      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi dangtoantran Xem bài viết
      Mọi người giúp mình về bảo vệ này với.
      Giúp bạn cái chi?

    3. #3
      Tham gia
      07-03-2009
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi dangtoantran Xem bài viết
      Mọi người giúp mình về bảo vệ này với.
      Hờ hờ, giật mình ghê.
      Ông này chắc mới nhận được công văn của EVN đòi báo cáo trước ngày 22/03/2013 đây mà :D

      @mancuder: Cái giới hạn kia chắc em kiếm cái trung sách hoặc hạ sách em làm thôi bác ạ !

    4. Những thành viên đã cảm ơn Tanco vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      14-08-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      7
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Bên mình cũng vừa nhận được văn bản này!
      Rơ le bên mình ko có chức năng trên mới đau chứ!

    6. #5
      Tham gia
      13-03-2012
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 22 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt


    7. #6
      Tham gia
      07-03-2009
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi hatsalivocot Xem bài viết
      Bên mình cũng vừa nhận được văn bản này!
      Rơ le bên mình ko có chức năng trên mới đau chứ!
      Nội bộ không có hay không có 50BF trong relay? Ơ, hay nhỉ ? :D

    8. #7
      Tham gia
      29-03-2011
      Địa chỉ
      Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Minh hỏi cái là chức năng này nó trang bị trong nội bộ máy cắt phải không?
      Hay là được trang bị trong một con rơ le trong hệ thống bảo vệ rơ le của nhà máy?
      Chức năng này và 50BF có liên quan gì với nhau?
      Xin mọi người giúp đỡ.

    9. #8
      Tham gia
      13-03-2012
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 22 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi dangtoantran Xem bài viết
      Minh hỏi cái là chức năng này nó trang bị trong nội bộ máy cắt phải không?
      Hay là được trang bị trong một con rơ le trong hệ thống bảo vệ rơ le của nhà máy?
      Chức năng này và 50BF có liên quan gì với nhau?
      Xin mọi người giúp đỡ.
      1. Mạch được trang bị trong tủ điều khiển của máy cắt.
      2. Mạch này và 50BF không liên quan gì hết. Mạch này chỉ phục vụ khi 3 cực đơn máy cắt đóng không cùng lúc. Còn 50BF là chức năng trong bảo vệ rơle để bảo vệ khi có sự cố mà máy cắt bị trục trặc không cắt được.
      3. Về chức năng 50BF: Khi có sự cố, bảo vệ rơle xuất tín hiệu trip đến cắt máy cắt tương ứng, vì lý do nào đó, máy cắt này không cắt được, 50BF sẽ cắt tất cả các máy cắt nào đang nối cùng trên thanh cái với máy cắt sự cố đang nối vào.

    10. The Following 2 Users Say Thank You to caubeqn For This Useful Post:


    11. #9
      Tham gia
      29-03-2011
      Địa chỉ
      Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi caubeqn Xem bài viết
      1. Mạch được trang bị trong tủ điều khiển của máy cắt.
      2. Mạch này và 50BF không liên quan gì hết. Mạch này chỉ phục vụ khi 3 cực đơn máy cắt đóng không cùng lúc. Còn 50BF là chức năng trong bảo vệ rơle để bảo vệ khi có sự cố mà máy cắt bị trục trặc không cắt được.
      3. Về chức năng 50BF: Khi có sự cố, bảo vệ rơle xuất tín hiệu trip đến cắt máy cắt tương ứng, vì lý do nào đó, máy cắt này không cắt được, 50BF sẽ cắt tất cả các máy cắt nào đang nối cùng trên thanh cái với máy cắt sự cố đang nối vào.
      Cảm ơn bạn caubeqn nhiều nhé!

    12. #10
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      872
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 401 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ không toàn pha của máy cắt

      Trích dẫn Gửi bởi caubeqn Xem bài viết
      Chào bạn! BV này có áp dụng cho tất cả các loại MC từ 110kV các loại trỏ lên không vậy??? Loại máy cắt có truyền động 3pha khí SF6 -110kV mình tìm không thấy.