    1. #1
      Tham gia
      16-12-2012
      Bài viết
      698
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài

    2. #2
      Tham gia
      15-12-2010
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 117 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: MCCB đấu ngược???

      Có lần mình mail sang cho kỹ thuật của LS bên Hàn Quốc về vấn đề này thì họ trả lời không được đấu ngược chỉ có MCB đấu ngược được thôi .Cho nên trên át MCCB có chỉ LINE IN còn MCB THÌ KHÔNG .Cái này là do an toàn chứ về mặt tác động để bảo vệ nguồn và phụ tải thì không có vấn đề gì .

    3. Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      26-11-2010
      Bài viết
      400
      Cảm ơn
      255
      Được cảm ơn 84 lần, trong 69 bài

      Mặc định Ðề: MCCB đấu ngược???

      Tốt nhất là làm theo nguyên tắc bạn à. Mình nghĩ không ai dám làm vấn đề này đâu. Làm đúng kỹ thuật, nguyên tắc nếu không khi có sự cố thì trách nhiệm nặng nề đó

    5. #4
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: MCCB đấu ngược???

      Trích dẫn Gửi bởi cmt08104025 Xem bài viết
      Chào các pác, theo các pác thì MCCB đấu ngược có ảnh hưởng gì không, về mặt kỹ thuật và bảo vệ (không xét về mặt an toàn). Các pác cho ý kiến nhé!
      Về mặt kỹ thuật thì cả MCB hay MCCB đều đấu ngược mà vẫn đảm bảo(đối với cả 2 loại kết cấu tiếp điểm: dạng bắc cầu và dạng xoay). Tuy nhiên, về mặt an toàn thì MCCB không nên đấu ngược vì MCCB thường có Unit Trip có thể tháo rời nằm ở Line Out. Việc tháo Unit Trip để thay thế trong khi không cắt nguồn cấp tới MCCB đôi khi là cần thiết. Nguyên nhân thay thế thì thực tế có thể là do Unit trip hỏng hoặc thay Unit Trip khác chỉ số tác động. Nên nhớ, MCCB có cùng AF là y xì xì nhau về mắt kích cỡ và kết cấu tiếp điểm chính, chúng tạo ra các AT khác nhau là do Unit Trip.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    6. #5
      Tham gia
      31-07-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: MCCB đấu ngược???

      Về nguyên tắc bảo vệ theo tôi vẫn đảm bảo và thực tế tôi đã lắp cho những vị trí bất khả kháng trong tủ điện. Tuy nhiên có hai vấn đề là tính an toàn trong thói quen sử dụng và để chắc chắn thì cần ai đó cung cấp thêm tài liệu của hãng về nguyên tắc làm việc của MCB hay MCCB.

    7. #6
      Tham gia
      30-07-2016
      Địa chỉ
      C10 Lô 9 KDT mới Định Công P Định Công, Q.hoàng mai.TP Hà Nội
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: MCCB đấu ngược???

      Trích dẫn Gửi bởi cmt08104025 Xem bài viết
      Chào các pác, theo các pác thì MCCB đấu ngược có ảnh hưởng gì không, về mặt kỹ thuật và bảo vệ (không xét về mặt an toàn). Các pác cho ý kiến nhé!
      MCCB có nhiều loại. nếu riêng về MCCB bình thường chỉ bảo vệ sự cố ngẵn mạch . bạn hoàn toàn có thể đấu ngược ko vẫn đề gì.
      còn nếu MCCB có thêm chống dòng rò hoặc MCCB bảo vệ ngẵn mạch quá tải thì lại ko đấu ngược được.
      Đàn Shihlin
      SĐT: 0908 913 771
      Email:dandcn1992@gmail.com
      wed: http://dandiencongnghiep.vn
      --------------------------------------------

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016