      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbk Xem bài viết
      Mấy anh cho em hỏi tại sao phải sử dụng BI cho đo lường và bảo vệ riêng biệt nhau vậy.
      Cái này chắc là có nhiều lí do, xin nhờ các cao thủ chỉ giáo. Tuy nhiên tớ thấy có lí do rất dễ hiểu, đó là: TI đo lường thường phải đạt cấp chính xác cao hơn TI bảo vệ trong dải làm việc định mức. Còn TI bảo vệ thì phải phản ánh chính xác dòng điện sự cố, mà dòng sự cố lớn gấp chục đến vài chục lần dòng định mức. Trong diễn đàn của chúng ta cũng đã nói đến, VD TI có ghi 5P20 có nghĩa là sai số không vượt quá 5% tại dòng sự cố gấp 20lần dòng định mức, TI đo lường chắc chả cần vậy.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      22-10-2011
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến dòng điện

      Nhưng mà BI dùng cho đo lường có cấp chính xác cao như vậy, ta dùng chung cho bảo vệ nữa thì tốt quá rồi còn gì. Em nghĩ là do hiện tượng bão hòa mạch từ nhưng chưa hiểu rõ lắm , anh nào hiểu vấn đề này giúp em với.

    5. #4
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Máy biến dòng điện

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbk Xem bài viết
      Nhưng mà BI dùng cho đo lường có cấp chính xác cao như vậy, ta dùng chung cho bảo vệ nữa thì tốt quá rồi còn gì. Em nghĩ là do hiện tượng bão hòa mạch từ nhưng chưa hiểu rõ lắm , anh nào hiểu vấn đề này giúp em với.
      Tớ nghĩ là TI bảo vệ không nhất thiết phải chính xác cao mà quan trọng là chính xác ở dòng sự cố. Vấn đề đó có liên quan đến việc bão hòa mạch từ. Trong diễn đàn của chúng ta cũng đã nói, bạn nên tìm đọc, VD ở đây nè: http://webdien.com/d/showthread.php?t=36575