• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


      Schneider Electric

  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
    1. #1
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Công ty CP Thương mại Kỹ thuật CTQ chuyên cung cấp, lắp đặt hoàn thiện sàn nâng kỹ thuật Huatong...các sản phẩm đã qua kiểm nghiệm được cấp chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng giả kém chất lượng.
      Sàn nâng sử dụng cho phòng tổng đài, nhà điều hành trung tâm, phòng vi mạch điện tử, nhà máy sản xuất, ngân hàng, trung tâm máy tính, phòng thí nghiệm, nhà máy điện...
      Ưu điểm: che lấp hệ thống kỹ thuật ngầm giữa 2 mặt sàn. Bảo vệ vật liệu bên dưới sàn, tránh sự xâm hại của côn trùng, hóa chất, không khí nóng ẩm. Giảm tiếng ồn, triệt tiêu ion+, tạo sự vận hành chuẩn xác hơn cho thiết bị đặt trên mặt sàn.
      Với đội ngũ nhân công được đào tạo chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm và kỹ thuật, tạo được sự tin cậy của đối tác qua các công trình
      Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm Sàn nâng kỹ thuật sẽ đem lại sự sự hợp tác dài lâu cho mỗi khách hàng.
      Để biết thêm các thông tin lắp đặt và các thông số kỹ thuật cụ thể từng mặt hàng, người tiêu dùng có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên của Công ty CTQTEC để được tư vấn.
      CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CTQ
      Tầng 9 số 184 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – HN
      Tel: 04.35334864
      Fax: 04.35334865
      VPĐD tại TP HCM:
      Tầng 6, Fimexco Office Building, 231-233 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp. HCM
      Tel: 08-6255 6618 Ext: 1009
      Fax: 08-6255 6604
      http://www.ctqtec.vn ; http://www.sannangkythuat.com.vn
      Email: info@ctqtec.vn ; ctqtec@gmail.com
      Hotline: 098.303.7508 – 098.938.6467


      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Sàn nâng: Tấm thép lõi xi măng nhẹ, bề mặt phủ HPL
      TYPE CCS700 ~ CCS2000:
      •Quy cách: 600 x600 x 35mm. Mặt hoàn thiện bằng HPL (High Pressure Laminate), có độ dày là: 1,2mm; có vân màu sáng, chống cháy, chống mài mòn, chống xước.
      •Chịu tải trọng đồng bộ: 11.113 KN/m2 ~ 27.561 KN/m2 (tương đương 1.1 tấn/m2 đến 2.75 tấn/ m2) . Chiều cao chân đế từ 80mm – 1.200mm
      •Độ chống tĩnh điện: 1.59x108 ~ 2.2 x 108 ohm
      •Xuất xứ: Hãng HUATONG - Thượng Hải – Trung Quốc.
      Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm và cấp các chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng.
      •Ứng dụng: Loại tấm thép lõi bê tông mặt phủ HPL chống tĩnh điện thường được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế Phòng mạng, Server, Phòng máy tính, Văn phòng, Trung tâm dữ liệu (datacente), Phòng điều hành sản xuất…vì các đặc tính chịu tải, chống tĩnh điện, chống cháy, độ bền của sàn cũng như thích ứng với thời tiết ở Việt nam.






    3. #3
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Sàn nâng kỹ thuật: Tấm thông hơi
      Tấm khuôn thép, không có lõi xi măng, được thiết kế dạng khuôn đúc bằng thép cứng, có lỗ thông hơi cả hai mặt tấm sàn
      Quy cách: 600 x600 x 35mm.
      Mặt hoàn thiện phủ bằng HPL (High Pressure Laminate), đục lỗ, có độ dày là: 1,2mm; có vân màu sáng, chống cháy, chống mài mòn, chống xước.
      Xung quanh tấm được viền nhựa PVC nhằm tạo sự chắc chắn và bảo vệ tấm.
      Độ chống tĩnh điện: 1.59x108 ~ 2.2 x 108 ohm
      Xuất xứ: Hãng HUATONG - Thượng Hải – Trung Quốc. Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm và cấp các chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng.
      Ứng dụng: Loại tấm thép thông hơi thường được sử dụng kết hợp với Tấm thép lõi xi măng trong các thiết kế Trung tâm dữ liệu (datacente), Phòng server…vì các đặc tính thông hơi cho điều hoà chính xác với công nghệ thổi hơi lạnh từ âm sàn lên trên phòng thiết bị.




