      Mặc định Ðề: tính toán ngắn mạch

      Tài liệu thì bạn tìm mấy cuốn sách như "Ngắn mạch trong hệ thống điện", "Hướng dẫn lắp đặt điện theo IEC",.. có rất nhiều sách nói về vấn đề này.
      Còn các điện trở, điện kháng bạn có thể tìm trong các sách mình mới nêu trên, mình cũng có thể nói đại khái cho bạn nắm:
      Ro (Dây dẫn) = (rô . l )/S
      rô là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn (đồng = 22,5; nhôm =36)
      l là chiều dài và S là thiết diện dây dẫn.
      còn Xo của dây thì coi trên catalog của nhà SX nếu ko có thì bạn có thể lấy như sau:
      Đường dây và cáp Xo=0,08 (mili ôm/m)
      Đường dây trên không X=0,4
      CB thì R bỏ qua, X=0,15 (mili ôm/ cực)
      còn vấn đề bạn hỏi là có cần tính tổng trở hệ thống ko, Nếu tính chính xác thì bạn nên tính vào, còn thực tế thì có hay không có nó thì dòng ngắn mạch chỉ thây đổi vài chục ampe (Coi như không đáng kể), dòng ngắn mạch ở hạ thế thì chỉ phụ thuộc chủ yếu vào MBA và dây dẫn thôi.
      để biết thêm chi tiết thì bạn nên đọc "Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn IEC" á. nó sẽ nói kĩ hơn.