      Mặc định Hỏi cách chọn mccb

      Anh Chị cho em hỏi một chút, em có 1 mạch điện như file đính kèm, em tính được công xuất đèn, ổ cắm…và chọn được aptomat của mỗi tải đó (CHÍNH LÀ DÒNG AT), bây giờ em muốn hỏi là, cách chọn aptomat tổng tại sao lại chọn 100AT,3P .
      Rất mong Anh Chị chỉ cho em cách tính cụ thể, đồng thời có thể nói rõ hơn cho em tại sao cả mạch là 2p mà lại chọn 3p MCCB?
      Em rất muốn tìm hiểu rõ để ứng dụng trong công việc? cảm ơn Anh Chị ạ!
      http://www.data.webdien.com/free/dow...e2b14226c546d9

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn nguyencanh1990 vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      09-09-2012
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Điều đầu tiên... chọn MCCB 3P là nguyên do chúng ta sẽ cân pha, làm giảm tải đầu ra...
      vd: Nếu đường dây của e có tổng là 100A-2P thì e sẽ chọn dây có tiết diện lớn, và MCCB 2P sẽ không là 100A, gây hao phí về mặt kinh tế.
      Nhưng nếu em chọn MCCB 3P-100A thì 1 pha là 100A, như vậy e sẽ có tổng là 300A. Và việc chia ra như vậy sẽ tiết kiệm về kinh tế: tiết diện dây, CB...
      Dĩ nhiên Mass sẽ đi chung.
      Còn việc chọn MCCB thì em nên dựa vào tổng tải tiêu thụ, dòng cắt của MCCB, rồi yếu tố an toàn ( có thể dùng CTZ để chống rò, tận dụng Trip trên MCCB). Rồi vấn đề MCCB có cần chỉnh dòng tải không? ( vd: MCCB 100A, có độ chỉnh dòng)

    4. The Following 2 Users Say Thank You to jetnguyen For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      18-10-2012
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      67
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      vâng, thế Anh cho em hỏi nhé, công suất mà file em đính kèm ấy, đơn vị của các tải là (KVA), mà công suất của các tải là 26.42 vậy chọn MCCB như thế nào ạ?? anh có thể viết giùm công thức hộ em không??? nếu em tính thì chỉ chọn 50AT thôi...Anh nhỉ
      Sửa lần cuối bởi nguyencanh1990; 26-11-2012 lúc 09:43. Lý do: em hỏi nhầm

    6. #4
      Tham gia
      08-09-2012
      Bài viết
      197
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 79 lần, trong 61 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Trích dẫn Gửi bởi nguyencanh1990 Xem bài viết
      vâng, thế anh cho em hỏi nhé, công suất mà file em đính kèm ấy, đơn vị của các tải là (kva), mà công suất của các tải là 26.42 vậy chọn mccb như thế nào ạ?? Anh có thể viết giùm công thức hộ em không??? Nếu em tính thì chỉ chọn 50at thôi...anh nhỉ
      bạn tính dòng ra . Minh tinh la i =47a . Ko co mccb 50a. Co mccb 63a. Vay ban chon mccb 63a .
      +++---o0o---+++
      I=p/1,7323/0.38/0,85
      skype: Shang.devil
      mail :quocsang89@gmail.com

    7. Những thành viên đã cảm ơn shang_wings vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      09-09-2012
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Trích dẫn Gửi bởi shang_wings Xem bài viết
      bạn tính dòng ra . Minh tinh la i =47a . Ko co mccb 50a. Co mccb 63a. Vay ban chon mccb 63a .
      +++---o0o---+++
      I=p/1,7323/0.38/0,85
      Đính chính lại dùm bạn Shang_Wing này...
      MCCB khác MCB
      MCCB là dạng khối, một cần gạt và có độ biền cao hơn MCB
      MCB là dạng tép.
      Cả hai điều có tác dụng chống chạm, nhưng nguyên lý chống chạm khác nhau...
      MCB thì có các mức: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
      MCCb thì có từ 10A trở lên và không có 16A, 25A, 32A, 63A, chỉ có 60A... tính dòng chẵn... ^^

