      Các thông số trên MCCB 3P NF 1250 của Mitsubishi như sau:
      - Thông số về dòng : Is (STD pick up current Is) , Ii (instantaneous pick up current Ii),
      -Thông số về thời gian: TL (LTD time TL), Ts (STD time Is), Ip (pre-alarm pick up current Ip)
      Mọi người giả thichs rõ về các thông số giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,258
      Cảm ơn
      118
      Được cảm ơn 774 lần, trong 589 bài

      Mặc định Ðề: Thông số Áp tô mát Mitshubishi

      Trích dẫn Gửi bởi minhnv.vipo Xem bài viết
      Chào cả nhà.
      Mọi người giúp mình cái này với.
      Các thông số trên MCCB 3P NF 1250 của Mitsubishi như sau:
      - Thông số về dòng : Is (STD pick up current Is) , Ii (instantaneous pick up current Ii),
      -Thông số về thời gian: TL (LTD time TL), Ts (STD time Is), Ip (pre-alarm pick up current Ip)
      Mọi người giả thichs rõ về các thông số giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều
      Mời bạn coi hình này, coi cách người ta tính toán cài đặt và chú dẫn sẽ hiểu thêm nhiều thứ nữa.


      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      03-08-2012
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      5
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thông số Áp tô mát Mitshubishi

      Trước tiên mình cảm ơn bạn nhiều nha. Qua hình ảnh bạn cho mình xem thì mình hiểu như thế này bạn coi thử đúng không nha. Có gì bạn chỉ cho mình thêm.
      In : Là dòng định mức của máy biến dòng .
      Ir : Là dòng định mức cài đặt của Áp tô mát.
      Iu : mình chưa rõ
      TL : Thời gian trể của Áp tô mát khi quá tả ngắn hạn.( Nếu quá thời gian cài đặt TL ATm sẽ Off)

      Isd : Dòng quá tải chạy qua ATM
      Tsd : Thời gian tác động của Áp tô mát khi quá tải dài hạn ( Nếu quá thời gian cài đặt Tsd ATm sẽ Off).
      Ii : là giá trị dòng ngắn mạch chạy qua ATM làm cho ATM cắt tức thời
      Ip: Dòng cảnh báo tín hiệu
      Ig : Dòng chạm đất sự cố.
      Tg : thời gian duy trì chạm đất sự cố ( Nếu quá thời gian cài đặt Tg ATm sẽ Off)
      Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - lệnh MOV trong PLC mitshubishi
      Bởi nhoktrungkontum trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-09-2015, 14:16
    2. Thắc mắc về PLC họ FX của Mitshubishi???
      Bởi tinhyeucuatoi trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 27
      Bài cuối: 15-06-2012, 15:37
    3. Phần mềm hướng dẫn lập trình PLC Mitshubishi
      Bởi anhtanmt trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 06-05-2011, 21:54
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016