      Chào anh chị.
      Em mới qua bên PCCC, sắp tới em phải nghiệm thu thử áp lực đường ống cấp nước cho tòa nhà 8 tầng.
      Yêu cầu của chủ đầu tư: Đưa quy trình thử áp trước khi mời nghiệm thu thử áp.
      Ống trục cấp em đang đi là ống D65 thép mạ kẽm, không có đường nhánh và giàn phun.
      Anh chị em nào biết Quy trình thì cho em xin với nhé.
      Em xin cảm ơn!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn longhoang vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      01-11-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      18
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      Trích dẫn Gửi bởi longhoang Xem bài viết
      Chào anh chị.
      Em mới qua bên PCCC, sắp tới em phải nghiệm thu thử áp lực đường ống cấp nước cho tòa nhà 8 tầng.
      Yêu cầu của chủ đầu tư: Đưa quy trình thử áp trước khi mời nghiệm thu thử áp.
      Ống trục cấp em đang đi là ống D65 thép mạ kẽm, không có đường nhánh và giàn phun.
      Anh chị em nào biết Quy trình thì cho em xin với nhé.
      Em xin cảm ơn!
      Theo mình áp lực thử bằng 1,5 đến 2 lần áp lực làm việc. Như bạn mô tả thì hệ thống chữa cháy của bạn là cuộn vòi chữa cháy tại các tầng. Với tòa nhà 8 tầng thì áp lực làm việc khoảng 5 kg/cm2. Vậy áp lực thử khoảng 8 đến 10 kg/cm2.

    4. #3
      Tham gia
      04-05-2012
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      50
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      Trích dẫn Gửi bởi VUTHANG1 Xem bài viết
      Theo mình áp lực thử bằng 1,5 đến 2 lần áp lực làm việc. Như bạn mô tả thì hệ thống chữa cháy của bạn là cuộn vòi chữa cháy tại các tầng. Với tòa nhà 8 tầng thì áp lực làm việc khoảng 5 kg/cm2. Vậy áp lực thử khoảng 8 đến 10 kg/cm2.
      còn một vấn đề là test trong thời gian là bao lâu bạn ??

    5. #4
      Tham gia
      18-11-2013
      Địa chỉ
      tphcm
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      109
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      theo minh nghi la10s

    6. Những thành viên đã cảm ơn nhoktrungkontum vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      18-12-2013
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      0
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      Cái này đa phần làm theo kinh nghiệm, AE nào có tiêu chuẩn về thử áp lực đường ống chữa cháy ko vậy?
      Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
      http://emea.advancedco.com
      http://vietanjsc.vn/
      Email: An.quoc@vietanjsc.vn

    8. #6
      Tham gia
      20-05-2011
      Địa chỉ
      Go Vap district, HCM city
      Bài viết
      18
      Cảm ơn
      44
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      mình có thể đưa ra quy trình test áp chung như sau:
      ví dụ: áp suất vận hành max là 12kPa
      thì ống phải chịu được áp suất là 18kPa (tức gấp 1,5 lần áp suất vận hành)
      quy trình test chia thành 5 giai đoạn:
      step 1: bơm nước đầy ống (chú ý xả khí đọng trong ống), tăng áp đến 3kPa, giữ nguyên trong 5-10ph, kiểm tra rò nước
      step 2: tăng lên 9kPa, 5-10ph, kiểm tra
      step 3: tăng lên 12kPa (áp hoạt vận hành), 10-15ph, kiểm tra
      step 4: tăng 18kPa, giữ áp suất này ít nhất 1 tiếng, kiểm tra
      step 5: xả áp, nghiệm thu

    9. Những thành viên đã cảm ơn minhpham1276 vì bài viết hữu ích:


    10. #7
      Tham gia
      10-01-2011
      Bài viết
      42
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      cách thực tế hay được sử dụng nhất tại các công trường là bơm áp bằng 1,5 hay 2 lần ap làm việc, niêm phong kiểm tra áp trong 24h,sụt áp trong một mức cho phép thì đạt.Còn muốn đẩy nhanh hơn thì có thể tét 12h hoặc 1h, nhưng % sụt áp cho phép sẽ khắt khe hơn.
      còn về % sụt áp được phép thì bạn có thể tra rong quy chuẩn nghiệm thu pccc công trường đang áp dùng

    11. #8
      Tham gia
      09-11-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      Cho mình hỏi quy trình test áp lực đường ống chữa cháy áp dụng theo TCVN nào?

    12. #9
      Tham gia
      06-04-2016
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Quy trình thử áp lực ống thép cấp nước PCCC

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ

      Siêu thị nội thất trẻ em nhập khẩu Mozano.vn

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần mua - Tìm đội thợ thi công hệ thống PCCC ở TP.HCM
      Bởi PhuThoTech trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 30-10-2017, 09:59
    2. Tuyển Công nhân PCCC, Kỹ thuật PCCC
      Bởi nhansuhoangminh trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:27
    3. Cần bán - ống dẫn nước pccc
      Bởi ngtrunghieuASC trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-03-2014, 09:10
    4. Trợ giúp - Máy bơm điện PCCC
      Bởi vutoan13 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 08-11-2013, 11:30
    5. cần chứng chỉ về PCCC
      Bởi JACKY_T4 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 22-11-2012, 19:56
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016