    9. #6
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 861 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Trích dẫn Gửi bởi jetnguyen Xem bài viết
      Đính chính lại dùm bạn Shang_Wing này...
      MCCB khác MCB
      MCCB là dạng khối, một cần gạt và có độ biền cao hơn MCB
      MCB là dạng tép.
      Cả hai điều có tác dụng chống chạm, nhưng nguyên lý chống chạm khác nhau...
      MCB thì có các mức: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
      MCCb thì có từ 10A trở lên và không có 16A, 25A, 32A, 63A, chỉ có 60A... tính dòng chẵn... ^^
      Đính chính lại dùm bạn jetnguyen này...MCCB có những loại 1,6A, 2,4A, 4,0A, 6A, 10A, ... bạn có muốn xem hình ảnh không?
      À, mà tớ hỏi "chống chạm" là chống gì vây bạn?
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi nguyencanh1990 Xem bài viết
      Anh Chị cho em hỏi một chút, em có 1 mạch điện như file đính kèm, em tính được công xuất đèn, ổ cắm…và chọn được aptomat của mỗi tải đó (CHÍNH LÀ DÒNG AT), bây giờ em muốn hỏi là, cách chọn aptomat tổng tại sao lại chọn 100AT,3P .
      Rất mong Anh Chị chỉ cho em cách tính cụ thể, đồng thời có thể nói rõ hơn cho em tại sao cả mạch là 2p mà lại chọn 3p MCCB?
      Em rất muốn tìm hiểu rõ để ứng dụng trong công việc? cảm ơn Anh Chị ạ!
      http://www.data.webdien.com/free/dow...e2b14226c546d9
      Nguồn đầu vào là 3 pha R S T thì chọn MCCB 3 cực là đúng rồi. Trong bảng của bạn họ thống kê tổng công suất các pha và tổng công suất 3 pha là 26,42 kVA và còn 7 lộ dự phòng nữa nên người ta chọn MCCB 100 AF là phù hợp.
      Sửa lần cuối bởi yakhont; 26-11-2012 lúc 14:52.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    10. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      18-10-2012
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      67
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      xin lỗi Anh Chị em có sai sót như câu hỏi đề bài, đề bài là họ chọn 100AF, chứ không phải 100AT, điều em muốn hỏi là chọn MCCB là aptomat bao nhiêu???

    12. #8
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 861 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Trích dẫn Gửi bởi nguyencanh1990 Xem bài viết
      xin lỗi Anh Chị em có sai sót như câu hỏi đề bài, đề bài là họ chọn 100AF, chứ không phải 100AT, điều em muốn hỏi là chọn MCCB là aptomat bao nhiêu???
      MCCB 100AF có dải AT từ 15-100A, bạn chọn cái nào cho phù hợp là phải tính toán chi ly, cụ thể, phức tạp trong khi 7 lộ dự phòng chưa biết hơn nữa mỗi lộ đã có MCB rồi nên bạn chọn 100AT cũng được.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    13. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      18-10-2012
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      67
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      MCCB 100AF có dải AT từ 15-100A, bạn chọn cái nào cho phù hợp là phải tính toán chi ly, cụ thể, phức tạp trong khi 7 lộ dự phòng chưa biết hơn nữa mỗi lộ đã có MCB rồi nên bạn chọn 100AT cũng được.
      hihi, em biết MCCB 100AF có dải 15-100A, nhưng em muốn nhờ ANH CHỊ tính toán cụ thể giùm với file đính kèm đó

    15. #10
      Tham gia
      03-12-2012
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi cách chọn mccb

      Chào bạn,
      Có anh đã tính toán cụ thể cho bạn rồi đó chứ,
      Việc là tính tổng Công suất và ra tổng dòng điện, sau đó chọn MCCB tổng bảo vệ tất cả thiết bị điện của bạn,
      Chúc bạn thành công nhé!
      Đoàn Văn Khánh
      0906.913.068
      ABB, OMRON, KINCO, TESHOW
      thegioithongtin007@gmail.com

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016