• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      11-09-2009
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định hỏi về chống sét

      cho mình hói!
      hệ thống chống sét bảo vệ toà nhà có được kết nối vào hệ thống chống sét an toàn của hệ thống điện phân phối của toà nhà hay không?

      nói rỏ hơn

      hệ thống chống sét trực tiếp của toà nhà đang nối vào bải tiếp địa của toà nhà và tiếp địa của phòng hạ thế

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi ngoanhdai; 02-06-2013 lúc 11:27. Lý do: nói rỏ hơn chút

    2. #2
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 427 lần, trong 320 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về chống sét

      Hệ thống nối đất chống sét đánh trực tiếp thường tách biệt riêng rẽ với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng ( lan truyền ).

    3. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 427 lần, trong 320 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về chống sét

      Nói thêm một chút:
      Đã từ rất lâu rồi, tiêu chuẩn kỹ thuật ( quy phạm ) đều yêu cầu hai hệ thống này cần nối đất riêng rẽ nhằm bảo đảm an toàn người và thiết bị. Có một số trường hợp đặc biệt cho phép nối chung , nhưng lại yêu cầu phải dùng lưới đẳng thế, giá trị điện trở nối đất rất nhỏ nên còn tốn kém hơn làm riêng rẽ.

    5. #4
      Tham gia
      22-07-2011
      Bài viết
      647
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 347 lần, trong 174 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về chống sét

      Đọc tiêu chuẩn chống sét : TCVN 9385:2012 là nắm được hết những vấn đề trên.
      LỚP THỰC HÀNH THIẾT KẾ M&E TẠI TP.HCM
      LH : info@lopthietkedien.com, phone : 0906561078

    6. #5
      Tham gia
      03-06-2013
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: hỏi về chống sét

      bạn phải làm hai hệ thống đất riêng lẻ , mắt khách hai hệ thống phải cách xa nhau tối thiểu 5 m . nếu gần qua thì phải dùng van đẳng thế đó là kinh nghiệm minh làm ben công ty chong set