      Mặc định xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      theo những gì em tìm hiểu thì trị số điện trở tiếp điạ của trạm 110Kv là <= 0.4 ôm
      nhưng hiện nay e có xem trong quy phạm trang bị nối đất cho thiết bị điện có điều như sau

      điều 1.7.2
      Việc lắp đặt trang bị nối đất cho thiết bị điện có điện áp lớn hơn 1kV, ở vùng đất có điện trở suất lớn hơn 500ôm.m, được phép tăng giá trị điện trở nối đất của trang bị nối đất lên đến 0,001p nhưng không được lớn hơn 5 ôm, nếu việc thực hiện như Điều I.7.41 có chi phí quá cao.
      và Rnd= 0.001p X P (đất)
      vậy trạm em có thể thực hiện làm tiếp điạ theo điều 1.7.2 được không

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn thanhtrung1989 vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      Nếu như bạn đã có số liệu khảo sát điện trở đất của đơn vị có tư cách pháp nhân thì có thể thực hiện trang bị nối đất theo điều khoản đã nêu của quy phạm. Nhưng theo mình thì có một số cách khác cũng không quá tốn kém là dùng hóa chất chuyên dùng hoặc thuê khoan giếng sâu để thả cọc nối đất để bảo đảm 0,4 ohms.

    4. #3
      Tham gia
      19-10-2012
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      3
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      theo những gì em tìm hiểu thì trị số điện trở tiếp điạ của trạm 110Kv là <= 0.4 ôm
      nhưng hiện nay e có xem trong quy phạm trang bị nối đất cho thiết bị điện có điều như sau

      điều 1.7.2
      Việc lắp đặt trang bị nối đất cho thiết bị điện có điện áp lớn hơn 1kV, ở vùng đất có điện trở suất lớn hơn 500ôm.m, được phép tăng giá trị điện trở nối đất của trang bị nối đất lên đến 0,001p nhưng không được lớn hơn 5 ôm, nếu việc thực hiện như Điều I.7.41 có chi phí quá cao.
      và Rnd= 0.001p X P (đất)
      vậy trạm em có thể thực hiện làm tiếp điạ theo điều 1.7.2 được không (mình cũng đang cần tìm hiểu vấn đề này )..Cho mình hỏi ké với nha

    5. #4
      Tham gia
      17-09-2009
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      biên bản đo điệntrở suất của đất do trung tâm thí nghiệm cao thế miền bắc xuất ra..
      nhà thầu dựa vào điều này để tăng chỉ số tiếp địa
      điều em băn khoăn ở đây là làm sao chứng minh các phương pháp để giảm chỉ số điện trở nối đâtts xuống dưới 0.4 ôm là quá tốn kém..nhà thầu thì lúc nào chẳng nói tốn..nhưng thực ra họ làm dở lắm

    6. #5
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      Bạn thử lập giá thành một số phương án dựa trên khối lương thép, khối lượng đào đắp, khối lượng gen giảm điện trở đất, khối lượng mét khoan sâu với hai tiêu chí theo giá trị 0,4 và 5 ohms ; và yêu cầu tư vấn thiểt kế tính thì dễ quyết hơn.

    7. #6
      Tham gia
      17-09-2009
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      em k phải bên xây dựng nên cũng không rõ lắm về vấn đề giá cả...liệu còn cách nào khác không các bác

    8. #7
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      Trích dẫn Gửi bởi thanhtrung1989 Xem bài viết
      em k phải bên xây dựng nên cũng không rõ lắm về vấn đề giá cả...liệu còn cách nào khác không các bác
      Yêu cầu mấy bác tư vấn thiết kế tính ra các phương án là .....đúng người đúng việc mà ...

    9. #8
      Tham gia
      28-03-2012
      Địa chỉ
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài

      Mặc định Ðề: xin giúp về chỉ số tiếp điạ trong TBA 110KV

      Các bác ơi cho em hỏi cái: một TBAPP có điện trở nối đất lớn hơn theo quy định sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong khi vận hành cấp điện cho phụ tải ạ???

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - tài liệu về rơ le trong Trạm biến áp 110kv
      Bởi vietvkpc trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 01-10-2014, 10:15
    2. Các loại bảo vệ dùng trong trạm 110kV
      Bởi hoanghiepdao trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 09-08-2013, 23:44
    3. Trợ giúp - Xin phần mềm giả sự sự cố trong tram 110kv
      Bởi phongcgc trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 16-06-2013, 16:28
    4. Thảo luận - Nổ TI trong trạm BA 110kV!
      Bởi tony2979 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 12-04-2013, 17:04
    5. Trợ giúp - Hỏi về mạch vòng trong TBA 110KV
      Bởi doretue trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 31-08-2012, 08:15
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016