cuộn dây hút để điều khiển chứ ko phải chịu tải nên dòng qua cuộn đây rất thấp.

    13. Những thành viên đã cảm ơn ELV vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      22-08-2012
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      kái này thì phụ thuoc vao contacto của bạn là bao nhiêu ampes

    15. #10
      Tham gia
      26-11-2010
      Bài viết
      400
      Cảm ơn
      255
      Được cảm ơn 84 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: Dòng điện qua contactor bao nhiêu ampe?

      Mỗi người có một ý kiến khác nhau về vấn đề có nên dùng relay trung gian hay không. Có anh nào đã làm và thấy kết quả như thế nào khi đóng trực tiếp vào contactor? Để em mạnh dạn làm hơn ạ ^^

    Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - ampe kìm rẻ nhất bao nhiêu 1 cái?
      Bởi phuongnamij trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:47
    2. Cần bán - Ampe kìm, đồng hồ đa chức năng, đo điện trở, camera nhiệt... các thiết bi đo lường khác của Fluke, GW
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 20-06-2013, 09:22
    3. Trợ giúp - Trạm biến áp 630kva chịu đươc bao nhiêu ampe
      Bởi transang553 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 13-09-2011, 08:44
    4. nên chọn cầu chì bao nhiêu ampe cho mạch điều khiển?
      Bởi quangvu.auto trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 09-05-2011, 13:29
    5. Trợ giúp - hãng LS mới cho ra 1 số loại contactor và rơle nhiệt mới, giúp em với.
      Bởi apologize trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 29-10-2010, 22:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016