      Nguyên gây nên sụt áp thì có ng nguyên nhân, nhưng mình biết có 2 nguyên nhân cơ bản sau
      1. Khi thiết bị máy móc, động cơ khởi động cùng 1 lúc,vì dòng khởi động của của các đọng cơ lớn làm dòng tăng cao đó áp sẽ bị sụt và ảnh hưởng các thiết bị khác trong đường dây
      2.khi ngắn mạch thoáng qua cũng làm cho áp bị sụt

    4. Những thành viên đã cảm ơn lethanhbinh_evn vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      24-04-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      uhm, còn nguyên nhân nào nữa không bạn

    6. #4
      Tham gia
      28-11-2012
      Bài viết
      100
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 38 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Nguyên nhân sụt áp thì có nhiều, mình kể ra 1 số nguyên nhân nha:
      1. Bán kính cấp điện dài, rơi áp trên đường dây
      2. Đường dây có nhiều mối nối, tiếp xúc không tốt, sinh trở làm rơi áp
      3. Phụ tải bố trí không đều tập trung ở cuối nguồn (lưới điện)
      4. các phụ tải làm việc cùng một lúc (giờ cao điểm sử dụng chẵn hạn)
      5. Lệch pha trong mạng điện 3 pha, điện trở nối đất không tốt gây nên áp pha cao, pha thấp (điểm trung tính trôi khỏi trọng tâm tam giác ấy mà)
      6.... còn nhiều nữa

    7. The Following 2 Users Say Thank You to NHẬT HẠ For This Useful Post:


    8. #5
      Tham gia
      22-06-2012
      Địa chỉ
      Tia chớp
      Bài viết
      103
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 74 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi luatpham Xem bài viết
      Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục ???
      Mình trả lời các ý tiếp theo:
      - Ảnh hưởng của sụt áp:
      Nếu sụt áp 8% được cho phép thì sẽ gây ra hàng loạt vấn đề sau cho động cơ:
      + Nói chung sự vận hành động cơ đòi hỏi điện áp dao động 5% xung quanh giá trị định mức của nó ở trạng thái ổn định tĩnh;
      + Dòng khởi động của động cơ có thể gấp 5-7 lần dòng làm việc lớn nhất. Nếu sụt áp là 8% tại thời điểm đầy tải, thì sẽ dẫn đến sụt áp 40% hoặc hơn ở thời điểm khởi động. Điều này làm cho động cơ:
      * Đứng yên (do mô men điện từ không vượt quá mô men tải) và làm cho động cơ quá nóng;
      * Tăng tốc độ chậm do vậy, dòng tải rất lớn (gây giảm áp trên các thiết bị khác) sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian khởi động.
      + Sụt áp 8% sẽ gây tổn thất công suất đáng kể nhất là cho các tải làm việc liên tục.
      Với các phụ tải khác thì gây ra mất ổn định trong khi làm việc, làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng điện năng.

      Biện pháp khắc phục:
      - Kiểm tra và bảo trì thường xuyên đường dây truyền tải và các thiết bị phân phối điện
      - Tránh khởi động các động cơ có công suất lớn cùng 1 thời điểm
      - Thay thế các đường dây phân phối cũ kĩ nhằm giảm tổn thất điện năng
      - Phân phối phụ tải cân đối giữa các pha
      -...

    9. The Following 4 Users Say Thank You to hoangduy_HPP.TQ For This Useful Post:


    10. #6
      Tham gia
      26-11-2008
      Bài viết
      108
      Cảm ơn
      54
      Được cảm ơn 25 lần, trong 18 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi luatpham Xem bài viết
      Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục ???
      Có chủ ngữ và vị ngữ trong câu hỏi nhé bạn

    11. Những thành viên đã cảm ơn onlylove200388 vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      30-08-2010
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      14
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi hoangduy_HPP.TQ Xem bài viết
      Mình trả lời các ý tiếp theo:
      - Ảnh hưởng của sụt áp:
      Nếu sụt áp 8% được cho phép thì sẽ gây ra hàng loạt vấn đề sau cho động cơ:
      + Nói chung sự vận hành động cơ đòi hỏi điện áp dao động 5% xung quanh giá trị định mức của nó ở trạng thái ổn định tĩnh;
      + Dòng khởi động của động cơ có thể gấp 5-7 lần dòng làm việc lớn nhất. Nếu sụt áp là 8% tại thời điểm đầy tải, thì sẽ dẫn đến sụt áp 40% hoặc hơn ở thời điểm khởi động. Điều này làm cho động cơ:
      * Đứng yên (do mô men điện từ không vượt quá mô men tải) và làm cho động cơ quá nóng;
      * Tăng tốc độ chậm do vậy, dòng tải rất lớn (gây giảm áp trên các thiết bị khác) sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian khởi động.
      + Sụt áp 8% sẽ gây tổn thất công suất đáng kể nhất là cho các tải làm việc liên tục.
      -...
      Theo thầy mình dạy thì sụt áp 30% không gây ảnh hưởng đáng kể, bạn lấy tài liệu từ đâu mà đưa ra con số 8% có thể cho mình được không.

