Cho mình hỏi "Độ dự trữ bảo vệ xung sét máy biến áp của chống sét van" được tính như thế nào vậy các bạn?
Xác định vị trí đặt chống sét van? Với các thông số của 1 trạm biến áp 132KV như sau:
+ điện áp định mức của hệ thống:132 Kv
+ điện áp cực đại của hệ thống : 145 Kv
+ điện áp pha cực đại của hệ thống : 119 Kv ( giá trị đỉnh)
+ xung quá điện áp do đóng cắt định mức : 357 Kv
- Thiết bị chống sét van có các thông số như sau:
+ điện áp định mức 123 Kv
+ điện áp tại đầu sóng của đặc tính V-S 510 Kv
+ điện áp phóng điện với xung 10 KA, 8/20 micro giây là 443 Kv
- Máy biến áp có các thông số:
+ điện áp cách điện 230 Kv (hiệu dụng)
+ độ bền xung áp 510 Kv
- Máy cắt có thông số:
+ độ bền xung áp 650 Kv

CÁC BẠN AI BIẾT CHỈ GIÙM MÌNH,CÁM ƠN CÁC BẠN!

--------------------------------------------------------------------------------