    4. #4
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Sàn nâng kỹ thuật: Sàn trơn, lõi xi măng nhẹ
      TYPE CCS700 ~ CCS1250:
      Tấm khuôn thép lõi xi măng, được thiết kế dạng khuôn đúc bằng thép cứng, mặt thép dày 0.7 – 1.2 mm. Mặt dưới của tấm sàn thiết kế hình vòm liên kết với nhau nhằm tăng độ chịu lực.
      Quy cách: có hai loại: 600 x600 x 33mm và 500 x 500 x 28mm.
      Lõi của tấm được phủ chất liệu bê tông nhẹ nhằm cách nhiệt và cách âm.
      Chịu tải trọng phân bố đồng đều: 11.113 KN/m2 ~ 27.561 KN/m2 (tương đương 1.1 tấn/m2 đến 2.75 tấn/ m2)
      Tải trọng tập trung: 3.11 KN/m2 ~ 8.89 KN/m2 (tương đương 311 kg/m2 đến 889 kg/ m2)
      Chiều cao chân đế từ 80mm – 1.200mm
      Xuất xứ: Hãng HUATONG - Thượng Hải – Trung Quốc. Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm và cấp các chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng.
      Ứng dụng: Loại sàn trơn, tấm thép lõi bê tông nhẹ thường được sử dụng rộng rãi trong văn phòng, phòng họp…sử dụng thảm trải bề mặt hoặc Tấm Sàn Vinyl/ PVC trải bề mặt nhằm tạo ra môi trường làm việc văn minh, hiện đại.



    5. #5
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Sàn nâng kỹ thuật: Tấm thông hơi
      Tấm khuôn thép, không có lõi xi măng, được thiết kế dạng khuôn đúc bằng thép cứng, có lỗ thông hơi cả hai mặt tấm sàn
      Quy cách: 600 x600 x 35mm.
      Mặt hoàn thiện phủ bằng HPL (High Pressure Laminate), đục lỗ, có độ dày là: 1,2mm; có vân màu sáng, chống cháy, chống mài mòn, chống xước.
      Xung quanh tấm được viền nhựa PVC nhằm tạo sự chắc chắn và bảo vệ tấm.
      Độ chống tĩnh điện: 1.59x108 ~ 2.2 x 108 ohm
      Xuất xứ: Hãng HUATONG - Thượng Hải – Trung Quốc. Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm và cấp các chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng.
      Ứng dụng: Loại tấm thép thông hơi thường được sử dụng kết hợp với Tấm thép lõi xi măng trong các thiết kế Trung tâm dữ liệu (datacente), Phòng server…vì các đặc tính thông hơi cho điều hoà chính xác với công nghệ thổi hơi lạnh từ âm sàn lên trên phòng thiết bị.
      Để biết thêm các thông tin lắp đặt và các thông số kỹ thuật cụ thể từng mặt hàng, người tiêu dùng có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên của Công ty CTQTEC để được tư vấn.
      CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CTQ – CTQTEC JSC.
      Tầng 9 số 184 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – HN
      Tel: 04.35334864
      Fax: 04.35334865
      VPĐD tại TP HCM:
      Tầng 6, Fimexco Office Building, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
      Tel: 08-6255 6618 Ext: 1009
      Fax: 08-6255 6604
      http://www.ctqtec.vn ; http://www.sannangkythuat.com.vn
      Email: info@ctqtec.vn ; ctqtec@gmail.com
      Hotline: 098.303.7508 – 098.938.6467


    6. #6
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Trân trọng mời các bạn có liên quan xin liên hệ với chúng tôi. Rất mong được hợp tác với các bạn.

