      các bác cho em hỏi bảo vệ khoảng cách máy phát điện 21G phạm vi bảo vệ của nó có phải từ trung tính máy phát điến cuộn sơ cấp máy biến áp có đúng ko các bác?
      mà bảo vệ này có dự phòng cho bảo vệ nào nữa ko các bác?
      TI được lắp tại đầu ra 3 pha phía trung tính máy phát
      TU được lắp tại đầu cực máy phát
      các bác cho em hỏi thêm: tại sao bảo vệ khoảng cách máy phát lại chia có một vùng mà không chia 3 vùng như bảo vệ đường dây?
      em đang tìm hiểu về rơ le mong các bác giúp em
      cảm ơn các bác nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      06-03-2013
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      12
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: bảo vệ khoảng cách máy phát 21G

      Trích dẫn Gửi bởi ngvhuongslhpc Xem bài viết
      các bác cho em hỏi bảo vệ khoảng cách máy phát điện 21G phạm vi bảo vệ của nó có phải từ trung tính máy phát điến cuộn sơ cấp máy biến áp có đúng ko các bác?
      mà bảo vệ này có dự phòng cho bảo vệ nào nữa ko các bác?
      TI được lắp tại đầu ra 3 pha phía trung tính máy phát
      TU được lắp tại đầu cực máy phát
      các bác cho em hỏi thêm: tại sao bảo vệ khoảng cách máy phát lại chia có một vùng mà không chia 3 vùng như bảo vệ đường dây?
      em đang tìm hiểu về rơ le mong các bác giúp em
      cảm ơn các bác nhiều
      Theo như mình biết thì đối với các MFĐ cỡ lớn 21G dùng làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch.
      Trong MFĐ nối bộ với MBA tăng áp thì 21G có 2 vùng bảo vệ:
      - Vùng thứ nhất bao gồm toàn bộ điện kháng máy phát và 70% điện kháng của MBA tăng áp.
      Thời gian tác động khoảng 0,4s
      - Vùng thứ 2 là phần còn lại của cuộn dây MBA và thanh dẫn, đường dây truyền tải nối với thanh góp liền kề

    3. Những thành viên đã cảm ơn A Better Life vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 24
      Bài cuối: 29-06-2016, 08:28
    2. Trợ giúp - Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
      Bởi nhung619 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 19-11-2014, 23:50
    3. Thảo luận - Tổng hợp đề thi các môn khoa Điện ĐHBK ĐN
      Bởi nghiatdh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 31-05-2013, 16:38
    4. Trợ giúp - Khoảng cách pha-pha, pha-đất
      Bởi kloud7 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 23-02-2012, 13:07
    5. khoa e đang học sau này ra làm việc có vất vả lắm k ? hi`
      Bởi vnteps91 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 06-03-2011, 11:32