      việc đưa các máy biến áp vào vận hành ss cần phải tính đến cong suất tối ưu của tải để có thể ghép mba khác vào cùng vận hành .khi tải là tối ưu thì tổn thất sẽ ít và việc vận hành các mba cũng mang hiệu quả cao

    3. #3
      Tham gia
      09-10-2009
      Bài viết
      141
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 217 lần, trong 75 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      MBA nếu muốn sử dụng song song thì phải cùng loại, công suất, tổ đấu dây và độ lệch điện trở không quá 2% (IEC qui định không quá 5%, nhưng EVN có văn bản qui định là ko quá 2%).

      Tốt nhất là khi mua các MBA, bạn mua cùng hãng, và yêu cầu phải chạy được song song. Bạn có thể tìm tiêu chuẩn IEC tương ứng.

    4. #4
      Tham gia
      27-10-2009
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      muốn đưa 2 máy biến áp vào vận hành song song thi trước tiên phải co 3 điều kiện:
      - cùng điện áp ngắn mạch %
      - cùng tỷ số biến
      - cùng tổ đấu dây

    5. #5
      Tham gia
      04-04-2010
      Bài viết
      151
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 103 lần, trong 55 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      Trích dẫn Gửi bởi tungxien Xem bài viết
      muốn đưa 2 máy biến áp vào vận hành song song thi trước tiên phải co 3 điều kiện:
      - cùng điện áp ngắn mạch %
      - cùng tỷ số biến
      - cùng tổ đấu dây
      - cùng điện áp ngắn mạch %
      - cùng tỷ số biến
      - cùng tổ đấu dây
      - đồng vị pha
      CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ

    6. #6
      Tham gia
      11-08-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      nhu bac Lam_dien và Tũngien la dung day.
      Mình bán nhiều cho các đơn vị hòa máy rồi


      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.

      Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.

      Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.

      Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 12:15.

    7. #7
      Tham gia
      03-08-2010
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 46 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      a) Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau :
      - Tổ đấu dây giống nhau.
      - Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0.5%.
      - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%.
      - Hoàn toàn đồng vị pha.
      b) Giải thích: đối với các MBA khi đấu vận hành song song thì các pha tương ứng phía sơ cấp phải đấu nối tương ứng với lưới phía sơ cấp, lúc đó:
      - Tổ đấu dây giống nhau, tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0.5%, hoàn toàn đồng vị pha: để điện áp phía thứ cấp giữa các MBA không lệch pha nhau là nguyên nhân xuất hiện dòng quẩn giữa các MBA gây sự cố.
      - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%: mức độ mang tải giữa các MBA không lệch nhau quá 10%.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to dd93 For This Useful Post:


    9. #8
      Tham gia
      17-08-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      bác dd93 trả lời đúng rùi còn gì nữa.

    10. #9
      Tham gia
      19-09-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      sao không bác nào nói về điều kiện công suất nhỉ.
      em thấy trong sách máy điện của thầy VŨ GIA HANH chủ biên có ghi là tỉ số công suất tầm 3:1
      nhưng em không hiểu sao lại có con số ấy.
      các bác giúp em với

    11. #10
      Tham gia
      15-06-2011
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp vận hành song song

      Trích dẫn Gửi bởi dd93 Xem bài viết
      a) Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau :
      - Tổ đấu dây giống nhau.
      - Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0.5%.
      - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%.
      - Hoàn toàn đồng vị pha.
      b) Giải thích: đối với các MBA khi đấu vận hành song song thì các pha tương ứng phía sơ cấp phải đấu nối tương ứng với lưới phía sơ cấp, lúc đó:
      - Tổ đấu dây giống nhau, tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0.5%, hoàn toàn đồng vị pha: để điện áp phía thứ cấp giữa các MBA không lệch pha nhau là nguyên nhân xuất hiện dòng quẩn giữa các MBA gây sự cố.
      - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%: mức độ mang tải giữa các MBA không lệch nhau quá 10%.
      bạn dd93 nói mức độ mang tải giữa các MBA không lệch quá 10% là sai nhé.thực tế là 2 con MBA ở cty mình mỗi con 1000kva mình đã thao tác hòa rất nhiều lần với mức độ tải chêng lệch lớn hơn rất nhiều có sao đâu.và được phép hòa như vậy mà

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
      Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 28-09-2010, 11:56

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016