      Mặc định Chống sét van-Help me

      Các bác giúp e với:
      - E đang lắp TBA cho khách hàng ở Sài Gòn
      - Theo thiết kế, sử dụng LA 10kA 12kV để bảo vệ (vì lưới trung thế ở SG là 15kV)
      - Như vậy, nếu e lắp LA 10kA 18kV thì có sao không, và ảnh hưởng như thế nào?
      - Và e đã lỡ lắp lên trạm rồi (LA 18kV), và trạm cũng đã đi vào hoạt động. Như vậy có cần thiêt phải tháo ra gắn lại cho đúng không (LA 12kV), nếu để luôn như vậy có sao không?
      Các bác dành chút thời gian tư vấn giúp e với. Cảm ơn các bác

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Trích dẫn Gửi bởi Excel Xem bài viết
      Các bác giúp e với:
      - E đang lắp TBA cho khách hàng ở Sài Gòn
      - Theo thiết kế, sử dụng LA 10kA 12kV để bảo vệ (vì lưới trung thế ở SG là 15kV)
      - Như vậy, nếu e lắp LA 10kA 18kV thì có sao không, và ảnh hưởng như thế nào?
      - Và e đã lỡ lắp lên trạm rồi (LA 18kV), và trạm cũng đã đi vào hoạt động. Như vậy có cần thiêt phải tháo ra gắn lại cho đúng không (LA 12kV), nếu để luôn như vậy có sao không?
      Các bác dành chút thời gian tư vấn giúp e với. Cảm ơn các bác
      LA hiện tại đa số dùng loại không khe hở (MO), điện áp lưới của bạn là 15kV, do vậy điện áp pha sẽ là 15/căn3 = 8,7kV, vậy thiết kế chọn LA có điện áp làm việc lâu dài 12kV là phù hợp, nếu bạn lắp loại 18kV thì quá cao vì điện áp đặt vào phải lớn hơn 18kV thì LA mới làm việc (trong khi đó điện áp pha lớn nhất chỉ có thể bằng điện áp lưới tức là 15kV do đó có thể nói LA không bao giờ làm việc được).
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    3. #3
      Tham gia
      22-06-2012
      Địa chỉ
      Tia chớp
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      87
      Được cảm ơn 74 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Nên chọn thiết bị theo các thông số kỹ thuật phù hợp với cấp điện áp của lưới sẽ đảm bảo tính năng bảo vệ của CSV bạn ah. Nếu sau này vận hành có xảy ra chuyện gì với thiết bị thì mình dễ giải thích hơn.

    4. #4
      Tham gia
      04-10-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      LA hiện tại đa số dùng loại không khe hở (MO), điện áp lưới của bạn là 15kV, do vậy điện áp pha sẽ là 15/căn3 = 8,7kV, vậy thiết kế chọn LA có điện áp làm việc lâu dài 12kV là phù hợp, nếu bạn lắp loại 18kV thì quá cao vì điện áp đặt vào phải lớn hơn 18kV thì LA mới làm việc (trong khi đó điện áp pha lớn nhất chỉ có thể bằng điện áp lưới tức là 15kV do đó có thể nói LA không bao giờ làm việc được).
      Thanks bác nhìu nhé, nhân tiện hỏi bác luôn: khi sét đánh vào đường dây, thì điện áp đường dây tăng lên khoảng bao nhiêu bác nhỉ?

    5. #5
      Tham gia
      17-01-2011
      Bài viết
      132
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Bác Nguyenhoanui nói đúng rồi, nhưng mình xin bổ sung chút xíu
      Về cách chọn và lắp thì bác nói không sai, nhưng khi có sét đánh xuống nếu điện áp vượt ngưỡng 18kv thì chống sét van bắt đầu làm việc, chẳng qua là chống sét van này không bảo vệ được thiết bị của hệ thống mà thôi.

