      Trích dẫn Gửi bởi Junior Xem bài viết
      yêu cầu : nút nhấn điều khiển valve điện từ đóng/mở cấp nước, mỗi lần nhấn nút thì valve sẽ mở 10 giây, sau đó đóng lại=> lần sau nhấn nút thì lặp lại tương tự.
      mình vẽ nguyên lý thế này có hoạt động được không nhỉ ??
      Chạy được bạn ạ. Tiếp điểm delay của TR là dạng thường kín mở chậm, tại thời điểm bạn ấn nút ON thì nó còn kín, TR và van được cấp điện. Sau thời gian chỉnh định(10s) thì nó mới mở để OFF van và TR.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      15-04-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      theo minh nghỉ thì không chạy đau bạn: bạn phải thay tiếp điểm thường mở TR ở trên thành tiếp đểm L1L2 mới chạy được

    5. Những thành viên đã cảm ơn vovanlenh vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      04-05-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      50
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Chạy được bạn ạ. Tiếp điểm delay của TR là dạng thường kín mở chậm, tại thời điểm bạn ấn nút ON thì nó còn kín, TR và van được cấp điện. Sau thời gian chỉnh định(10s) thì nó mới mở để OFF van và TR.
      Em thì chưa làm thực tế nên chưa biết thế nào anh
      Trích dẫn Gửi bởi vovanlenh Xem bài viết
      theo minh nghỉ thì không chạy đau bạn: bạn phải thay tiếp điểm thường mở TR ở trên thành tiếp đểm L1L2 mới chạy được
      L1 & L2 đó là 2 đầu cấp nguồn cho valve điện từ đó bạn ạ, mình chú thích trên hình vẽ rồi mà.
      ai biết có giải pháp nào tốt hơn nữa không ??

    7. #5
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      chạy được bạn à

    8. Những thành viên đã cảm ơn ducdungdcn vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      11-08-2012
      Bài viết
      477
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      Mạch này chạy được mà bạn. Với yêu cầu như của bạn thì chỉ cần lắp như vậy thôi không cần chỉnh sửa đâu.

    10. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      28-10-2012
      Bài viết
      55
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 12 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      theo mình nếu dùng công tắc thì chạy được chứ còn dùng nút bấm đảm bảo không chạy vì thường mở TR không làm nhiệm vụ duy tri được.nếu dùng nút bấm thì thêm một con relay trung gian nữa để lấy tiếp điểm duy trì bạn nhe

    12. Những thành viên đã cảm ơn nguyenbien vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      11-08-2012
      Bài viết
      477
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbien Xem bài viết
      theo mình nếu dùng công tắc thì chạy được chứ còn dùng nút bấm đảm bảo không chạy vì thường mở TR không làm nhiệm vụ duy tri được.nếu dùng nút bấm thì thêm một con relay trung gian nữa để lấy tiếp điểm duy trì bạn nhe
      Trong role thời gian bạn có thể dùng cặp tiếp điểm tức thời để làm tiếp điểm duy trì được mà.
      Tuy nhiên một số role thời gian không có cắp tiếp điểm này thì phải dùng thêm role trung gian để duy trì như bạn nói.

    14. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:


    15. #9
      Tham gia
      04-05-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      50
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbien Xem bài viết
      theo mình nếu dùng công tắc thì chạy được chứ còn dùng nút bấm đảm bảo không chạy vì thường mở TR không làm nhiệm vụ duy tri được.nếu dùng nút bấm thì thêm một con relay trung gian nữa để lấy tiếp điểm duy trì bạn nhe
      Nếu dùng công tắc thì em đuổi cổ cái timer ra khỏi phòng cho đỡ chật đất rồi :D, nhưng mà sao bác lại nói câu màu đỏ đỏ ấy

    16. #10
      Tham gia
      18-05-2010
      Địa chỉ
      Long Hải
      Bài viết
      1,565
      Cảm ơn
      226
      Được cảm ơn 906 lần, trong 605 bài

      Mặc định Ðề: Mạch này chạy được không nhỉ ??

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbien Xem bài viết
      theo mình nếu dùng công tắc thì chạy được chứ còn dùng nút bấm đảm bảo không chạy vì thường mở TR không làm nhiệm vụ duy tri được.nếu dùng nút bấm thì thêm một con relay trung gian nữa để lấy tiếp điểm duy trì bạn nhe
      Phân tích lại mạch đi nhé.
      1. BT (Button) nhấn -> TR được cấp điện => NO (TR) đóng => khi nhả BT thì mạch sẽ được duy trì cấp điện do NO(TR) đang đóng.
      2. sau thời gian cài đặt của TR (10s) thì mạch ngưng hoạt động do NO(TR hở)
      [QUOTE=huu su]Trong role thời gian bạn có thể dùng cặp tiếp điểm tức thời để làm tiếp điểm duy trì được mà.
      Tuy nhiên một số role thời gian không có cắp tiếp điểm này thì phải dùng thêm role trung gian để duy trì như bạn nói.[/QUOTE
      chắc không có loại như bạn nói đâu.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016