• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 30 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 2027282930
    Kết quả 291 đến 296 của 296
    1. #291
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      25
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.

      Chào Các bác!
      Các bác nhà ta giỏi mọi mặc, e học hòi mà k theo nổi mấy bác.
      Em thấy tai nạn mà thấy sợ run cả người,hihi!
      Có nên đi, đi làm nữa không ta.
      Trong số tai nạn điện, e thấy nhân viên quản lý và vận hành tai nạn điện nhiều nhất, trong khi đó em lại làm chính nghành quản lý và sửa chữa điện vậy mới sợ chứ.

    2. #292
      Tham gia
      23-01-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.

      Em mới học khóa an toàn LĐ điện mấy ngày, nghe phân tích các tình huống tai nạn và xem nhiều clip tai nạn, thấy cũng hơi ớn :(

    3. #293
      Tham gia
      19-02-2014
      Bài viết
      108
      Cảm ơn
      79
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Sự cố thang máy, giám đốc kho bạc tử vong

      Trích dẫn Gửi bởi ndnndn Xem bài viết
      Sự cố thang máy, giám đốc kho bạc tử vong
      03/06/2010 0:41

      Hiện trường vụ tai nạn
      Khoảng 7 giờ 20 sáng qua 2.6, tại Kho bạc Nhà nước H.Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra sự cố thang máy nghiêm trọng. Tai nạn làm Giám đốc kho bạc chết tại chỗ, một thủ quỹ bị chấn thương cột sống.
      Theo tin ban đầu, sau khi giao ban, Ban quản lý kho quỹ - Kho bạc Nhà nước H.Diên Khánh gồm: Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà, kế toán trưởng Trần Thị Ngọc Lài và thủ quỹ Trần Thị Hương cùng đi trên thang máy vận chuyển tiền từ kho quỹ (tầng trệt) lên phòng giao dịch (lầu một), thì xảy ra sự cố tuột thang máy. Chị Hà (SN 1967) chết tại chỗ; thủ quỹ Hương bị chấn thương cột sống.

      Kế toán trưởng Trần Thị Ngọc Lài, người may mắn thoát ra khỏi thang máy, kể: “Khi đi xuống, thang máy vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, chúng tôi nhấn nút điều khiển để thang máy di chuyển lên Phòng giao dịch; nhưng đến vị trí cần dừng thì thang máy không dừng lại như thường lệ mà vọt lên, cách nền nhà phòng giao dịch chừng 40 cm. Thấy không bình thường, tôi liền lao nhanh ra cửa thang máy (cửa này luôn mở). Có thể do thang máy va đập quá mạnh và chị Hà đứng gần cửa thang máy nên bị té nhào, một phần thân người nằm trên sàn nhà, phần còn lại ở trong buồng thang máy. Đúng lúc đó, buồng thang máy rơi từ phía trên xuống; trần của buồng thang máy đè lên người chị. Tôi liền hô hoán để mọi người đến cứu. Anh em bảo vệ đã dùng xà beng nâng buồng thang máy lên nhưng nửa tiếng sau mới đưa được thi thể chị Hà ra khỏi thang máy; đồng thời đưa chị Hương đang kẹt trong thang máy đi cấp cứu”.

      Được biết, chiếc thang máy nêu trên chuyên dùng để vận chuyển tiền, có thời gian hoạt động gần 20 năm; được bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần. Thang máy có cửa an toàn nhưng vì vận chuyển lên xuống với khoảng cách rất ngắn (chừng 3 mét) nên cửa không được dùng. Công an H.Diên Khánh cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn trên là do lỗi kỹ thuật thang máy.

