      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của máy biến điện áp

      K ai giúp à

    3. #3
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của máy biến điện áp

      Trích dẫn Gửi bởi vanminh_bkevn Xem bài viết
      Các pác cho mình hỏi thông số của máy biến điện áp:
      1.Tỉ số biến đổi điện áp 110/căn 3: 0,11/căn3: 0,11/3
      cách nối như thế nào mà lại 0,11/3 vậy
      2.Với cho mình hỏi thêm về cấp chính xác vd 5p20, giải thích thế nào nhỉ
      Trả lời cho bạn chút.
      1. Cách nối là Y0/Y0/V.
      2. Khi dòng điện tăng 20 lần dòng định mức thì yêu cầu sai số về trị số dòng điện qua biến dòng <= 5%.
      Bạn coi hình ảnh.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...9a2&del=902265

    4. #4
      Tham gia
      11-07-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về thông số của máy biến điện áp

      2.Biến dòng trên là loại biến dòng bảo vệ, loại này có 2 loại sai số:
      -Sai số dòng ở dòng sơ cấp danh đinh: 5P có sai số là +/- 1%
      -Sai số hỗn hợp: 5P có sai số là +/- 5%
      20 là hệ số giới hạn độ chính xác tiêu chuẩn, hiểu đơn giản là khi xác định sai số hỗn hợp thì phải tăng dòng danh định lên 20 lần.