      Mặc định Đo cách điện động cơ lớn!

      Công ty mình vừa mới xẩy ra sự cố với con động cơ 2500HP/3kV,anh em phụ giúp đưa ra giải thích cho các vđ sau:
      +vđ 1:
      Cho anh em thao ra roto thì thấy 3 rãnh của các lá thép kỹ thuật (tất cả có 10 rãnh) cháy đen (trên stata cung bị 3 rãnh tương tự).(lỗi tại trục bi thì ko phải nhé,vị trí là ở giữa trục!).Tại sao lại vậy,lúc đó động cơ hoạt động được 6 tiếng?
      +vđ 2:
      Vệ sinh sạch sẽ ,gở hết tro cháy đen và thanh phíp cách điện bị cháy ra hết ,sấy nóng ,đổ cách điện ,sấy nóng,đóng phíp cách điện mới vào,.. cả roto và stato.Nói chung là xữ lý khá tốt.Sau khi lắp động cơ vào hoàn chỉnh vào mình cho sấy tiếp .Dùng Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3121A, K3121A (2500V/100GΩ) do thì thấy kim lên 2000M thì thụt về 0 rồi lại lên rồi lại thụt về 0 (7 lần/15s) lúc này động cơ đã ngội. ?????
      Vẫn chưa đảm bảo để cho chạy .Anh em nào có kinh nghiệm cho mình hướng giải quyết xem.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      Trích dẫn Gửi bởi tanhung112003 Xem bài viết
      Công ty mình vừa mới xẩy ra sự cố với con động cơ 2500HP/3kV,anh em phụ giúp đưa ra giải thích cho các vđ sau:
      +vđ 1:
      Cho anh em thao ra roto thì thấy 3 rãnh của các lá thép kỹ thuật (tất cả có 10 rãnh) cháy đen (trên stata cung bị 3 rãnh tương tự).(lỗi tại trục bi thì ko phải nhé,vị trí là ở giữa trục!).Tại sao lại vậy,lúc đó động cơ hoạt động được 6 tiếng?
      +vđ 2:
      Vệ sinh sạch sẽ ,gở hết tro cháy đen và thanh phíp cách điện bị cháy ra hết ,sấy nóng ,đổ cách điện ,sấy nóng,đóng phíp cách điện mới vào,.. cả roto và stato.Nói chung là xữ lý khá tốt.Sau khi lắp động cơ vào hoàn chỉnh vào mình cho sấy tiếp .Dùng Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3121A, K3121A (2500V/100GΩ) do thì thấy kim lên 2000M thì thụt về 0 rồi lại lên rồi lại thụt về 0 (7 lần/15s) lúc này động cơ đã ngội. ?????
      Vẫn chưa đảm bảo để cho chạy .Anh em nào có kinh nghiệm cho mình hướng giải quyết xem.
      Động cơ 3kVmà xử lý đơn giản thế à ?
      Cách điện chưa đảm bảo, vẫn có hiện tượng dẫn khi đo bằng Mê ga ôm 2500V
      Tốt nhất stato nên gỡ cả bin mấy bin dây xung quanh chỗ cháy mà thay bin mới.
      Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm

    3. #3
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      54
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      Vậy thì phải thay toàn bộ bác à.

    4. #4
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,179
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      Cho lên xe tải , đi thẳng nhà máy sửa chữa ko thì ra ngay vựa ve chai rồi làm dự toán con mới.
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Không có thể chế chính trị duy nhất.

    5. #5
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      54
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      nha may nao xu ly duoc?

    6. #6
      Tham gia
      23-11-2012
      Bài viết
      2,714
      Cảm ơn
      412
      Được cảm ơn 1,487 lần, trong 1,157 bài

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      Trích dẫn Gửi bởi tanhung112003 Xem bài viết
      nha may nao xu ly duoc?
      Cho coi cái hình được không bạn . Mà sao động cơ lớn thế mà chạy bạc đạn !

    7. #7
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Đo cách điện động cơ lớn!

      Bà con nói đúng rồi bạn tanhung112003 ạ, bạn nên post hình cho cả làng coi nữa đi.
      Bọn tôi đã gặp tình huống tương tự như của bạn(nhưng nhẹ hơn nhiều) với em 6kV-6MW. Cách đây 4năm em nó bị đánh lửa do cách điện giảm nghiêm trọng tại điểm ngoài cùng của 3 thanh dẫn ro-to. Bọn mình nhấc em nó(11tấn) ra khỏi vị trí và xử lí. Mặc dù anh em đã có kinh nghiệm ở mức là quấn biến áp 115kV cho lọc bụi tĩnh điện, nhưng vẫn xác định xử lí nếu có được cũng chỉ là tạm thời. Sau gần 1 tuần chạy lại, bọn tôi đã mang em nó ra 1 công ty điện cơ ở H.Nội ngay. Từ đó đến nay ok!
      Post cái hình em 6kV-3300kW lấy khí thế cho bạn tanhung112003 nào:
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!