    6. #6
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 500 lần, trong 120 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Trích dẫn Gửi bởi Excel Xem bài viết
      Thanks bác nhìu nhé, nhân tiện hỏi bác luôn: khi sét đánh vào đường dây, thì điện áp đường dây tăng lên khoảng bao nhiêu bác nhỉ?
      Thực ra trong các tài liệu người ta ít khi nói đến điện áp sét mà chỉ nói đến dòng điện sét mà thôi, tuy nhiên trong tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007 thì có nói: Điện áp này gồm 2 thành phần, 1 là tích của dòng điện sét với điện trở của hệ thống nối đất, 2 là tích của độ biến thiên dòng điện với điện cảm tự cảm của dây chống sét. Mặt khác dòng điện để tính toán cho hệ thống chống sét tại Việt Nam thường lấy: i max = 200kA và di/dt = 200kA/micro giây. Điều đó chứng tỏ rằng điện áp tồn tại khi sét đánh phụ thuộc vào điện trở của hệ thống nối đất và điện cảm của dây dẫn sét.
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    7. #7
      Tham gia
      24-07-2011
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      theo mình dc biết thì lưới 15kv là lưới trung tính cách đất mà. và khi chạm đất 1 pha thì vẩn cho phép vận hành, cho nên dùng LA 18kv là đúng chứ.

    8. #8
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van-Help me

      Vài ý kiến khi lựa chọn CSV cho HTĐ: (tài liệu nn)
      Khi lựa chọn chống sét để áp dụng tại các vị trí lắp đặt khác nhau cần phải hết sức lưu ý đến các thông số sau đây của chống sét: MCOV (Maximum fundamental frequency continuous operating voltage applied to the arrester): Điện áp làm việc liên tục lớn nhất ở tần số 50Hz đặt lên chống sét TOV (Temporary fundamental frequency overvoltages to which the arrester may be exposed): Điện áp quá áp tạm thời ở tần số 50Hz mà chống sét có thể phải chịu đựng Năng lượng: năng lượng cần phải được hấp thụ bởi chống sét để giới hạn các xung đóng cắt MCOV
      - Điện áp định mức của hệ thống: 10kV - Điện áp làm việc pha-pha liên tục lớn nhất của hệ thống: 11kV - Điện áp làm việc pha-đất liên tục lớn nhất của HT: 6,35kV - Điện áp quá áp tạm thời pha-đất lớn nhất (Utov): 11kV - Thời gian vận hành cho phép khi bị chạm đất 1 pha (quá áp tạm thời): + Khi không có bảo vệ đi cắt, chỉ báo tín hiệu 2 h + Khi có bảo vệ đi cắt MC khi sự cố chạm đất 3 sec

