Kết quả 1 đến 10 của 40
Chủ đề: Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
-
11-04-2010, 21:33 #1
Em nghĩ nếu xét hệ thống chống sét bao gồm hệ thống thu lôi và hệ thống nối đất chống sét mới tính đến phạm vi bảo vệ của hệ thống chống sét chứ chỉ đề cập đến nối đất chống sét thì chỉ cần quan tâm đến điện trở nối đất thôi anh Trường à :D. Trong thực tế ở Việt Nam, chỉ một số địa điểm đặc biệt như trạm biến áp nhà máy điện hay các tòa nhà cao tầng cao cấp thì hệ thống nối đất chống sét mới được làm cẩn thận đúng quy trình - ví dụ như thực hiện đo điện trở đất --> cải tạo đất --> đặt các hệ thống cột đồng và lưới đẳng áp ..v.v. Trong các công trình mang tính ít đặc biệt khác thì việc nối đất chống sét đơn giản hơn đó là lợi dụng hệ thống trụ bê tông cốt thép để dẫn dòng xuống đất hoặc hàn một đường thép đi từ các cây thép vót nhọn (thay cho cột thu lôi) xuống một miếng thép khác chôn trong đất thôi. Cũng trong một số công trình dân dụng thì việc nối đất chống sét cũng có thể làm kỹ hơn chút đó là đóng mấy thanh thép mạ đồng dài cỡ 1m5 xuống âm đất 0.5m làm điện trở nối đất thôi ... ôi nối đất chống sét thì muôn hình vạn trạng nhưng hiếm có cái nào đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật =.=~ (đối với các công trình dân dụng).
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
- Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
- Một số dụng cụ an toàn và thi công trong ngành điện
- Kể chuyện khi làm việc: thoát chết khồng hiểu tại sao lun.
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Huấn luyện an toàn điện.
- 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
- Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
- Ảnh hưởng của trường điện từ đối với cơ thể người.
- Tổng hợp: các "dũng sĩ" leo cột
- Hành lang an toàn lưới điện .
- Kỹ thuật thử điện-lắp và tháo tiếp đất di động
- Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
- bạn sẽ làm gì khi thấy có người bị điện giật.
- Tổng hợp:Tài liệu an toàn điện.
CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
-
The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
-
-
11-04-2010, 21:56 #2
Mình xin phép bổ sung một loại nối đất nữa mà thiếu nó thì mấy anh chuyên sửa chữa đường dây bó tay. Tên gọi của nó là : "Nối đất công tác".
Nguyên tắc nối đất công tác như sau : Khi cần sửa chữa đường dây trên không, các anh thợ nhà ta nhìn thấy dao cácy ly mở ra rồi mới dám leo lên. Nhưng khi lên sửa thì phải nối đất công tác . Trình tự là nối tiếp đất ở dưới đất trước, sau đó lên trên đường dây nối vào 3 pha. Mục đích là giúp đẳng thế 3 dây và tiếp đất an toàn khi có hiện tượng nhiễm điện, sét lan truyền lên các đường dây hoặc thậm chí do các đồng chí nào bất cẩn đóng điện các tuyến dây sửa chữa... Trình tự lúc tháo ngược với trình tự lúc nối...
Nếu có gì sai ở đây thì anh em góp ý nha.
-
The Following 5 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
-
14-04-2010, 11:12 #3
Có ý kiến chút: dao cách ly đã mở leo lên nhưng trước khi tiếp đất phải đưa bút lên thử đảm bảo không còn điện (an toàn là hàng đầu và đúng quy trình). Ở chổ của tui thì lưới 3 pha 4 dây nên tiếp vào dây trung tính trước sau đó tiếp từng pha. Khi công tác phải đảm bảo nhóm công tác nằm trong "sự bảo vệ của các bộ tiếp địa".
-
The Following 3 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:
-
14-04-2010, 12:39 #4
-
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
-
14-04-2010, 15:44 #5Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
-
14-04-2010, 22:59 #6
Pác cứ đi thực tập vào mấy trạm là thấy ngay ấy mà.
Còn nếu không cứ hỏi anh Gúc.
-
Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
-
15-04-2010, 08:28 #7
nó là dạng giống như cây sào, thường thấy mấy chú bên điện lực cầm gõ gõ lên sợi dây điện.
==> Gửi chị nhóc: chị nên nói rõ nếu không mấy em nó dùng bút điện hạ thế mà thử thì sẽ không còn gì đâu. hehe"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
-
15-04-2010, 09:43 #8
Tui biết cái bút này mà, bút loại 110kV thì phải hai chú mới khiêng được à. Gọi là bút thì hơi quá vì không cài áo được mà viết chẳng ra mực nhưng quen mồn vẫn gọi vậy thôi!
-
15-04-2010, 10:54 #9
Bác combui nói thế không thể chịu được, trong điều hành tui đưa công tác an toàn lên hàng đầu. Do đang bận họp nên chưa post hình được, hẹn mai vậy. Bút thử điện trung hạ thế gắn vào sào cách điện đưa lên lưới nếu có điện sẽ vừa có tín hiệu đèn vừa có âm thanh (không có điện thì tít...tít...tít...; có điện thì tít tít tít).
-
The Following 2 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:
-
15-04-2010, 13:43 #10
điện trở đất của tổng đài thông tin 1000 số thì điện trở phải bé hơn bằng 1 ohm
điện trở nối đất cho trạm 22kv và điện động lực là 4 ohm.
tiếp đất chống sét là 10 ohm
dây tiếp địa cho các phần tủ điện chính không nhỏ hơn 120mm2
dây tiếp địa phân bố giữa các khu vực ko nhỏ hơn 120 mm2
dây tiếp địa từ hộp tiếp địa đến các thiết bị chính không bé hơn 50 mm2
từ hộp tiếp địa đến các thiết bị phụ ko bé hơn 16 mm2.
em chỉ nhớ được nhiêu đó, nếu có nói sai thì xin bỏ qua."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-