      I. Phương pháp thử nghiệm
      1. Sào Cách điện TCVN 5587:2008 (IEC 60855: 1985)
      2. Găng cách điện TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) Phụ lục E5
      3. Ủng cách điện TCVN 5588:1999
      4. Thảm cách điện IEC61111:2002
      5. Bút thử điện BTĐ kiểu tụ IEC61243-1:2003
      BTĐ kiểu điện trở IEC61243-2:2002
      6. Ghế cách điện UNE 204001 (Tây ban nha)

      II. Chu kỳ thử nghiệm
      Lâu nay áp dụng theo quy trình an toàn điện EVN cũ, nay EVN lại ban hành QTATĐ mới EVN số 1186/QĐ –EVN ngày 07/12/2011 không quy định cụ thể thời gian thử nghiệm định kỳ (phụ lục chỉ nêu thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC, ISO và nhà chế tạo). Hiện tại chưa tìm ra tài liệu nào quy định thời gian thử nghiệm định kỳ DCAT.
      Hiện tại thì theo các tài liệu sau

      1. Đối với thảm 12 tháng/ lần theo phụ lục G5. IEC 61111:2003
      2. Đối với Sào 12 tháng/ lần theo phụ lục A ISSC 14.
      3. Đối với Găng 6 tháng / lần theo phụ lục E5 TCVN 8084/ IEC903
      4. Đối với BTĐ cao áp 12 tháng/ lần theo phụ lục A ISSC 14

      Vậy bạn nào nguyên cứu vấn đề này thảo luận thêm. Các tiêu chuẩn IEC trên đã up rồi còn TCVN thì liên hệ chia sẻ nhé.
      Liện hệ Mail: noncv25@gmail.com

      III. Phương pháp Thử nghiệm Sào cách điện IEC 60855

      - Điện áp thử nghiệm: Tần số công nghiệp 100 kV/300 mm;
      - Thời gian duy trì điện áp thử : 01 phút;
      - Tốc độ tăng điện áp thử nghiệm không quá 1000 V/giây cho đến khi đạt giá trị điện áp thử nghiệm.
      - Đánh giá kết quả đo: được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện trong quá trình thử nghiệm điện môi không bị phóng điện, phát nhiệt cục bộ và giá trị dòng điện rò đo được không lớn hơn giá trị cho phép không lơn hơn 50 micro ampe.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi noncv25; 19-12-2012 lúc 11:01.

    2. #2
      Tham gia
      17-07-2009
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 37 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: Thử nghiệm Sào, Găng, ủng, thảm, ghế cách điện

      Trích dẫn Gửi bởi noncv25 Xem bài viết
      I. thử nghiệm
      1. Sào Cách điện TCVN 5587:2008 (IEC 60855: 1985)
      2. Găng cách điện TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) Phụ lục E5
      3. Ủng cách điện TCVN 5588:1999
      4. Thảm cách điện IEC61111:2002
      5. Bút thử điện BTĐ kiểu tụ IEC61243-1:2003
      BTĐ kiểu điện trở IEC61243-2:2002
      6. Ghế cách điện UNE 204001 (Tây ban nha)

      II. Chu kỳ thử nghiệm
      Lâu nay áp dụng theo quy trình an toàn điện EVN cũ, nay EVN lại ban hành QTATĐ mới EVN số 1186/QĐ –EVN ngày 07/12/2011 không quy định cụ thể thời gian thử nghiệm định kỳ (phụ lục chỉ nêu thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC, ISO và nhà chế tạo). Hiện tại chưa tìm ra tài liệu nào quy định thời gian thử nghiệm định kỳ DCAT.
      Hiện tại thì theo các tài liệu sau

      1. Đối với thảm x tháng/ lần theo phụ lục G5. IEC 61111:2003
      2. Đối với Sào x tháng/ lần theo phụ lục A ISSC 14.
      3. Đối với Găng 6 tháng / lần theo phụ lục E5 TCVN 8084/ IEC903
      4. Đối với BTĐ cao áp x tháng/ lần theo phụ lục A ISSC 14

      Vậy bạn nào nguyên cứu vấn đề này thảo luận thêm. Các tiêu chuẩn IEC trên đã up rồi còn TCVN thì liên hệ chia sẻ nhé.
      Liện hệ Mail: noncv25@gmail.com

      III. Phương pháp Thử nghiệm Sào cách điện IEC 60855

      - Điện áp thử nghiệm: Tần số công nghiệp 100 kV/300 mm;
      - Thời gian duy trì điện áp thử : 01 phút;
      - Tốc độ tăng điện áp thử nghiệm không quá 1000 V/giây cho đến khi đạt giá trị điện áp thử nghiệm.
      - Đánh giá kết quả đo: được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện trong quá trình thử nghiệm điện môi không bị phóng điện, phát nhiệt cục bộ và giá trị dòng điện rò đo được không lớn hơn giá trị cho phép không lơn hơn 50 micro ampe.
      abcdedchrt

    3. #3
      Tham gia
      03-09-2013
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận Phương pháp thử nghiệm Sào, Găng, ủng, thảm, ghế cách điện

      Bạn có thể đưa thêm một số thử nghiệm nữa ko?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - găng tay cách điện Novac - GB Industries ^^ TPHCM0912124679
      Bởi tanthekim trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 16-12-2013, 17:44
    2. Thảo luận - Bán găng tay cách điện ^^ an toàn cho tính mạng 0912.124.679
      Bởi tanthekim trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-10-2013, 22:24
    3. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016