      Mặc định Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Bác nào có cách tính dòng điện theo dây dẫn không chỉ giúp em với. Ví dụ như với dây dẫn loai 1,5mm2 tương ứng với dòng điện chiu được trong khoảng nào. Tiện dây cho em hỏi luôn theo em được biết công suất động cơ ba pha được tính là P=sqrt3.(U.I.cosP).
      Với động cơ 3 pha 7,5kW 7500 = 1,71x380xIxCosP
      như vậy dòng tối đa động cơ chiu được là 11,54A
      Thực tế mình kiểm tra động cơ khi không tải là 7,2A khi có tải ( ví dụ như nghiền đường ) thì em kiểm tra dòng là 15A em sợ cháy động cơ định tháo ra nhưng em liều để chạy tầm 8h sau đó em kiểm tra lại động cơ vẫn bình thường. Hiện tại động cơ đã hoạt động hơn 6 tháng chưa có vấn đề jz hết.
      Mong các bác chỉ thêm cho em vấn đề này.
      Thanks

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      02-06-2011
      Bài viết
      625
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 123 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi doan88hy Xem bài viết
      Bác nào có cách tính dòng điện theo dây dẫn không chỉ giúp em với. Ví dụ như với dây dẫn loai 1,5mm2 tương ứng với dòng điện chiu được trong khoảng nào. Tiện dây cho em hỏi luôn theo em được biết công suất động cơ ba pha được tính là P=sqrt3.(U.I.cosP).
      Với động cơ 3 pha 7,5kW 7500 = 1,71x380xIxCosP
      như vậy dòng tối đa động cơ chiu được là 11,54A
      Thực tế mình kiểm tra động cơ khi không tải là 7,2A khi có tải ( ví dụ như nghiền đường ) thì em kiểm tra dòng là 15A em sợ cháy động cơ định tháo ra nhưng em liều để chạy tầm 8h sau đó em kiểm tra lại động cơ vẫn bình thường. Hiện tại động cơ đã hoạt động hơn 6 tháng chưa có vấn đề jz hết.
      Mong các bác chỉ thêm cho em vấn đề này.
      Thanks
      Đối với dây dẫn 1mm2 tương đương 1.5 đến 2A thực tế có thể chịu thêm 20% nữa. Nếu bạn để chạy cao quá dễ dẫn đến cháy dây mau hỏng động cơ thôi. Vấn đề là sợi dây đó chịu đựng được bao lâu thôi (nếu bạn cắt lớp vỏ dây ra - sợi dây đã bị oxi hóa biến dạng thành màu khác rồi đó).
      Phone: 0909573334 Mr Tâm.
      Email: votranthanhtam@gmail.com
      Website: dpkt.vn

    3. #3
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      182
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 85 lần, trong 52 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trước tiên để tính dây dẫn cần các yếu tố sau:
      - Dòng điện làm việc liên tục.
      - Chọn vật liệu dây dẫn.
      - Cấp cách điện dây dẫn.
      - Nhiệt độ của cách điện.
      - Nhiệt độ môi trường.
      - Độ dài dây dẫn.
      - Hình thái của dây dẫn.
      - Chế đỗ làm việc.
      - Tuổi thọ .
      - .....
      Và nhiều yếu tố khác nữa,các bạn có thể bổ xung thêm.
      Chọn mật độ dòng điện để tính ra kích thước dây phù hợp, mật độ chọn từ 1-20A/mm2 tùy theo các yếu tố trên.
      Nhận làm vỏ cách âm, tủ điện trên máy CNC giá rẻ. LH: 0913209856-Việt Anh.