    7. #7
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Sàn nâng kỹ thuật: Gỗ ép cường lực cao phủ HPL
      San nang ky thuat:
      Thành phần chính cấu tạo nên sàn gỗ là gỗ dăm ép cường độ cao, bề mặt được hoàn thiện tại nhà máy bằng HPL . Lớp dưới của tấm là lớp thép không dỉ dày 0,5mm
      Quy cách: 600 x600 mm. Độ dày tấm có hai loại là 30mm và 40mm. Trọng lượng trung bình là 10.5kg/ tấm. có 2,78 tấm /m2
      Mặt hoàn thiện bằng HPL (High Pressure Laminate), có độ dày là: 1,2mm; có vân màu sáng, chống cháy, chống mài mòn, chống xước.
      Xung quanh bốn cạnh bên của tấm được phủ bằng nhựa PVC nhằm tạo sự chắc chắn và bảo vệ tấm.
      Chịu tải trọng đồng đều: 12.8 KN/m2 (tấm dày 30mm) và 15KN/m2 (tấm dày 40mm) , (tương đương 1.28 tấn/m2 và 1.5 tấn/ m2)
      Chiều cao chân đế từ 80mm – 1.200mm
      Độ chống tĩnh điện: 1.59x108 ~ 2.2 x 108 ohm
      Xuất xứ: Hãng HUATONG - Thượng Hải – Trung Quốc. Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm và cấp các chứng chỉ chất lượng và in logo trên từng sản phẩm sàn để tránh việc sử dụng hàng kém chất lượng.
      Ứng dụng: Loại tấm gỗ ép mặt phủ tĩnh điện thường được sử dụng cho Phòng thiết bị mạng, viễn thông, phòng máy tính, phòng mạng, văn phòng…với các tính năng chống tĩnh điện, chống ồn, chống cháy.





    8. #8
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Thi công sàn nâng kỹ thuật bao gồm các bước sau:

      + Công tác chuẩn bị: Thống nhất kết cấu và bản vẽ.
      - Nhận bản vẽ thiết kế chi tiết các thiết bị trên sàn, vị trí ổ cắm điện, vị trí các thiết bị, bản vẽ kết cấu chi tiết vách ngăn, cửa kính đã được phê duyệt từ Chủ đầu tư. Kết hợp cùng bên thiết kế xem xét tất cả các vướng mắt còn tồn tại và đề xuất phương án giải quyết.

      + Bước 1: Làm vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống cốt sàn xi măng
      - Cùng cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu mặt bằng trước khi thi công.
      - Tiến hành dọn vệ sinh sạch sẽ các vật liệu còn sót lại trên mặt sàn, đánh và tẩy các vết bẩn, vữa rơi vãi đã đóng rắn trên mặt sàn xi măng, đảm bảo cho cốt sàn trước khi thi công không còn hóa chất có hại cho hệ thống sàn kỹ thuật.

      + Bước 2: Xác định chiều cao cần thiết của hệ thống kỹ sàn kỹ thuật
      - Tiến hành đo đạc, đánh dấu độ cao lên vách hoặc tường
      - Cao độ sàn sau khi được xác định sẽ tiến hành lấy mực dấu để không bị thay đổi trong suốt quá trình thi công. Việc xác định cao độ sàn phải phù hợp với chiều cao nhà, phụ vụ tốt cho các thiết bị để trên và dưới sàn. Đảm bảo rằng các hệ thống phía dưới sàn sau khi thi công không bị ảnh hưởng bởi độ cao sàn và sàn vẫn duy trì được hệ thống không khí lưu thông phía dưới mặt sàn.
      - Đối với vị trí cửa ra vào để giảm cao độ cho sàn kỹ thuật, giải pháp tối ưu là thi công thêm các bậc đệm bằng cách gia công thép góc hoàn thiện bằng gỗ.

      ........................

    9. #9
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      + Bước 3: Chia ô và xác định các vị trí chân đế:
      - Sau khi đã xác định được chiều cao như thiết kế, sẽ tiếp tục xác định vị trí các chân đế bằng cách chia ô trực tiếp trên mặt sàn và đánh dấu mực để khi dán chân đế vị trí các chân đế không bị xê dịch. Chân đế được chia theo kệ kết cấu là 600x600mm
      - Dán chân đế xuống sàn bê tông bằng keo dán chuyên dụng, không sử dụng phương pháp bằng đinh vít.
      - Việc cân chỉnh sàn để đạt chiều cao cần thiết sẽ được thực hiện bằng việc tăng hay giảm mặt bích chân đế thông qua hệ thống ren linh hoạt cấu tạo của chân đế.

      + Bước 4: Lắp đặt hệ thống thanh đỡ ngang:
      - Thanh đỡ ngang có tác dụng phân bổ đều khả năng chịu lực của tấm sàn và triệt tiêu sự dịch chuyển của cả hệ thống. Sau khi dán chân đế bằng keo dán, chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt các thanh đỡ ngang, theo đúng quy chuẩn và kết cấu.