    13. #8
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,399
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi luatpham Xem bài viết
      Theo thầy mình dạy thì sụt áp 30% không gây ảnh hưởng đáng kể, bạn lấy tài liệu từ đâu mà đưa ra con số 8% có thể cho mình được không.
      Trước hết phải xin lỗi bạn. Nếu có thầy dạy như thế thì xin mời thầy bạn học lại lý thuyết.
      Tôi dám khẳng định: điện áp sụt còn 70% định mức gây hậu quả nghiêm trọng cho các thiết bị điện. Cái phổ biến, đơn giản, dễ hiểu và hầu như ai cũng được tiếp xúc là các động cơ. Nếu điện áp còn 70% định mức thì moment điện từ của động cơ chỉ còn 49% định mức(0,7x0,7). Bạn cứ tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi ta chỉ làm việc với không đầy một nửa năng lực vốn có của mình? Thực tế với các ứng dụng phổ biến, sụt 10% là giới hạn rồi bạn ạ. Nhiều phụ tải chỉ cho phép đến 5% thôi.
      Con số 8% thì tôi cũng chưa rõ nguồn gốc, nhưng bạn ấy làm bên phát dẫn điện nên đã đưa ra là có căn cứ rồi mới nói.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    14. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:


    15. #9
      Tham gia
      09-08-2012
      Bài viết
      81
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 45 lần, trong 29 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi NHẬT HẠ Xem bài viết
      Nguyên nhân sụt áp thì có nhiều, mình kể ra 1 số nguyên nhân nha:
      1. Bán kính cấp điện dài, rơi áp trên đường dây
      2. Đường dây có nhiều mối nối, tiếp xúc không tốt, sinh trở làm rơi áp
      3. Phụ tải bố trí không đều tập trung ở cuối nguồn (lưới điện)
      4. các phụ tải làm việc cùng một lúc (giờ cao điểm sử dụng chẵn hạn)
      5. Lệch pha trong mạng điện 3 pha, điện trở nối đất không tốt gây nên áp pha cao, pha thấp (điểm trung tính trôi khỏi trọng tâm tam giác ấy mà)
      6.... còn nhiều nữa
      Xin chào các bác, e tham gia tí nha !
      mình có í kiến ,bạn đọc kỹ đầu bài đi .... là sụt áp ngắn hạn nha .
      - 1 +2 là sụt áp dài +dài hạn rùi .
      - 3 cái nài thì mình chưa lắm rõ , nên k có bình luận gì cả .
      - 4 chuẩn luôn , e đồng í với bác .
      - 5 chuẩn 1 í thui nha ,ý bác nói là hạ áp 380v . còn những thiết bị cao áp người ta tính toán tải trước rùi ( xảy ra như đầu bài thì quay lại í 4 )
      -í 6 e thêm chút nha : khởi động 1 động cơ lớn
      Mời các bác xây dựng thêm nha !

    16. #10
      Tham gia
      08-11-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Sụt áp ngắn hạn, nguyên nhân, ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục!!!

      Trích dẫn Gửi bởi luatpham Xem bài viết
      Theo thầy mình dạy thì sụt áp 30% không gây ảnh hưởng đáng kể, bạn lấy tài liệu từ đâu mà đưa ra con số 8% có thể cho mình được không.
      Sụt áp 10% là đứng ngồi không yên rồi, lấy đâu ra 30%. Mình nghĩ không phải thầy dạy đâu mà là anh này không chịu học bài.
      Nhân tiện cho mình hỏi. Nếu nhà mình dùng chung đường dây (của điện lực) với nhà khác có sử dụng máy hàn làm điện nhà mình nhấp nháy thì có phải sụt áp không hay là bị dao động tần số.

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016