    4. #4
      Tham gia
      02-08-2012
      Địa chỉ
      TP Da Nang
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
      Trước tiên để tính dây dẫn cần các yếu tố sau:
      - Dòng điện làm việc liên tục.
      - Chọn vật liệu dây dẫn.
      - Cấp cách điện dây dẫn.
      - Nhiệt độ của cách điện.
      - Nhiệt độ môi trường.
      - Độ dài dây dẫn.
      - Hình thái của dây dẫn.
      - Chế đỗ làm việc.
      - Tuổi thọ .
      - .....
      Và nhiều yếu tố khác nữa,các bạn có thể bổ xung thêm.
      Chọn mật độ dòng điện để tính ra kích thước dây phù hợp, mật độ chọn từ 1-20A/mm2 tùy theo các yếu tố trên.
      Chào bạn haianhheelectric bạn chọn mật độ lớn quá đôi khi không tốt , thương thì từ 1,5A đến 3,5A

    5. #5
      Tham gia
      23-11-2012
      Bài viết
      2,714
      Cảm ơn
      412
      Được cảm ơn 1,487 lần, trong 1,157 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi doan88hy Xem bài viết
      Bác nào có cách tính dòng điện theo dây dẫn không chỉ giúp em với. Ví dụ như với dây dẫn loai 1,5mm2 tương ứng với dòng điện chiu được trong khoảng nào. Tiện dây cho em hỏi luôn theo em được biết công suất động cơ ba pha được tính là P=sqrt3.(U.I.cosP).
      Với động cơ 3 pha 7,5kW 7500 = 1,71x380xIxCosP
      như vậy dòng tối đa động cơ chiu được là 11,54A
      Thực tế mình kiểm tra động cơ khi không tải là 7,2A khi có tải ( ví dụ như nghiền đường ) thì em kiểm tra dòng là 15A em sợ cháy động cơ định tháo ra nhưng em liều để chạy tầm 8h sau đó em kiểm tra lại động cơ vẫn bình thường. Hiện tại động cơ đã hoạt động hơn 6 tháng chưa có vấn đề jz hết.
      Mong các bác chỉ thêm cho em vấn đề này.
      Thanks
      Đây là vấn đề thực rồi , con động cơ này dây 1mm , đi kép dây . Ta có dây đường kính là 1,41 mm . Như vậy tiết diện dây = 1,56 mm vuông . Mật độ dòng con động cơ này tương úng khi chọn J (từ 5 - 8 A/mm vuông ) lúc này I = 7,8 - 12 Am . Cái này bạn xem xét nhé . Còn dây dẫn bạn chọn 1,5 mm vuông đương nhiên là chạy tốt rồi ( 1,5 * 5 = 7,5 A) .
      Nguyên văn bởi haianhelectric View Post
      Trước tiên để tính dây dẫn cần các yếu tố sau:
      - Dòng điện làm việc liên tục.
      - Chọn vật liệu dây dẫn.
      - Cấp cách điện dây dẫn.
      - Nhiệt độ của cách điện.
      - Nhiệt độ môi trường.
      - Độ dài dây dẫn.
      - Hình thái của dây dẫn.
      - Chế đỗ làm việc.
      - Tuổi thọ .
      Cái tinh thần này thể hiện là người đã trải nghiệm nhiều trong thực tế . Có những loại tải yêu cầu thời gian tác động ngắn hoàn toàn có thể chọn J = 20 A/mm vuông . Like anh

    6. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      09-09-2012
      Bài viết
      183
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi Khien58 Xem bài viết
      Đây là vấn đề thực rồi , con động cơ này dây 1mm , đi kép dây . Ta có dây đường kính là 1,41 mm . Như vậy tiết diện dây = 1,56 mm vuông . Mật độ dòng con động cơ này tương úng khi chọn J (từ 5 - 8 A/mm vuông ) lúc này I = 7,8 - 12 Am . Cái này bạn xem xét nhé . Còn dây dẫn bạn chọn 1,5 mm vuông đương nhiên là chạy tốt rồi ( 1,5 * 5 = 7,5 A) .
      Nguyên văn bởi haianhelectric View Post
      Trước tiên để tính dây dẫn cần các yếu tố sau:
      - Dòng điện làm việc liên tục.
      - Chọn vật liệu dây dẫn.
      - Cấp cách điện dây dẫn.
      - Nhiệt độ của cách điện.
      - Nhiệt độ môi trường.
      - Độ dài dây dẫn.
      - Hình thái của dây dẫn.
      - Chế đỗ làm việc.
      - Tuổi thọ .
      Cái tinh thần này thể hiện là người đã trải nghiệm nhiều trong thực tế . Có những loại tải yêu cầu thời gian tác động ngắn hoàn toàn có thể chọn J = 20 A/mm vuông . Like anh
      Đúng là "Gừng càng già, càng cay"...