      + Bước 5: Lắp đặt mặt tấm sàn
      - Việc lắp đặt hệ thống mặt tấm sàn sẽ được tiến hành sau khi đã thi công hoàn chỉnh phần chân đế và thanh đỡ ngang. Đối với những tấm nguyên khổ thì đặt trực tiếp lên chân đế và thanh đỡ.
      - Đối với những tấm bị cắt do kích thước phòng thì trước khi lắp các tấm bị cắt sẽ được quết keo chống mối mọt và nếu có tiếp giáp với tường thì phải chèn lót thêm miếng băng xốp để tránh sự tiếp xúc trực tiếp với tường.

      + Bước 6: Hoàn thiện hệ thống sàn
      - Lắp đặt tấm sàn đến đâu hoàn chỉnh ngay đến đó. Ngoài ra để tạo độ phẳng và chống rung cho sàn, chúng tôi dùng theo keo chống xoay, miếng đệm nhôm và nêm nhựa.
      - Sau khi lắp đặt xong toàn bộ sàn chúng tôi sẽ tiến hành lấy phẳng và kiểm tra hệ thống mạch tấm lần cuối trước khi ban giao cho chủ đầu tư.
      - Vệ sinh sạch sẽ sàn trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nếu sàn có mặt hoàn thiện thì phải làm sạch, đánh xi bóng và làm căng mặt sàn tạo độ trơ cho mặt sàn, tăng độ chống mài mòn và độ chịu tải cho tấm

    10. #10
      Tham gia
      13-06-2013
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Sàn chống tĩnh điện trong phòng máy chủ, điều khiển...

      Các vật tư đồng bộ khác:
      • Chân đế
      - Chân đế thép được sản xuất khép kín tại phân xưởng với hệ thống ren ống lồng đồng bộ giúp điều chỉnh linh hoạt độ cao sàn theo thiết kế. Mặt bích có đường kính d = 75mm tăng khả năng tiếp xúc cho tấm và độ chịu tải của sàn
      - Chân đế theo có thể điều chỉnh linh hoạt cao độ thông qua hệ thống ren, chiều cao tối thiểu là 80mm, chiều cao tối đa theo yêu cầu của từng Chủ đầu tư.
      - Mặt trên của chân đế thép được lắp cùng với miếng đệm nhựa có 04 cạnh vuông cố định kích thước tấm sau khi lắp. Miếng đệm còn có tác dụng cách âm (giảm cường độ khi có âm tác động giữa chân đế thép và tấm sàn), và chống sự xuất hiện dòng điện chuyền từ chân đế lên sàn.
      - Miếng đệm nhựa sẽ được lắp cố định vào chân đế thép thông qua hệ thống 04 đinh vít.
      - Chân đế có loại đầu bằng, dẹt, chất liệu thép mạ dùng cho sàn có độ cao trên 150mm hoặc loại chân đế có đầu múi bằng nhôm hình chữ thập dùng cho loại sàn có độ cao dưới 130mm.
      - Khả năng chịu tải của chân đế ở dạng thẳng đứng không bị biến dạng : 2722kg
      • Hệ thống thanh đỡ ngang
      - Để tăng khả năng chịu lực và phân bố tải cho các thiết bị trên sàn, hệ thống thanh đỡ ngang được thiết kế lắp ghép cùng với hệ thống chân đế thép để tạo ra một mặt phẳng cho tấm. Độ chính xác của các thanh đỡ ngang được đảm bảo để cố định hệ thống chân đế thép thành khối thống nhất.
      - Bề mặt thanh ngang tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn.
      - Thanh đỡ có hình hộp nhằm tăng khả năng chịu tải.

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - bác nào chỉ giúp em cách tính toán các bộ điều khiển trong cấu trúc điều khiển FOC động cơ KĐB với ạ!
      Bởi khanhbka trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 21-03-2014, 00:45
    2. Trợ giúp - điều khiển mức nước trong bồn đơn dùng bộ điều khiển PID mờ
      Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 25-10-2013, 21:45
    3. điều khiển mức nước trong bồn đơn dùng bộ điều khiển PID mờ
      Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Kỹ thuật số
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 25-10-2013, 21:45
    4. Trợ giúp - điều khiển mức nước trong bồn đơn dùng bộ điều khiển PID mờ
      Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 25-10-2013, 21:45
    5. Trợ giúp - thắc mắckí hiệu trong sơ đồ mạch điên điều khiển
      Bởi pham nhat trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 28-08-2013, 09:17