      Mặc định DOC-phần mềm thiết kế điện của ABB- Rắc rối khi sử dụng phần mềm, nhờ các chuyên gia chỉ bảo.

      Chào các Anh chị web điện;
      Tình hình là em đang nghiên cứu phần mềm DOC- để thiết kế hạ thế cho 1 nhà máy chế biến gỗ. nhưng mà có chút xíu trục trặc, nghĩ hoài không thông, hôm nay xin nhờ các " chuyên gia " về phần mềm này hỗ trợ.em xin chân thành cảm tạ.
      Vấn đề là thế này, theo như e được biết thì trong nhà máy, mỗi thiết bị điện đều có hệ số sử dụng (Ku <=1), các nhóm tải và tủ phân phối thì có hệ số đồng thời ( Ks <=1). Khi mô phỏng trên DOC, hệ số Ku được e cho vào thông số đường dây trực tiếp nối tới phụ tải tương ứng. còn Ks thì được e gán vào thanh cái của tủ phân phối. Khi tính toán công suất tổng cộng để lựa chọn Máy biến áp thì do được nhân với các hệ số này, ta sẽ chọn được Máy biến áp có công suất thực Pt tương đối nhỏ hơn tổng công suất trên thuyết.
      Thế nhưng mà tình hình thực tế sau khi chạy trên phần mềm, thì e thấy có hiện tượng Công suất tổng phần mềm tính toán được rất lớn hơn so với Pt ( gần 2 lần) dẫn đến MBA đã chọn không phù hợp nữa, hơn nữa nó tạo sự khác nhau với phần tính toán bằng tay, mình sẽ không kiểm chứng được.Vấn đề này làm e rất đau đầu.
      Dự đoán nguyên nhân vấn đề: Do trong nhà máy có các thiết bị 1 pha và 3 pha, cho nên vấn đề có thể nằm ở cách tính tổng công suất???không biết có đúng hay không nữa...
      Rất mong các chuyên gia bỏ chút thời gian quý báu giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn lần nữa.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      23-07-2011
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: DOC-phần mềm thiết kế điện của ABB- Rắc rối khi sử dụng phần mềm, nhờ các chuyên gia chỉ bảo.

      Cái đấy bạn nên tính toán bằng tay trước để kiểm chứng lại pjaanf mềm xem như thế nào.Mình cũng nghĩ như bạn do có cả các phụ tải đặc biệt vào nữa
      _________Nguyễn Ngọc Anh________
      0904565225

    3. #3
      Tham gia
      20-10-2011
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: DOC-phần mềm thiết kế điện của ABB- Rắc rối khi sử dụng phần mềm, nhờ các chuyên gia chỉ bảo.

      hehe..............thks

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-10-2014, 23:55
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
    3. Cần bán - Chuyên thiết bị chuyển đổi tín hiệu của M-system Japan
      Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-10-2013, 14:22
    4. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
      Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016