      Mặc định Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Em muốn hỏi các anh chị về máy biến áp 2 cấp công suất. E đang phân vân giữa 2 phương án là nên cấp nguồn 22KV có sẵn để thiết kế 2 trạm 22/0,4 kV hay là lấy nguồn 22 cấp cho 1 trạm 2 cấp cs 22/6,3/0,4, sau đó lấy nguồn 6,3 từ máy này cấp cho 1 máy 6,3/0,4.
      Diễn đạt 1 cách dễ hiểu là như thế này, cùng 1 lượng phụ tải, 1 nguồn vào 22kV thì mình thiết kế 2 trạm 22/0,4 hay là thiết kế 1 trạm 22/6,3/0,4 và 1 trạm 6,3/0,4 thì trong hai phương án đó phương án nào hợp lý hơn về 2 mặt kỹ thuật và kinh tế.
      Rất mong các Huynh có kinh nghiệm trong mảng biến áp giúp em với ạ, em rất cảm ơn!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      nói chung là nếu dùng máy biến áp có sử dụng cấp điện áp trung gian rồi mới cấp tiếp thì tổng dung lượng MBA trong trường hợp này sẽ lớn hơn trường hợp dùng hai máy cấp thẳng điện áp 0,4 kV cho tải, tổn thất trong mba cũng lớn hơn, cuối cùng là chi phí sẽ cao. nhưng mình cũng chưa hiểu rõ là bạn cần cấp điện áp 6,3 làm gì.

    3. #3
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      mình cảm ơn bạn đã quan tâm tới câu hỏi của mình, mình chuyển xuống cấp 6,3 nhằm mục đích là chuyển từ cáp 22 xuống 6,3, vì khoảng cách của 2 trạm tương đối lớn, em làm như vậy thì các anh chị cho ý kiến về kỹ thuật và kinh tế thì như thế nào ạ? em cảm ơn!

    4. #4
      Tham gia
      27-11-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Thanks

    5. #5
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Các bác vào giúp em với.

    6. #6
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      So sánh phương án của bạn có thể như sau:
      Các trạm biến áp có cấu hình trạm kios. Giá cả tham khảo tạp chí thị trường giá cả của bộ công thương .
      Giả thiết có hai khu cần cấp điện: kv1: 400 kva, kv2: 400 kva hạ áp đều dùng 0,4kv. Nguồn cấp có điện áp 22 kv.

      PA1: có dùng điện áp trung gian 6,3 kv
      MBA1 chịu toàn tải nên công suất là 1000 kva 22/6,3/0,4kv, giá chừng 1,6 tỷ.
      MBA 2 400 kva 6,3/0,4 kv giá chừng 800 triệu.
      Tổng giá chừng 2,4 tỷ.

      PA2: dùng thẳng điện áp nguồn 22 kv, dùng hai máy 400kva 22/0,4kv, tổng giá chừng 1,6 tỷ.

      Cáp nối giữa hai trạm chịu dòng như sau:
      PA1: dòng là 400/1,73x6,3= 36a
      PA2: dòng là 400/1,73x22= 10,5a.
      Như vậy ở phương án hai có thể chọn cáp nhỏ hơn , nếu chọn cáp bằng nhau thì tổn thất trong phương án 2 cũng bé hơn.

      Như thế có thể thấy phương án hai kinh tế hơn. Các tính toán trên là giả thiết và đơn giản hóa, mong các bạn trao đổi thêm.

    7. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:


    8. #7
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Rất cảm ơn bác tvdien đã quan tâm.
      Cho em hỏi bác và các tiền bối 1 câu nữa , như bác giải thích trên thì giá thành của MBA chỉ phụ thuộc vào công suất chứ không phụ thuộc vào cấp điện áp vào ra phải không ạ?
      Và việc lựa chọn dây cho MBA thì mình chỉ quan tâm tới dòng phụ tải để chọn cáp phải không?

    9. #8
      Tham gia
      21-11-2011
      Bài viết
      199
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Trích dẫn Gửi bởi huydungna Xem bài viết
      Em muốn hỏi các anh chị về máy biến áp 2 cấp công suất. E đang phân vân giữa 2 phương án là nên cấp nguồn 22KV có sẵn để thiết kế 2 trạm 22/0,4 kV hay là lấy nguồn 22 cấp cho 1 trạm 2 cấp cs 22/6,3/0,4, sau đó lấy nguồn 6,3 từ máy này cấp cho 1 máy 6,3/0,4.
      Diễn đạt 1 cách dễ hiểu là như thế này, cùng 1 lượng phụ tải, 1 nguồn vào 22kV thì mình thiết kế 2 trạm 22/0,4 hay là thiết kế 1 trạm 22/6,3/0,4 và 1 trạm 6,3/0,4 thì trong hai phương án đó phương án nào hợp lý hơn về 2 mặt kỹ thuật và kinh tế.
      Rất mong các Huynh có kinh nghiệm trong mảng biến áp giúp em với ạ, em rất cảm ơn!
      Câu hỏi này thường chọn cấp trung gian 6,3kV khi cáp 0.4kV quá nhiều.
      về kinh tế lưu ý cáp Cu rất đắt và có thể đắt nhiều so với TBA mà lại tổn hao nữa.

    10. #9
      Tham gia
      28-11-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      thank you

    11. #10
      Tham gia
      07-10-2011
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 29 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến áp 2 cấp công suất,

      Trích dẫn Gửi bởi TienPM Xem bài viết
      Câu hỏi này thường chọn cấp trung gian 6,3kV khi cáp 0.4kV quá nhiều.
      về kinh tế lưu ý cáp Cu rất đắt và có thể đắt nhiều so với TBA mà lại tổn hao nữa.
      Bác có thể giải thích cụ thể hơn vì sao chọn cấp trung gian 6,3 khi mà cáp 0,4 quá nhiều không ạ.