      Mặc định Chọn cầu chì tổng cho nhiều động cơ?


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 861 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cầu chì tổng cho nhiều động cơ?

      Trích dẫn Gửi bởi Lish Xem bài viết
      Cho mình hỏi tại sao khi chọn cầu chì tổng cho mạch có nhiều động cơ thì điều kiện mở máy lại chỉ xét đến động cơ có dòng mở máy lớn nhất (các động cơ còn lại tính theo dòng định mức) mà không xét đến trường hợp nhiều động cơ mở máy cùng 1 lúc?
      Bởi vì mở máy nhiều động cơ cùng lúc là điều tối kị bạn ạ. Chỉ 1 động cơ công suất cỡ 25% công suất nguồn mở máy trực tiếp đã có thể gây sụt áp cục bộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thiết bị lân cận rồi.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      17-10-2012
      Bài viết
      47
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cầu chì tổng cho nhiều động cơ?

      Nhưng thực tế thì chuyện nhiều động cơ mở máy cùng lúc vẫn có thể xảy ra đấy chứ?

    5. #4
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      Land of the golden wattle
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cầu chì tổng cho nhiều động cơ?

      Trích dẫn Gửi bởi Lish Xem bài viết
      Nhưng thực tế thì chuyện nhiều động cơ mở máy cùng lúc vẫn có thể xảy ra đấy chứ?
      Nguồn thường không được thiết kế để mở cùng lúc nhiều hơn một động cơ của nhóm lớn nhất.

      Mấy động cơ bé teo mở máy cùng lúc thì chẳng sao cả.

    6. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Bởi LGTech trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016