      Mặc định Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      EM ĐANG LÀM CHO MỘT CÔNG TY CHUYÊN LÀM TỦ BẢNG ĐIỆN VÀ MÁNG CÁP.
      HÔM NAY XẾP NÓI TẬP BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG VÀ LÊN BẢNG BÁO GIÁ MÀ EM GẶP CÁI MCCB GHI THẾ NÀY EM CHỨA CÓ HIỂU LẮM.

      Ở CÁI CHỔ NÓ GHI MCCB 63AT/63AF 3P-36kA
      em nghĩ là: MCCB 3 pha, dòng định mức tầm từ 63A đến 63A, dòng cắt là 36kA. Không biết có đúng ko nữa, mà cái tầm thì phải từ 63A đến 1 giá trị nào đó lớn hơn 63A mới đúng chứ.
      Lại còn cái công tắc chuyển mạch Volt VS mà sao ở đây lại ghi là SV, chẳng lẽ họ ghi nhầm

      Sẵn đây bác nào chuyên bán các thiết bị đóng cắt của LS, hay thằng nào đó cũng được và các thiết bị trong tủ điện như máy cắt ACB, đèn báo, nút nhất, công tắc chuyển mạch, đồng hồ báo dòng, áp... cho em xin cái bảng báo giá nha:
      Cảm ơn nhiều!
      mail: vanduc0705@gmail.com

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Thân ái và quyết thắng

    2. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      Trích dẫn Gửi bởi FrozenHeart0705 Xem bài viết
      EM ĐANG LÀM CHO MỘT CÔNG TY CHUYÊN LÀM TỦ BẢNG ĐIỆN VÀ MÁNG CÁP.
      HÔM NAY XẾP NÓI TẬP BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG VÀ LÊN BẢNG BÁO GIÁ MÀ EM GẶP CÁI MCCB GHI THẾ NÀY EM CHỨA CÓ HIỂU LẮM.

      Ở CÁI CHỔ NÓ GHI MCCB 63AT/63AF 3P-36kA
      em nghĩ là: MCCB 3 pha, dòng định mức tầm từ 63A đến 63A, dòng cắt là 36kA. Không biết có đúng ko nữa, mà cái tầm thì phải từ 63A đến 1 giá trị nào đó lớn hơn 63A mới đúng chứ.
      Lại còn cái công tắc chuyển mạch Volt VS mà sao ở đây lại ghi là SV, chẳng lẽ họ ghi nhầm

      Sẵn đây bác nào chuyên bán các thiết bị đóng cắt của LS, hay thằng nào đó cũng được và các thiết bị trong tủ điện như máy cắt ACB, đèn báo, nút nhất, công tắc chuyển mạch, đồng hồ báo dòng, áp... cho em xin cái bảng báo giá nha:
      Cảm ơn nhiều!
      mail: vanduc0705@gmail.com
      Giải quyết mấy vấn đề cho bạn luôn.
      - Chỗ MCCB thì AT là Ampe Trip, AF là Ampe Frame. Cái này diễn đàn của chúng ta đã nói nhiều rồi, bạn nên tìm đọc. Nói thêm cho bạn là nhà SX sản xuất ra MCCB có một số giá trị AF nhất định(vd 40, 63, 100, 160, 250, 400,..) sau đó họ sản xuất Unit Trip có dải chỉnh định được(thường từ 0,6-1 lần) và như vậy họ sẽ có được các MCCB kín dải từ nhỏ tới lớn khi kết hợp Unit Trip với Frame. Ví dụ cái bạn khung đỏ đó thì đang chỉnh 1, nếu bạn muốn có dòng đm 50A thì bạn chỉnh nó xuống 0,8 và bạn sẽ có cái MCCB 50AT/63AF.
      - Chỗ VS hay SV thì tớ nghĩ bạn không nên băn khoăn nhiều, có khi do cách sử dụng ngữ pháp của người thiết kế thôi, nếu tôi gọi nó là Voltmeter Selector thì cũng chẳng sai vì đó là chức năng của nó.
      Tớ cho bạn coi cái hình chụp nó đây:
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    4. The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      25-08-2010
      Bài viết
      326
      Cảm ơn
      189
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      Trích dẫn Gửi bởi yakhont Xem bài viết
      Giải quyết mấy vấn đề cho bạn luôn.
      - Chỗ MCCB thì AT là Ampe Trip, AF là Ampe Frame. Cái này diễn đàn của chúng ta đã nói nhiều rồi, bạn nên tìm đọc. Nói thêm cho bạn là nhà SX sản xuất ra MCCB có một số giá trị AF nhất định(vd 40, 63, 100, 160, 250, 400,..) sau đó họ sản xuất Unit Trip có dải chỉnh định được(thường từ 0,6-1 lần) và như vậy họ sẽ có được các MCCB kín dải từ nhỏ tới lớn khi kết hợp Unit Trip với Frame. Ví dụ cái bạn khung đỏ đó thì đang chỉnh 1, nếu bạn muốn có dòng đm 50A thì bạn chỉnh nó xuống 0,8 và bạn sẽ có cái MCCB 50AT/63AF.
      - Chỗ VS hay SV thì tớ nghĩ bạn không nên băn khoăn nhiều, có khi do cách sử dụng ngữ pháp của người thiết kế thôi, nếu tôi gọi nó là Voltmeter Selector thì cũng chẳng sai vì đó là chức năng của nó.
      Tớ cho bạn coi cái hình chụp nó đây:
      Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã hiểu rồi, thì ra nó là loại MCCB có chỉnh được dòng điện trip. Nếu như vậy trường hợp này mình chọn con MCCB 3p-63A-50kA và có dải điều chỉnh dòng từ 0.8-1 tức là từ 52-63A là thỏa mãn phải không bạn.
      Thân ái và quyết thắng

    6. Những thành viên đã cảm ơn FrozenHeart0705 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      23-03-2011
      Bài viết
      96
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 43 lần, trong 32 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      Trích dẫn Gửi bởi FrozenHeart0705 Xem bài viết
      Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã hiểu rồi, thì ra nó là loại MCCB có chỉnh được dòng điện trip. Nếu như vậy trường hợp này mình chọn con MCCB 3p-63A-50kA và có dải điều chỉnh dòng từ 0.8-1 tức là từ 52-63A là thỏa mãn phải không bạn.
      Nếu nói là MCCB có chỉnh được dòng điện trip thì cũng không đúng bạn nhé.

    8. #5
      Tham gia
      10-01-2009
      Bài viết
      233
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 37 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      Trích dẫn Gửi bởi daiphuc.rednet Xem bài viết
      Nếu nói là MCCB có chỉnh được dòng điện trip thì cũng không đúng bạn nhé.
      sao ko đúng vay bạn
      Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !

    9. #6
      Tham gia
      14-05-2011
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphole Xem bài viết
      sao ko đúng vay bạn
      Bạn đọc bài này đi: LINK

    10. #7
      Tham gia
      24-11-2010
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Ký hiệu mccb này là sao vậy các bác

      MCCB tức là Atomat khối ( cả khối ) hay còn gọi là Atomat Vít, MCB là at tép hay còn gọi là at cài .
      Bạn không tìm hiểu được thì liên hệ với nhân viên Sale người ta giải thích cho nhé .

    11. Những thành viên đã cảm ơn phongtdhk4 vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016