    8. #7
      Tham gia
      02-06-2011
      Bài viết
      625
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 123 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Cái tinh thần này thể hiện là người đã trải nghiệm nhiều trong thực tế . Có những loại tải yêu cầu thời gian tác động ngắn hoàn toàn có thể chọn J = 20 A/mm vuông

      Cho mình hỏi anh nhé: dây 1mm2 mà anh cho tải dòng 20A trong thời gian ngắn là anh dùng cho cái gì vậy?
      1. Thời gian ngắn bao lâu là được?
      2. Chiều dài dây cho phép là bao nhiêu?
      Phone: 0909573334 Mr Tâm.
      Email: votranthanhtam@gmail.com
      Website: dpkt.vn

    9. #8
      Tham gia
      23-11-2012
      Bài viết
      2,714
      Cảm ơn
      412
      Được cảm ơn 1,487 lần, trong 1,157 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hoangtin2005 Xem bài viết
      Cái tinh thần này thể hiện là người đã trải nghiệm nhiều trong thực tế . Có những loại tải yêu cầu thời gian tác động ngắn hoàn toàn có thể chọn J = 20 A/mm vuông

      Cho mình hỏi anh nhé: dây 1mm2 mà anh cho tải dòng 20A trong thời gian ngắn là anh dùng cho cái gì vậy?
      1. Thời gian ngắn bao lâu là được?
      2. Chiều dài dây cho phép là bao nhiêu?
      Vậy là em hỏi anh ?

    10. #9
      Tham gia
      02-06-2011
      Bài viết
      625
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 123 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi Khien58 Xem bài viết
      Vậy là em hỏi anh ?
      OK. Cũng đang thắc mắc đó.
      Phone: 0909573334 Mr Tâm.
      Email: votranthanhtam@gmail.com
      Website: dpkt.vn

    11. #10
      Tham gia
      24-07-2012
      Bài viết
      182
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 85 lần, trong 52 bài

      Mặc định Ðề: Tính toán dòng điện theo dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi edpvinh Xem bài viết
      Chào bạn haianhheelectric bạn chọn mật độ lớn quá đôi khi không tốt , thương thì từ 1,5A đến 3,5A
      Bạn không hiểu gì cả, Với loại máy chạy ngắn hạn và làm mát cưỡng bức thì là chuyện bình thường thôi mà. VD: đầu phát điên của mỹ j= 12-18A/mm2, ví sao ư? thiết kế nhỏ gọn; giá thành rẻ; làm mát cưỡng bức; công nghệ chế tạo; cấp cách điện, nhiệt của dây điện từ...
      Nói như bạn thì có mà vỡ nợ.
      Nhận làm vỏ cách âm, tủ điện trên máy CNC giá rẻ. LH: 0913209856-Việt Anh.

    12. Những thành viên đã cảm ơn haianhelectric vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Bán dây và cáp điện các Hãng Giá Tốt Nhất Theo Yêu Cầu
      Bởi ceotyc trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-03-2014, 23:19
    2. Thảo luận - So sánh mật độ dòng điện/tiết diện dây dẫn 2 phương pháp chọn theo Jkt và Icp
      Bởi cuibape trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 23-01-2014, 07:43
    3. BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT C.Ty 365
      Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 21-01-2014, 10:10
    4. mạch tự ngắt theo giờ
      Bởi hitecorp trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 06-07-2012, 13:14
    5. theo anh chị thì nên mắc sơ đồ điện nhà em như thế nào ạ?
      Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 03-04-2012, 15:10
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016