• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    1. #1
      Tham gia
      21-02-2011
      Bài viết
      158
      Cảm ơn
      131
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Các anh cho em hỏi là khi chức năng 50BF của 1 xuất tuyến 22 tác động thì nó sẽ xuất lệnh và tín hiệu như thế nào để đi cắt các MC liên quan?ví dụ như nó gửi tín hiệu cắt trực tiếp đên cuộn cắt của các MC khác hay là gửi qua role roi sau đó role khép tiếp điểm cấp nguồn cho cuộn cắt?bác nào rành chỉ giúp em với lâu nay chỉ hiểu nguyên lý là thế thôi chứ không biết nó cắt thế nào!thanks mọi người

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      Các anh cho em hỏi là khi chức năng 50BF của 1 xuất tuyến 22 tác động thì nó sẽ xuất lệnh và tín hiệu như thế nào để đi cắt các MC liên quan?ví dụ như nó gửi tín hiệu cắt trực tiếp đên cuộn cắt của các MC khác hay là gửi qua role roi sau đó role khép tiếp điểm cấp nguồn cho cuộn cắt?bác nào rành chỉ giúp em với lâu nay chỉ hiểu nguyên lý là thế thôi chứ không biết nó cắt thế nào!thanks mọi người
      Nguyên lý bảo vệ của 50BF


    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      21-02-2011
      Bài viết
      158
      Cảm ơn
      131
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Bác có thể trả lời tiếng việt dùm em được không em dốt ngoại ngữ mà bác đưa thế này em pó tay

    5. #4
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      Bác có thể trả lời tiếng việt dùm em được không em dốt ngoại ngữ mà bác đưa thế này em pó tay
      Nói vắn tắt thế này cho bạn hiểu.
      Khối 50BF gồm 2 khối thời gian là retrip delay timeback up delay time, khi khối bảo vệ nhận tín hiệu trip thì 2 khối này đều nhận tín hiệu và tính thời gian. Khối retrip delay time có tác dụng gửi lệnh cắt lặp lại, khối back up delay time sau khi so sánh thời gian mà vượt quá thời gian của lệnh cắt lặp lại sẽ gửi tín hiệu đi cắt máy cắt back up (máy cắt này là máy cắt sẽ cắt nếu máy cắt ban đầu không cắt, sẽ tùy vào hệ thống mà xác định) ngay lập tức.

    6. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      21-02-2011
      Bài viết
      158
      Cảm ơn
      131
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Cám ơn bạn Niken,cái mà bạn trả lời cho mình là nguyên lý của chức năng 50BF,cái mình đang muốn biết là khi chức năng này đã tác động rồi thì nó sẽ phát tín hiệu như thế nào đến các MC liên quan(gửi trực tiếp đến mạch cắt hay là gửi gián tiếp đến từng relay bảo vệ của các MC liên quan...)

    8. #6
      Tham gia
      12-04-2013
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 28 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      Cám ơn bạn Niken,cái mà bạn trả lời cho mình là nguyên lý của chức năng 50BF,cái mình đang muốn biết là khi chức năng này đã tác động rồi thì nó sẽ phát tín hiệu như thế nào đến các MC liên quan(gửi trực tiếp đến mạch cắt hay là gửi gián tiếp đến từng relay bảo vệ của các MC liên quan...)
      Cái topic bên kia đã có nhiều người trả lời rồi mà.

    9. #7
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      563
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 256 lần, trong 201 bài

      Mặc định Ðề: 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      Cám ơn bạn Niken,cái mà bạn trả lời cho mình là nguyên lý của chức năng 50BF,cái mình đang muốn biết là khi chức năng này đã tác động rồi thì nó sẽ phát tín hiệu như thế nào đến các MC liên quan(gửi trực tiếp đến mạch cắt hay là gửi gián tiếp đến từng relay bảo vệ của các MC liên quan...)
      Cái mình nói có từ tác động ngay tức là sẽ tác động trực tiếp mà không cần thông qua relay, điều này làm trì hoãn thời gian tác động của máy cắt back-up không tốt cho hệ thống.

    10. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bởi canlevinh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    2. các bãn vẽ liên quan đến cáp ngầm
      Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 11-06-2013, 11:40
    3. Trợ giúp - Trợ giúp mình vấn đề này các bạn 50BF
      Bởi XiaoFeng trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 07-06-2013, 11:54
    4. Trợ giúp - Giúp mình 50BF cho MC 15KV
      Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 21-05-2013, 10:56
    5. Trợ giúp - Đất va những mối quan hệ của đất với điện
      Bởi nhanhanvn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 03-04-2012, 08:11
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016