      Mặc định Thử nghiệm Relay, Aptomat - Thế nào thì là đạt.

      Mình hỏi một vấn đề như thế này, có thể nó là rất ngớ ngẩn với nhiều người, nhưng quả thật mình tìm câu trả lời mãi chưa được:
      - Mình muốn hỏi các bạn, là khi đọc một chứng chỉ thử nghiệm của 1 Relay nhiệt, hoặc một Aptomat, họ (Bên Vilas) ghi kết quả đo rồi kết luận là đạt.
      Thế nhưng mình chịu chả hiểu tiêu chí thế nào là đạt, thế nào là không đạt đối với một Relay nhiệt và một Aptomat cả?
      Cơ sở theo tiêu chuẩn nào (TCVN, ...) hay tài liệu thống nhất nào, hay quy trình quy định nào , ...

      Ai có thể trả lời giúp mình với,
      Cảm ơn mọi người rất nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-07-2013
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thử nghiệm Relay, Aptomat - Thế nào thì là đạt.

      Chà, câu hỏi ngớ ngẩn quá nên không ai trả lời giúp mình sao ?
      Ở đây thế nào chả có bác đọc đến cả trăm cả nghìn cái chứng chỉ Vilas về điện.
      Chả lẽ người ta bảo đạt, đóng dấu vilas vào thế là mình cũng ừ đạt sao ? :(

    3. #3
      Tham gia
      01-07-2013
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thử nghiệm Relay, Aptomat - Thế nào thì là đạt.

      Haiizzzz
      Buồn

    4. #4
      Tham gia
      12-12-2011
      Bài viết
      26
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 9 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Thử nghiệm Relay, Aptomat - Thế nào thì là đạt.

      Trích dẫn Gửi bởi Khainv Xem bài viết
      Haiizzzz
      Buồn
      Đến tận giờ này vẫn chưa ai tra lời . Vậy thế nay nhé thư nghiệm aptomat mà kết luận Đat hay không Đạt phải căn cu vao tcvn 6592 -2:2009 và đường đặc tính kỹ thuat của từng nhà sx cong bô. Đay là tcvn mới nhất mà ben mình đ ang ap dung khi thi nghiệm cho khách hang

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Thí nghiệm điện
      Bởi dx90_epu2 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 18-05-2014, 07:31
    2. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    3. Trả lời: 15
      Bài cuối: 06-12-2011, 14:38
    4. Trợ giúp - Thii nghiệm điện- động cơ điện 1 chiều
      Bởi tanminh.evn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-08-2011, 23:04
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bởi HOCLOM trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016