      Thiện Nhân (báo Thanh Niên)
      ------------------------------------

      Thang máy cũ và chuyên dùng vận chuyển tiền, vậy có nên cho người vào ko ?
      Điều kiện an toàn của thiết bị đối với hàng hóa và tính mạng con người là khác nhau.
      Phải coi chức năng của thang máy là có dùng để vận chuyển người không. . Bên công ty em cũng có dùng 2 cái thang máy không phải của mấy hãng lớn (Mitsu, Otis, Hitachi...). Một cái vận chuyển người của Thiên Nam, cái này dùng được khoảng 3 năm, bảo trì 1 tháng 1 lần. Còn cái vận chuyển hàng thì 3 tháng 1 lần. Bác nào chuyên về thang máy vào góp ý thử xem bảo trì 6 tháng 1 lần là có quá ít không. Với lại em hỏi mấy tay kỹ thuật thang máy nói rằng ngoài trừ cáp kéo thang còn có cáp an toàn để phòng ngừa trường hợp đứt cáp. Ngoài ra còn các bánh trượt cũng có má thắng (hay ngàm an toàn gì đó trong trường hợp đứt cáp). Anh nào rành xin cho biết chuẩn an toàn thế nào là đúng.
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Bây giờ giả sử đang dư nước, Nhà máy Hòa Bình đang dư dả điện. Các nhà máy trong Nam đang giảm bớt công suất. Bỗng nhiên 1 vài nhà máy lớn trong nam sự cố, tách ra khỏi lưới. Điện của Hòa Bình phải dồn vào cho tải miền Nam. Đến một mức nào đó đường dây 500kV sẽ quá tải, và tự cắt ra. Miền Nam mất nguồn, không đủ cung cấp cho tải. Tần số và điện áp sẽ giảm xuống thấp. Và có nguy cơ dẫn đến rã lưới miền Nam. Miền Bắc mất tải đột ngột, tần số và điện áp tăng đột ngột, có thể làm cho một số bảo vệ cắt tải ra, gây rã lưới miền Bắc.
      Cảm ơn bác Quốc Thái. Cho em hỏi là khi miền Bắc mất tải đột ngột, máy phát điện ở miền Bắc không có cơ chế điều chỉnh nguồn và tần số hay sao mà lại gây tăng áp và tăng tần số hả bac.

    4. #294
      Tham gia
      02-07-2014
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.

      Thương quá

    5. #295
      Tham gia
      31-07-2012
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Ðề: Báo Động : Xuất hiện nguy cơ gây sụp đổ hệ thống điện

      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Có rất nhiều nguyên nhân làm sụp đổ hệ thống. QT kể ra 1 nguyên nhân dễ gặp nhất.

      Khi tần số và điện áp giảm thấp, một số trạm sẽ có các rơ le sa thải phụ tải tự động để giữ vững tần số. Tuy nhiên với quan điểm "không cắt điện" có thể các rơ le đó đã được cô lập, không cho hoạt động.

      Khi nguồn điện cung cấp không đáp ứng được với tải, các máy phát điện sẽ bị kéo ghì lại, gây ra giảm tần số trên toàn bộ lưới điện. Nếu không giảm bớt tải mà tiếp tục tăng sẽ làm tần số giảm thấp thêm.

      Khi tần số và điện áp giảm xuống một mức độ nào đó thì một số máy phát sẽ hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các bảo vệ của nó sẽ tự cắt máy ra.

      Thí dụ như khi tần số giảm từ 5 đến 10%, các bơm dầu bôi trơn - thường lắp với trục tua bin - sẽ không đáp ứng đủ áp lực và lưu lượng dầu bôi trơn cho Tua bin, gây nguy cơ hư hỏng các bộ gối trục.

      Hoặc khi điện áp giảm thấp, tần số giảm thấp, một số động cơ sẽ bị tăng dòng quá định mức. Các thiết bị bảo vệ sẽ cắt ra. Nếu động cơ đó kéo một thiết bị quan trọng trong sản xuất, thí dụ như cấp nước lò, quạt gió... thì tổ máy sẽ không hoạt động được.

      Tần số thấp, mà một máy phát nào đó tách ra, tần số và điện áp lại tiếp tục giảm, đến mức thấp hơn, làm cho một số nhà máy khác lại tách ra. Cứ như vậy, phản ứng theo dây chuyền, cuối cùng mất điện toàn bộ lưới.
      bài viết rất hay/.cảm ơn bạn nhiều

    6. #296
      Tham gia
      03-06-2019
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.

      Bên mình có cung cấp dịch vụ tôn mạ màu Hải Phòng có trang bị cách điện mà làm mát cho các nhà xưởng cơ khí nhé. Chất lượng đảm bảo an toàn và giá cả cạnh tranh. Liên hệ website: https://tonhaiphong.com/

    Trang 30 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 2027282930

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016