      Mặc định kết nối phần cứng PLC

      Thưa các anh, chị. Em có sơ đồ kết nối như sau nhưng vẫn chưa hiểu rõ một số chỗ căn bản:



      em muốn hỏi là : M, 1M, 2M ở Input có nhiệm vụ gì ?
      1L, 2L, 3L ở Output có nhiệm vụ gì?

      Và xin anh chị giải thích cho em tên 1 số loại CPU

      CPU 222 DC/DC/DC :8I/6O
      CPU 222 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 24VDC
      CPU 224 DC/DC/DC

      Em cảm ơn mọi người đã xem topic. !

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      Trích dẫn Gửi bởi zinzin01 Xem bài viết
      Thưa các anh, chị. Em có sơ đồ kết nối như sau nhưng vẫn chưa hiểu rõ một số chỗ căn bản:



      em muốn hỏi là : M, 1M, 2M ở Input có nhiệm vụ gì ?
      1L, 2L, 3L ở Output có nhiệm vụ gì?

      Và xin anh chị giải thích cho em tên 1 số loại CPU

      CPU 222 DC/DC/DC :8I/6O
      CPU 222 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 24VDC
      CPU 224 DC/DC/DC

      Em cảm ơn mọi người đã xem topic. !
      M là điểm 0V của nguồn 1 chiều, L là nguồn xoay chiều, việc có 1M, 2M, 1L, 2L, 3L là để phân đoạn cho các đầu vào và các đầu ra thôi bạn ạ.
      CPU 222 DC/DC/DC: nguồn 1 chiều/ ngõ vào 1 chiều/ ngõ ra 1 chiều.
      CPU 222 AC/DC/RLY: nguồn xoay chiều/ ngõ vào 1 chiều/ ngõ ra rơ-le.
      .......Lên google tìm các CPU đó và đọc thông tin về chúng là hiểu thôi zinzin ạ.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      05-05-2009
      Bài viết
      811
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      _1M cứ hình dung như chân mass chung của nguyên dàn role ngõ vào từ i0.0-i0.7.Tương tự 2M
      _1L cứ coi như tiếp điểm chung của Q0.0-Q0.3
      Cứ tưởng tượng như in và out của PLC là 1 dàn relay trung gian.Trong đó input là chân khiển của con relay,output là tiếp điểm thường hở
      _M L+:nguồn 24V.Mục đích cấp sẵn nguồn 24 volt cho người dùng vì ngõ vào yêu cầu xài nguồn 24VDC
      DC/DC/DC:Nguồn nuôi DC/Input DC 24V/Output xài transitor,dung nguồn DC
      AC/DC/Rly:Nuôi 220/Input DC 24V/Output xài relay

    5. The Following 3 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      10-07-2011
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      292
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      em đã click thanks 2 anh rồi nhưng vẫn cảm ơn lần nữa , em cảm ơn anh yakhont và anh kid. Chúc hai anh và toàn thể diễn đàn một ngày làm việc tốt lành !

    7. #5
      Tham gia
      10-07-2011
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      292
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      _1M cứ hình dung như chân mass chung của nguyên dàn role ngõ vào từ i0.0-i0.7.Tương tự 2M
      _1L cứ coi như tiếp điểm chung của Q0.0-Q0.3
      Cứ tưởng tượng như in và out của PLC là 1 dàn relay trung gian.Trong đó input là chân khiển của con relay,output là tiếp điểm thường hở
      _M L+:nguồn 24V.Mục đích cấp sẵn nguồn 24 volt cho người dùng vì ngõ vào yêu cầu xài nguồn 24VDC
      DC/DC/DC:Nguồn nuôi DC/Input DC 24V/Output xài transitor,dung nguồn DC
      AC/DC/Rly:Nuôi 220/Input DC 24V/Output xài relay
      thưa anh kid, theo như dòng in đậm ở phía trên ạ. Em thấy là sơ đồ nào cũng nối M và L+ ở input như vậy. Vậy thì nguồn 1 chiều được lấy từ đâu ạ.

      Em cảm ơn anh !

    8. Những thành viên đã cảm ơn zinzin01 vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      19-09-2010
      Bài viết
      166
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 35 lần, trong 33 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      Trích dẫn Gửi bởi zinzin01 Xem bài viết
      thưa anh kid, theo như dòng in đậm ở phía trên ạ. Em thấy là sơ đồ nào cũng nối M và L+ ở input như vậy. Vậy thì nguồn 1 chiều được lấy từ đâu ạ.

      Em cảm ơn anh !
      Sau khi cấp nguồn nuôi cho plc , bản thân plc sẽ cho ra nguồn điện 1 chiều 24 v. Với L= +24V và M = 0V
      nvtuan2005@gmail.com
      0975490859

    10. Những thành viên đã cảm ơn tuandhdt3 vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      10-07-2011
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      292
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      cảm ơn anh ạ. Chúc anh một ngày tốt lành !

    12. #8
      Tham gia
      10-07-2011
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      292
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      các anh cho em hỏi :

      trong 1 network thì em có 2 tiếp điểm là: nút ấn (i0.0) nối tiếp với tiếp điểm thường mở (i0.1) .
      Vậy khi nối phần cứng thì em sẽ nối nút ấn vào vị trí I0.0 còn I0.1 có phải là ko cần nối thêm gì đúng không ạ ? Mong các anh giúp đỡ em.

    13. #9
      Tham gia
      23-02-2011
      Địa chỉ
      www.LEvn.vn
      Bài viết
      229
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 160 lần, trong 91 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      Trích dẫn Gửi bởi zinzin01 Xem bài viết
      các anh cho em hỏi :

      trong 1 network thì em có 2 tiếp điểm là: nút ấn (i0.0) nối tiếp với tiếp điểm thường mở (i0.1) .
      Vậy khi nối phần cứng thì em sẽ nối nút ấn vào vị trí I0.0 còn I0.1 có phải là ko cần nối thêm gì đúng không ạ ? Mong các anh giúp đỡ em.
      Có chứ bạn. Bạn nên hiểu đơn giản như thế, I0.0 giống như trạng thái nút nhấn 1 được kết nối vào ngõ vào I0.1, I0.2 giống như trạng thái nút nhấn 2 được kết nối vào ngõ vào I0.2. Việc nó có nối tiếp hay song song trong chương trình viết không liên quan đến kết nối bên ngoài. Còn nếu như bạn chỉ sử dụng 1 nút ấn và cần 1 tiếp điểm thường mở nào đó thì bạn phải sử dụng vùng nhớ khác.
      Ngoài ra, trong khi lập trình, bạn phải lưu ý là mình sử dụng nút ấn thường đóng hay thường mở để sử dụng tiếp điểm trong chương trình viết cho PLC hợp lý.

      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
      Mr Nhật
      Di động: 0909 194 072
      Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
      CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LÊ GIA

      Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
      Fax: 08-39 470 454
      Hotline: 01 666 666 198
      Email : sales@legia-technology.com
      Website : www.legia-technology.com

    14. The Following 3 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:


    15. #10
      Tham gia
      09-10-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: kết nối phần cứng PLC

      do mình là mem mới, cần 5 bài để lập topic, nhưng mình đang rất bận, ai có tài liệu về ngắt trong plc panasonic thì cho em xin với. em thực sự đang rất cần! thanks nhiều!

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016