      Mặc định bảo vệ tần số giảm thấp của máy phát


    2. #2
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      Land of the golden wattle
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ tần số giảm thấp của máy phát

      Trích dẫn Gửi bởi Jwindy Xem bài viết
      em đang thực tập ở nhà máy thủy điện có vấn đề này mong mọi người chỉ giúp em: tại sao khi tách máy phát ra khỏi lưới thì có thiết bị bảo vệ tần số giảm thấp...
      mong mọi người giúp đỡ.thanks
      Để chống bão hòa từ; khi tần số giảm dưới mức nào đó(ví dụ 49.5Hz), tỷ số V/Hz phải được giữ dưới một mức giới hạn. Bạn có thể google V/Hz protection hay overfluxing protection.

      Thường thì chức năng này được tích hợp trong avr với hai cấp độ: limiter và trip. Rờ le bảo vệ thì chỉ có chức năng alarm và trip.

      Dĩ nhiên chức năng này chỉ có tác dụng khi avr đang hoạt động.