    1. #1
      Tham gia
      29-04-2008
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

    2. #2
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi lehunghh Xem bài viết
      Mình mới chuyển sang công ty mới làm đang cần thiết kế và tính dây dẫn cho 4 điều hòa 100.000 BTU. Mà mình chưa làm về điều hòa bao giờ. Các bạn cho hỏi công suất điều hòa 100.000 BTU là bao nhiêu và dùng dây bao nhiêu???
      Khoảng 10kW/chiếc, tùy loại. nên dùng dây ít nhất là cáp đồng 3x4+1x2,5sqmm
      Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm

    3. #3
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi lehunghh Xem bài viết
      Mình mới chuyển sang công ty mới làm đang cần thiết kế và tính dây dẫn cho 4 điều hòa 100.000 BTU. Mà mình chưa làm về điều hòa bao giờ. Các bạn cho hỏi công suất điều hòa 100.000 BTU là bao nhiêu và dùng dây bao nhiêu???
      1HP = 9000 BTU/h
      Vậy 100.000BTU=100.000/9000=11.11HP.
      1HP=750W.
      Vậy 11.11HP=750*11.11=8.33kW.
      Chọn dây: 4x2.5mm2 hay 4x4mm2 là ok.

    4. #4
      Tham gia
      02-02-2012
      Bài viết
      602
      Cảm ơn
      420
      Được cảm ơn 3,450 lần, trong 431 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi lehunghh Xem bài viết
      Mình mới chuyển sang công ty mới làm đang cần thiết kế và tính dây dẫn cho 4 điều hòa 100.000 BTU. Mà mình chưa làm về điều hòa bao giờ. Các bạn cho hỏi công suất điều hòa 100.000 BTU là bao nhiêu và dùng dây bao nhiêu???
      tính dùm bác:

    5. #5
      Tham gia
      29-04-2008
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi duongthi Xem bài viết
      tính dùm bác:
      cảm ơn bác nhé!

    6. #6
      Tham gia
      19-12-2012
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 11 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Mình có một công thức đơn giản cho bạn như sau:
      +) Dây có tiết diện 1mm tiêu chuẩn chịu được dòng 4A.
      +) Điều hòa 9000 BTU công suất khoảng 850W => 100.000 BTU công suất khoảng 9500W.
      +) I=P/U => dòng của bạn khoảng 9500/220 = 45A, máy 3 pha mỗi pha sẽ là 15A.
      +) Mỗi pha cần dây có tiết diện 4mm.
      Đơn giản vậy thôi. Lưu ý thêm là dây từ dàn lạnh ra cục nóng chỉ là dây tín hiệu, loại này bạn có thể dùng dây có tiết diện từ 0.75-1.5 mm là đủ.

      Chúc bạn thành công!

    7. Những thành viên đã cảm ơn dichvudandung vì bài viết hữu ích:


    8. #7
      Tham gia
      16-01-2010
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      51
      Được cảm ơn 76 lần, trong 31 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi dichvudandung Xem bài viết
      Mình có một công thức đơn giản cho bạn như sau:
      +) Dây có tiết diện 1mm tiêu chuẩn chịu được dòng 4A.
      +) Điều hòa 9000 BTU công suất khoảng 850W => 100.000 BTU công suất khoảng 9500W.
      +) I=P/U => dòng của bạn khoảng 9500/220 = 45A, máy 3 pha mỗi pha sẽ là 15A.
      +) Mỗi pha cần dây có tiết diện 4mm.
      Đơn giản vậy thôi. Lưu ý thêm là dây từ dàn lạnh ra cục nóng chỉ là dây tín hiệu, loại này bạn có thể dùng dây có tiết diện từ 0.75-1.5 mm là đủ.

      Chúc bạn thành công!
      mình thích bài này. thông thường thì mình tính 3.5A/mm2, còn dòng thì ko cần tính, xem mác trên dàn nóng dòng bao nhiêu rồi tính ra cũng được.

    9. #8
      Tham gia
      29-04-2011
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      Trích dẫn Gửi bởi dichvudandung Xem bài viết
      Mình có một công thức đơn giản cho bạn như sau:
      +) Dây có tiết diện 1mm tiêu chuẩn chịu được dòng 4A.
      +) Điều hòa 9000 BTU công suất khoảng 850W => 100.000 BTU công suất khoảng 9500W.
      +) I=P/U => dòng của bạn khoảng 9500/220 = 45A, máy 3 pha mỗi pha sẽ là 15A.
      +) Mỗi pha cần dây có tiết diện 4mm.
      Đơn giản vậy thôi. Lưu ý thêm là dây từ dàn lạnh ra cục nóng chỉ là dây tín hiệu, loại này bạn có thể dùng dây có tiết diện từ 0.75-1.5 mm là đủ.

      Chúc bạn thành công!
      Bài viết của bạn mình bổ sung thêm 1 chút là : P=U.I. cos(phi). đối với mạng lưới điện ở Việt Nam thì chỉ số cos(phi) = 0,5 - 0,8 .
      3 - Cố tình vi phạm, cho leo cột điện 30 ngày => like mạnh

    10. #9
      Tham gia
      30-09-2013
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      cho em hỏi chút các anh có thể trả lời sớm hộ em vs ạ. bên tòa nhà em dùng điều hòa trung tâm daikin 3 cái mỗi cái 75 kí. h đang chạy dây 3*95 + 1*50 mà h thấy dây nóng quá. mà kéo nguồn từ hầm 1 lên tầng 17 tức là 18 tầng mỗi tầng trung binh cao khoảng 4m. a nào có thể cho em phương án giải quyết cái vấn đề nóng dây k ạ. k biết h mua thêm cáp 3 pha k dây trung tình kéo và đấu thêm vào 3 pha của dây cũ có đc k? mong ac nào biết trả lời e sớm...rất cám ơn ạ.

    11. #10
      Tham gia
      26-02-2010
      Bài viết
      463
      Cảm ơn
      157
      Được cảm ơn 171 lần, trong 143 bài

      Mặc định Ðề: Công suất và dây dẫn điều hòa 100.000 BTU ????

      trong thực tế td dây 1mm2 cho phép làm việc 7A , nhưng tải cảm để đảm bảo người ta nhân thêm hệ số vào cho an toàn.