      mình đang xài con biến tần 591+, nó chạy tốc độ không ổn định, mình đoán là hư board điều khiển, thay board điều khiển vào, cài lại thông số
      xong, đóng CB nhấn run, nó chạy cái vù luôn,lúc trước nhấn run rồi tăng biến trở nó mới chạy, giờ biến trở chưa tăng nó đã chạy.
      Bạn nào biết giúp mình với, con 591+ này điều khiển cho động cơ 270A

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      591+ là DC Driver điều khiển 2 góc phần tư

    3. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      15-03-2013
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      ai có tài liệu 590 tiếng việt không

    5. Những thành viên đã cảm ơn cuongxxlc1989 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      21-03-2013
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      có ai biết cty nào chuyên sửa về thiết bị này k? chỉ giúp mình với

    7. #5
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      Khi pác thay board điều khiển đã cài đặt những gì rùi ạ

    8. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      15-03-2013
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      xem các thông số trên biến tần này kiểu gì hả các bác

    10. Những thành viên đã cảm ơn cuongxxlc1989 vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      20-06-2011
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      14
      Được cảm ơn 13 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      Trích dẫn Gửi bởi tonyhung Xem bài viết
      có ai biết cty nào chuyên sửa về thiết bị này k? chỉ giúp mình với
      Bạn phải nói địa chỉ của bạn thì mọi người mới giúp được chứ

    12. #8
      Tham gia
      21-03-2013
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      khi thay board điều khiển mình cài lại:
      TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
      Volt
      ARMATURE CURRENT
      FIELD CURRENT
      FLD.VOLT
      FEEDBACK
      mình ở TP.HCM
      Sửa lần cuối bởi tonyhung; 22-03-2013 lúc 11:31. Lý do: bôe xung thêm

    13. #9
      Tham gia
      29-12-2011
      Bài viết
      1,044
      Cảm ơn
      396
      Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      Trích dẫn Gửi bởi tonyhung Xem bài viết
      khi thay board điều khiển mình cài lại:
      TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
      Volt
      ARMATURE CURRENT
      FIELD CURRENT
      FLD.VOLT
      FEEDBACK
      mình ở TP.HCM
      Pác kiểm tra cái chiết áp chưa, nhiều khi chủ quan nguyên nhân lại rất đơn giản, phải kiểm tra tổng thể pác ợ

    14. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:


    15. #10
      Tham gia
      23-03-2013
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: biến tần parker

      Bác thay board điều khiển thì phải backup thông số trước, restore lại, thực hiện commissioning mới ổn.
      CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DAS
      http://dasautomation.vn

    16. Những thành viên đã cảm ơn DAS Automation vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Xây dựng kết nối cấu hình PLC S7-300 với biến tần SSD 690 Parker
      Bởi nguyenthanhduy trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 11-04-2014, 08:06
    2. Cần bán - van khí nén smc, van khí nén parker, airtac, ode, MAC, Asco
      Bởi vanbomthuyluc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-03-2014, 12:02
    3. Cần bán - Motor Parker + Linh kiện.
      Bởi ninh86td trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-12-2013, 10:42
    4. Cần bán - Piston- parker- p1a-s025ds-0025-s
      Bởi thuyhoa trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 09-04-2013, 18:09
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016