      Mặc định Ðề: Sự kết hợp giữa TN-C và TN-S

      Trích dẫn Gửi bởi nhocpro_1210 Xem bài viết
      Cho mình hỏi thực tế thì sự kết hợp sử dụng này có nhiều ko?

      Và trong một mạng điện nếu dùng sợ đồ này thì phần nào dùng TN-C và phần nào dùng TN-S
      TNC:
      Trung tính và dây bảo vệ kết hợp nhau trong cùng một dây, gọi là dây PEN; như thế phía sau MBT ( nguồn điện ) có bốn dây: L1 L2 L3 PEN.
      Sơ đồ cấm đối với tuyến dây có tiết diện nhỏ hơn 10 mm2 đối với dây đồng và 16 mm2 đối với dây nhôm. Vỏ máy ( mát ) nối với dây bảo vệ PEN vào đất .
      TNS:
      Dây Trung tính N và dây bảo vê PE riêng rẽ. Như vậy sau MBT ( nguồn ) có năm dây L1 L2 L3 N PE.
      Sơ đồ bắt buộc khi dây dẫn bé hơn 10 mm2 đối với dây đồng và 16 mm2 đối với dây nhôm. Vỏ máy ( mát ) nối với đất qua dây bảo vê PE.

      Như thế, trong cùng một tòa nhà, thì phần đường trục ( dây lớn ) có thể áp dụng sơ đồ TNC, phần đường nhánh ( trong các phòng, buồng ... ) dùng sơ đồ TNS. Kết hợp ta hay gọi là sơ đồ TNC/S.