      Mặc định Nguyên nhân quá áp tại khu dân cư gây cháy thiết bị??

      Xin chào các bạn, mình có 1 vấn đề đang gặp phải mà ko biết phải làm thế nào:
      -Chỗ mình có máy biến áp 320kVA cấp cho 1 khu dân cư, bán kính 1km, nguồn từ điện lưới. Thời gian gần đây liên tục xẩy ra hiện tương quá áp gây cháy rất nhiều thiết bị. Có lúc trong vòng 1 phút, điện áp tụt xuống rất thấp và tăng lên lại rất cao.
      các bạn giúp mình tìm nguyên nhân với.
      Thanks

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-05-2010
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Nguyên nhân quá áp tại khu dân cư gây cháy thiết bị??

      quá điện áp có lẽ là do mất tải đột ngột( 1 lượng tải lớn)

    3. #3
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Nguyên nhân quá áp tại khu dân cư gây cháy thiết bị??

      Trích dẫn Gửi bởi Herodark Xem bài viết
      Xin chào các bạn, mình có 1 vấn đề đang gặp phải mà ko biết phải làm thế nào:
      -Chỗ mình có máy biến áp 320kVA cấp cho 1 khu dân cư, bán kính 1km, nguồn từ điện lưới. Thời gian gần đây liên tục xẩy ra hiện tương quá áp gây cháy rất nhiều thiết bị. Có lúc trong vòng 1 phút, điện áp tụt xuống rất thấp và tăng lên lại rất cao.
      các bạn giúp mình tìm nguyên nhân với.
      Thanks
      Hỏi mấy pác điện lực là .... biết liền.

    4. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Nguyên nhân quá áp tại khu dân cư gây cháy thiết bị??

      Dây trung tính bị nối lỏng lẻo...

    5. #5
      Tham gia
      03-03-2013
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Nguyên nhân quá áp tại khu dân cư gây cháy thiết bị??

      Dây trung tính nối lỏng lẻo thì làm sao lại thế bác Thái ?
      Khi mất trung tính thì điện áp vọt lên đúng ko bác ? Còn khi trung tính có lại, thì do cấp cho một lượng tải lớn nó sẽ gây sụt áp tức thời ?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Nguyên nhân thiếu điện, giải pháp từ một cách nhìn khác
      Bởi laoton2010 trong diễn đàn TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNG
      Trả lời: 73
      Bài cuối: 10-03-2016, 10:22
    2. tài liệu hay quá-thiết bị và nguyên lý bảo vệ
      Bởi eocr trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2015, 13:52
    3. Trợ giúp - Giúp mình nguyên tắc hoạt động của thiết bị chống rò RCD
      Bởi duytung1208 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-09-2014, 17:34
    4. nguyên lý các thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ
      Bởi lethanh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 11-11-2012, 14:29
    5. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016