      - Yêu cầu bảo vệ chống sét ở mức dòng xung sét: 10kA
      - Mức hấp thụ năng lượng yêu cầu: 4kJ/kV Để lựa chọn chống sét ta xem xét tiêu chí đầu tiên là mức hấp thụ năng lượng. Chống sét ALSTOM dòng HE có mức hấp thụ năng lượng 4,8kJ/kV đáp ứng yêu cầu, có thể lựa chọn để xem xét tiếp. Tiêu chí tiếp theo được sử dụng để lựa chọn là điện áp làm việc liên tục pha-đất lớn nhất. Chống sét van phải có điện áp làm việc liên tục Uc > điện áp làm việc liên tục pha-đất lớn nhất của HT (11/√3 = 6,36kV). Các loại chống sét từ HE09 trở lên có Uc > 6,36kV sẽ được lựa chọn để xem xét tiếp.
      * Trong trường hợp không có bảo vệ đi cắt MC khi xảy ra sự cố pha-đất, thời gian quá điện áp yêu cầu là 2h. Ta xem xét thử lựa chọn loại HE10 có Uc = 8,4kV, Ur = 10kV. Mức quá áp tạm thời được tính: Utov / Uc = 11kV / 10 kV = 1,1 pu Căn cứ vào đặc tính TOV (không phải chịu xung thao tác đóng cắt) của dòng chống sét HE ta có thời gian chịu quá điện áp tạm thời ở mức 1,1 pu chỉ là 65sec < 2h. Như vậy việc lựa chọn HE10 là không phù hợp. Ta xem xét lựa chọn loại HE12 có Uc = 10.2kV, Ur = 12kV. Mức quá áp tạm thời được tính: Utov / Uc = 11kV / 12 kV = 0,92 pu Căn cứ vào đặc tính TOV (của chống sét mới) của dòng chống sét HE ta có thời gian chịu quá điện áp tạm thời ở mức 0,92 pu là vô cùng và sau khi chịu một xung thao tác đóng cắt 100kA 4/10µs là 20000 sec tương đương 55,5h. Như vậy việc lựa chọn HE12 là phù hợp. Yếu tố cuối cùng cần xem xét đó là khả năng phối hợp cách điện với thiết bị được bảo vệ, thể hiện bằng mức dự phòng cách điện. Chống sét loại HE12 ở dòng phóng 10kA có mức cách điện (điện áp phóng điện dư xung sét) là 32,8kV rms. Mức dự phòng cách điện của MBA 10kV được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 76 được tính như sau:
      75kV/32,8kV = 2,28 > 1,4 phù hợp với khuyến nghị của IEC 71-2. Như vậy việc lựa chọn chống sét HE12 để bảo vệ MBA 10kV trong lưới trung tính cách đất không có bảo vệ đi cắt máy cắt khi sự cố 1 pha với đất là phù hợp. * Trong trường hợp có trang bị bảo vệ đi cắt MC khi xảy ra sự cố pha-đất, thời gian quá điện áp chỉ tồn tại tối đa 3s. Ta xem xét thử lựa chọn loại HE09 có Uc = 7,65kV, Ur = 9kV. Mức quá áp tạm thời được tính: Utov / Uc = 11kV / 9 kV = 1,22 pu Căn cứ vào đặc tính TOV (của chống sét mới) của dòng chống sét HE ta có thời gian chịu quá điện áp tạm thời ở mức 1,22 pu xấp xỉ 7 sec. Như vậy việc lựa chọn HE09 là hoàn toàn phù hợp. Yếu tố cuối cùng cần xem xét đó là khả năng phối hợp cách điện với thiết bị được bảo vệ, thể hiện bằng mức dự phòng cách điện. Chống sét loại HE09 ở dòng phóng 10kA có mức cách điện (điện áp phóng điện dư xung sét) là 28,1kV rms. Mức dự phòng cách điện của MBA 10kV được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 76 được tính như sau: 75kV/28,1kV = 2,67 > 1,4 phù hợp với khuyến nghị của IEC 71-2. Như vậy việc lựa chọn chống sét HE09 để bảo vệ MBA 10kV trong lưới trung tính cách đất có trang bị bảo vệ đi cắt máy cắt khi sự cố 1 pha với đất là phù hợp. 3- Lựa chọn chống sét AREVA (ALSTOM T&D) cho lưới trung áp Theo cách lựa chọn chống sét dựa vào các tiêu chí đã được các tổ chức tiêu chuẩn IEC và IEEE ban hành nêu trên, căn cứ vào dãy sản phẩm chống sét HE của AREVA (ALSTOM T&D), ta có bảng lựa chọn chống sét HE để bảo vệ cho các thiết bị trong lưới phân phối trung áp như sau: Điện áp hệ thống Trung tính Chế độ rơ le bảo vệ máy cắt tổng 6kV 10kV 22kV 35kV Nối đất trực tiếp HE06 HE09 HE18 HE36 Cắt NM 1 pha HE06 HE09 HE18 HE36 Nối đất qua tổng trở, kháng Không cắt NM 1 pha HE09 HE12 HE27 HE42 Cắt NM 1 pha HE06 HE09 HE24 HE36 Cách ly Không cắt NM 1 pha HE09 HE12 HE27 HE42
      Các loại chống sét trong bảng lựa chọn nêu trên được chọn sát với các yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống. Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn có thể áp dụng các gam thiết bị lớn hơn miễn là thoả mãn các yêu cầu về phối hợp cách điện với thiết bị được bảo vệ, chẳng hạn, căn cứ vào điện áp phóng điện dư hoàn toàn có thể:
      - Dùng HE24 để bảo vệ cho thiết bị trong lưới 22kV có trung tính nối đất trực tiếp
      - Dùng HE42 để bảo vệ cho thiết bị trong lưới 35kV có trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang mà vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu về độ dự phòng cách điện cho thiết bị được bảo vệ.
      Việc sử dụng các gam thiết bị chống sét lớn hơn để bảo vệ cho thiết bị dù đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhưng thường có chi phí cao hơn. Vì vậy tuỳ theo người sử dụng và cân nhắc giữa các yếu tố kinh tế và kỹ thuật mà quyết định.