      các pác giúp e với>

      e dùng ampe kìm kiểm tra thấy hiện tượng.
      kiểm tra 1 dây pha với trung tính thấy có giá trị điện trở khoảng 30 om, 2 pha còn lại với trung tính không có giá trị.(e đo cầu duới của attomat tổng khí đó ngắt áttomat tổng và các attomat con đảm bảo không còn nối với tải nữa.)đó là bị nguyên nhân gì?và phải giải quyết thế nào?thanhks các pác

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      02-10-2012
      Bài viết
      36
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 7 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: trung tính thông với dây nguồn

      có thể có thiết bị nào đó đấu vào pha đó nên mới có trở của thiết bị,còn không tải mà có trở thì theo mình nên thay cb đi là vừa